变压器三角形侧Y接线引入差动保护,用软件计算完成变压器两侧电流的相角平衡,与传统接线相比有优点如下:6 F: V4 R5 `8 o
1.可简化二次回路接线,消除了变压器各侧电流互感器的电联接,电流互感器的安全接地可移至互感器端子箱。1 }/ `( _. Y4 f# s8 L$ K& ]( B
2.减小了互感器的二次负载。
1 y% \# n) I# J- S电流互感器的二次负担由连接电流互感器和保护装置的二次电缆、继电保护屏的继电保护装置及连接线以及端子的接触电阻组成。而其中二次电缆阻抗Z?L是电流互感器二次负担的最主要部分,约占90%及以上。继电保护装置的交流回路阻抗很小,如以额定电流为5A的微机型保护装置交流回路消耗1VA计,那么它的阻抗ZK也就为0.04欧左右。而超高压电厂、变电站的开关场到保护安装的相隔距离往往比较远,就以220KV的开关场而言,电流回路的电缆往往在200m以上,最长可达400m。如以均值300m、电缆截面2.5mm2铜芯计算,则它的电阻约为2.148欧姆,如电缆截面为4mm2,则R=1.34欧姆。
; ~0 T% c* _7 p! y; {+ n$ o* O另外,很重要的因素是电流互感器的二次负担Z与电流互感器的接线、短路类型有很大关系。现就以两卷变压器Y0/D为例说明,下表列出了电流互感器不同接线,不同故障类型时电流互感器的二次负担。
( o& [. S* Y3 r- R* ` E/ i7 S; v0 A7 [0 s- M
, w2 s5 j+ Q% K; n! L
不同结线各类故障电流互感器二次负担表' l0 o' P, [" B9 Q6 p; F
5 v, N* j9 |# I4 U q9 B2 b7 X6 [9 O* U! m2 Q# |% ?
, d& F7 _" b7 `+ V+ f% B/ V电流互感器二次结线 三相故障 二相故障 单相故障
, }- u, `% J1 t3 t. d4 R% @ Δ结线 3ZL
, I9 ?0 Z* a' W3ZL
' h$ `1 {& D; a% c2 Y b2ZL
m6 M- |0 k! U0 k Y 结线索 ZL4 J8 \0 b, N0 i; ~* I
ZL 2ZL
$ e& z, D. M4 KZL——二次电缆相阻抗
8 X+ } `. u, O: u, @ZL0——二次电缆中线阻抗; I* B% S! A& ^; i' d- O
ZL=ZL0,继电器阻抗ZK忽略3 u& Y1 G" c6 A6 Q ] z. w2 B3 q! Z4 F
从以上分析看出ZL占电流互感器二次负担的绝大部分,同时与接线方式和短路类型有关,在某些故障下Δ接线将负担放大了2-3倍。-%-90497-%- |