变压器三角形侧Y接线引入差动保护,用软件计算完成变压器两侧电流的相角平衡,与传统接线相比有优点如下:6 h3 T( T4 X# M% L$ ~ ` ?
1.可简化二次回路接线,消除了变压器各侧电流互感器的电联接,电流互感器的安全接地可移至互感器端子箱。
) _1 A N. V8 ^) ?9 k. ?* U% _- |2.减小了互感器的二次负载。
# O& V k9 {5 K5 ?! e9 L/ T7 v电流互感器的二次负担由连接电流互感器和保护装置的二次电缆、继电保护屏的继电保护装置及连接线以及端子的接触电阻组成。而其中二次电缆阻抗Z?L是电流互感器二次负担的最主要部分,约占90%及以上。继电保护装置的交流回路阻抗很小,如以额定电流为5A的微机型保护装置交流回路消耗1VA计,那么它的阻抗ZK也就为0.04欧左右。而超高压电厂、变电站的开关场到保护安装的相隔距离往往比较远,就以220KV的开关场而言,电流回路的电缆往往在200m以上,最长可达400m。如以均值300m、电缆截面2.5mm2铜芯计算,则它的电阻约为2.148欧姆,如电缆截面为4mm2,则R=1.34欧姆。
" u' b4 N4 m3 x5 J8 C另外,很重要的因素是电流互感器的二次负担Z与电流互感器的接线、短路类型有很大关系。现就以两卷变压器Y0/D为例说明,下表列出了电流互感器不同接线,不同故障类型时电流互感器的二次负担。
$ o) h" o0 |9 }0 k3 F* Z6 t2 X
1 L. I, N5 J7 b( Z8 N+ _3 r9 R4 m0 K3 h$ V$ A+ S/ G6 s! j% s, ?
不同结线各类故障电流互感器二次负担表# \- q8 j9 f- q! V3 Z
) e) u+ U8 j) I" R+ r
5 v- j% M* O" |6 S. T3 ]6 S, u7 b* Y, m& @
电流互感器二次结线 三相故障 二相故障 单相故障; D8 b' s* }4 o) t$ G
Δ结线 3ZL
/ _+ `' C# S; c7 P3ZL/ b. c# t7 ?% B8 F! @
2ZL! `" R4 ]1 x/ ?# t; w/ Z
Y 结线索 ZL
0 j% Y& m. e; u( gZL 2ZL
o3 @( I6 n5 i+ F: i% CZL——二次电缆相阻抗
, b& y" r: @ DZL0——二次电缆中线阻抗1 W2 d$ e" b7 S
ZL=ZL0,继电器阻抗ZK忽略2 O) l3 N2 f. i6 G& e9 K
从以上分析看出ZL占电流互感器二次负担的绝大部分,同时与接线方式和短路类型有关,在某些故障下Δ接线将负担放大了2-3倍。-%-90497-%- |