就是利用功率表测量电流相位的一种方法,它是一种简单有效的相位检测方法。利用六角图能正确的判断出:3 W% O7 R6 |: B
1)同一组电流互感器三相电流之间的相位是否正确。8 _' A7 I: F- G
2)功率方向继电器接线是否正确。
# B8 m! ?8 E" E# G: f b2 H& r3)差动保护中不同组别电流互感器的电流相位是否正确。
2 p- h* x% _! a# }7 n4)电流互感器变比是否正确。因此,向量六角图在实际应用中具有相当广泛的用途。 六角图的原理
# [3 h D7 r* n! |$ L q. l, L' h 在一定坐标系统中,任何相量都可以用它在任何两个相交轴上的垂直投影来表示。根据这一原理,我们采用的坐标系统是互成120’的三相对称电压系统。由于线电压不受零序电压的干扰,所以采用三相线电压作为测量三相电流相位的基准量。在相量图中,被测电流在一个电压相量上的投影,可以确定该电流相量端点的轨迹;在两个电压相量上的投影,可以确定被测电流相量端点的位置(即电流的相位和大小);用此方法得出不同方向的电流数值,进行矢量计算,即可检验结果的准确性。2 U7 U' y2 W2 @5 q( o7 c
六角图实验
1 [+ H2 k. V, L0 q* g" l& Q7 `' x将被测电流Ia按规定极性接入功率表的电流端子,再将同一系统的电压Uab、Ubc、Uca按规定极性依次接入同一功率表的电压端子,分别读取Uab、Ubc、Uca电压下的功率表的读数(其读数有正、负),再依次将Ib、Ic接入功率表重复上述试验。
) q5 ~' K& ~1 u# E1 `% o1 l/ ?, O3 c* `/ ^% ^
f8 n5 i ]1 L; ~六角图的原理
# g$ k. I. X! j1 R k+ f+ s/ ? 在一定坐标系统中,任何相量都可以用它在任何两个相交轴上的垂直投影来表示。( V1 Q) j# l8 y0 F1 Q六角图实验- D. @' N+ Y: ~! T9 d9 M1 O2 f
将被测电流Ia按规定极性接入功率表的电流端子,再将同一系统的电压Uab、Ubc、Uca按规定极性依次接入同一功率表的电压端子,分别读取Uab、Ubc、Uca电压下的功率表的读数(其读数有正、负),再依次将Ib、Ic接入功率表重复上述试验。
- i$ S) H# |9 c3 B) c |