1打好基础 - C9 z6 w- K% W+ J E
(1)抽调中专以上学历并有一定运行经验的同志到该所担任值班员。
. u$ ~" y* f5 c) l9 T. j(2)选派人员到厂家学习,掌握系统设计思想和设备原理。: S, g1 f7 l& I+ [/ o$ R6 B
(3)参与调试,在安装调试中熟悉设备。
4 e3 m# ^8 }7 a G# A(4)建立严格的档案管理体系,包括设备技术说明书、使用说明书、合格证、出厂试验报告、全部施工图纸、各种规程等。
2 b' z% A1 T& p: ^% O; b9 p) ?2日常运行维护
; f e e5 O- U5 n. u(1)建立严格的运行管理体制,责任到人,并配备专职技术员,对设备进行定期巡检,其内容如下:! J- X5 a( x1 {" `( A' _$ K
①对间隔层检查:检查正常运行显示,时钟;检查零漂,检验各电压、电流通道刻度和测量误差;检查定值区,固化定值是否与定值通知单一致;检查遥信动作情况,与调度核对数据量和状态量;插件是否发热、松动。
# M! Q! E9 n* [' H②对监控机与五防机的检查:鼠标、键盘是否运用灵活,各连接线是否松动;各种数据量与状态量是否与实际运行情况相符;遥控执行情况;核对保护信息是否与当时值班记录一致,动作是否正确;检查计算机是否有病毒侵入,系统运行是否良好;检查五防机是否能正确进入系统,正确执行操作任务;五防钥匙充电情况,功能是否正常;对UPS电源进行自动切换检查,对UPS电源放电时间进行测试,是否合格。7 q$ v \4 \6 X) e. N9 ^
(2)缺陷管理:建立缺陷管理制度和缺陷处理记录,值班人员通过每日巡视设备及时发现问题,通知有关人员及时处理。平时进行运行分析,事故预想和反事故演习,使事故和缺陷处理准确迅速。
( p4 |% ?( d; Y, I$ Z# j5 M(3)防尘:该所邻路,灰尘较大,采取对设备定时清灰制度。$ k2 T! s& Q$ M+ a0 [
(4)10kV地下室雨季多潮,规定在7~9月份打开加热器驱潮。
) U) S$ V+ N( A p. [) w) `/ F(5)防寒:室外设备,如SF6断路器在低温下其SF6密度低,因此规定在12~2月份要打开加热器升温。1 y2 U, M: q3 B( D
(6)防雷:在远动箱与调度之间通讯线路上加装隔离变压器。) O% q) q! ^% S) m k- M9 B( X
3异常现象查处 1 l+ f1 ?3 ? x4 e
综合自动化系统是与各种一次设备相互配合来共同工作的。目前微机状态量采集方面,如刀闸位置还是通过各种辅助开关反应过来的。因此当出现异常时要善于分析,准确查找。现列举几例:4 v2 B& f% D- u8 a& d
(1)控制回路断线:如对110kV部分,应考虑SF6断路器是否气压下降(如电机故障),SF6密度是否过低(如漏气)。又如对35kV和10kV部分,应考虑手车行程开关辅助接点是否变位,二次插头是否松动。
8 V4 m* [% {$ c; k2 x: G; u+ o(2)TV断线:考虑TV一、二次熔丝是否熔断,保险座是否松动。
4 u. s6 ]0 | N6 L8 S/ E(3)监控机数据不刷新:检查所内通讯网,CSM100A运行情况,串口连接,主机是否死机等。
9 I9 i: ?* A! W' A(4)报告BADDRV:此为开出检测不响应或某一路开出光耦或三极管击穿,故障可能在24V电源或开出光耦、三极管或电阻,并仔细检查开出回路。
- V3 K" c4 I# @2 h2 x(5)报告DACERR:此为VFC回路有问题,应检查VFC回路。/ H% M, J# R v1 G4 U) v
4业务技术培训 7 g% b. y- a1 a
综合自动化系统涉及范围广泛,有电力一、二次系统和计算机技术、通信技术专业知识,要想更深入掌握必须有较高的专业技术基础。我局鼓励职工进一步到高校深造,坚持每天业务技术学习,逐步提高运行人员的业务技术水平。建立职工运行日记制度,记录工作中发现的问题、运行经验、故障查处过程等。为将来更多的变电所综合自动化系统的运行提供人力资源。 |
|