变电所直流掉电后的应急措施0 t" r2 g5 S3 z* P  M6 k
直流装置两组蓄电池同时故障后,交流照明电失压,变电所就无交直流电源,严重影响设备的安全运行,为此制定临时应急措施如下:
( ^* Z$ E' T5 o! M% k7 ^  1、两组蓄电池同时故障,但至少有一台充电机能工作时,用人工强制将交流盘接触器闭合,断开两组蓄电池的馈出开关,合上充电机的启动开关及充电机与母线的联络开关。充电机进入工作状态,恢复直流供电,同时尽快将两组蓄电池的放电开关上依次接上电炉,使其带有负荷。分别对单个电池以组为单位逐个进行测量。用万用表直流50V档位测试,10V左右为合格,有的所6.0V左右为合格,电压特别大或无电压则为坏电池,将合格的电池重新组合成一组后,合上该组电池的馈出开关后,就可以松开人工强制交流接触器。2 E5 Y* A# X/ @
  2、两台充电机同时故障,断开两台充电机启动开关、给充电机供电的交流开关及充电机与合母的联络开关。断开两组电池的馈出开关(即电池与合母的联络开关)依照第一条的办法,尽快组合成一组合格电池。用电缆一头接入放电开关(确认正负极),另一头接入中央信号盘后1DK开关下方,并将1DK、2DK开关拉下,合上3DK开关,接线时要确认正负极。合上该组的放电开关,就恢复了控制、信号电源,此时合母无电,断路器仅能分闸,不能合闸。需手动合闸及手动储能,电动隔离开关要用摇把进行分合闸操作。! N' Q1 I6 c  \- C  y
  3、仅有一组蓄电池运行时,当蓄电池发生故障后,依照第一条办法找出单个故障电池,拆卸取出后进行短接(将拆除的连接线用螺丝连在一起)即可投