无人值班变电站监控中心交接班管理
- }( [6 M, }( f- N. @1 I9 _; x交接班管理% i* k! h1 f4 Q- [$ ?5 E- F% a
1 交班人员应在交班前整理好各中记录、报表及有关资料,核对一次结线图,检查本值各项任务执行情况,做好清洁卫生、台面清理和有关交班事项的准备工作。* Z; |: @; r% B$ N0 G5 s, f, C
2 接班人员按规定交接时间提前15分钟进入值班室,阅读上一次下班后的各种记录,全面了解当日管辖设备运行情况,系统运行方式及其他各方面的情况。如接班人员应到未到,交班人员应报告班长或所领导,并继续值班,等候接班人中到来。, l( g/ i4 R+ Q( ]5 I% {
3 交接班时,交接人员应全部参加,交班人员应从上一次交班内容开始交接,交接班内容:" X ~9 {4 n; @7 ^+ h5 b) y
A、运行方式/ w: W$ T) b0 k& Q" D
B、保护及自动装置等运行状况、变更情况% `; V7 b0 Q4 c& w1 H/ t" L
C、设备异常、事故等处理情况,新发现设备缺陷和消缺情况
$ D8 K" @& q# e" n D、倒闸操作的情况,预留操作任务及目的
! L/ I, {+ f( X3 c6 z, ] E、通讯、远动自动化装置的变更及使用情况
5 {. I$ w5 n- V( s F、上级命令、指示、通知及对运行有关的其他事项) P- T" N s" ]: X# a
4 在交接班时,交接双方必须严肃认真,站立交接,接班人员应认真听取交班人员交班,对交班内容如有疑问应当场提出、问清,无疑后,接交双方值班员在值班日志上分别签名,交接班即告完毕。
" I0 h4 k5 j( y- W( w5 如遇交接班时发生事故或重大异常情况,应停止交接班,由交班人员处理事故,接班人员在协助处理,待告事故处理告一段落后再进行交接班。
7 c% R0 x1 n! ~% i- x* X) ~9 U6 严禁未进行交接班手续而擅自离开值班室 |
|