1、为什么220kV主变的低压侧后备保护第二时限跳三侧??0 i$ b2 s4 p- e) F

' l3 h/ G' H( t* O, A+ h# S2、220kV主变后备保护的复合电压为什么有的取单侧,有的取三侧啊??; \5 a$ m- \# d+ F! ?' \' \

8 W. _- P0 B8 u请高人多多赐教!!-%-89828-%--%-89778-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-14 15:47
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-28 19:57:14 | 显示全部楼层
    指向变压器内部的过流,距离等后备保护跳三侧断路器
      S! M/ j' c4 J8 ~指向系统的过流和距离等后备保护跳单侧断路器
    ) y0 n5 V9 M: z& N8 X/ K
    6 W2 S3 L; _* w8 p2 v复合电压可以取单侧也可以取三侧,一般可以整定
    ( ]: `; ]- q! `. o) i1 o不知道是由于什么原因要取三侧,是不是考虑PT故障等因素啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-28 22:35:02 | 显示全部楼层

    复合电压

    复合电压取三侧,可能是因为低压侧母线PT检修时,无法取低压侧电压,而取三侧。要不在负荷较重的情况下,可能会因为失去复压闭锁低后备保护动作。整定时得考虑取三侧电压,当低压侧故障时,灵敏度是否足够。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-7-29 19:57:06 | 显示全部楼层
    主变开关失灵好像还有解除复合电压闭锁压板,知道原因吗?