马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
UPS电源和EPS电源的主要区别
- {! d; D, ]# I* Y$ G UPS是Uninterruptible Power Supply的缩写,就是我们经常所说的UPS不间断电源。市场上常见的UPS电源主要有在线式(OnLine)和后备式(OffLine)两种。
- G; G" L3 q1 }8 x' o
9 k( u4 p/ B0 b% R EPS应急电源系统是Emergency Power Supply的缩写,是满足消防行业的特殊要求的应急电源。
9 R* `8 {8 C4 j" I" E3 H
, C! T- B: | p# {: G8 ^ 一、后备式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其工作范围或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:结构简单,体积小,成本低,但输入电压范围窄,输出电压稳定精度差,有切换时间,且输出波形一般为方波
5 W. v; n0 f9 Y7 t7 p/ ^; i3 Y+ V( x7 a1 B; N' @
二、在线互动式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电偏低或偏高时,通过UPS内部稳压线路稳压后输出,当市电异常或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:有较宽的输入电压范围,噪音低,体积小等特点,但同样存在切换时间。
- ~: }9 N: n: O& d# n( d; O
9 y! w5 Y. D9 N: ~. j4 b5 }& y, q 三、在线式UPS在市电正常时,由市电进行整流提供直流电压给逆变器工作,由逆变器向负载提供交流电,在市电异常时,逆变器由电池提供能量,逆变器始终处于工作状态,保证无间断输出。其特点是,有极宽的输入电压范围,基本无切换时间且输出电压稳定精度高,特别适合对电源要求较高的场合,但是成本较高。目前,功率大于3KVA的UPS几乎都是在线式UPS。 ( O8 Q; |1 N" e7 g8 L3 Z V/ I
3 R4 k) V- \* N( i UPS同时具备稳压、滤波等功能,有些UPS可以在故障或过载时改由市电旁路供电。 % u9 R& B7 H+ ?' n
# Y1 _# y" ^' \' Y
后备式的电压输出有较大的波动,在170V-260V之间,采用高速继电器实现市电和蓄电池之间的转换,转换时间小于10毫秒。在线式始终使用逆变电路工作,其电压的稳定性高,基本上在220V±5%范围内,对蓄电池基本不存在转换时间;与市电旁路转换采用静态开关,转换时间可以达到微秒级。 & g# G6 t( \- ]) B- z& p, ]+ m4 B. x a5 \
, w# N8 ]% ?3 a+ T% K3 S
UPS输出精度高、转换时间快,同时造价较高(约为EPS的两倍),平时能耗大(在线式),主机寿命较短(8-10年)。 ' V, w, s- T. i% k$ V5 |
" e( E6 x+ v J EPS有点类似于后备式的UPS,平时逆变器不工作,市电断电时才投入蓄电池。一般不对电源进行恒流、恒压处理。通常采用接触器转换,切换时间均为0.1~0.25S。其优点是结构较简单,造价较低,平时能耗小无噪音,主机寿命长(15-20年),可适应于电感性、电容性及综合性负载,需要时可实现变频软启动。 (创新论坛)
* K5 Z1 y5 m( p- [/ u x4 K3 W
[ 本帖最后由 bdchx 于 2008-10-8 06:11 编辑 ] |
|