马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?+ i' n6 d- Z0 h7 c# P/ d% e% G
% [8 n0 ^5 `$ X( K2 j' f 答:新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定变压器线圈的绝缘电阻。# m, W" F; H# Y) @: K, v
4 s' H* [; @) _3 e1 ?/ t; I
测量变压器线圈的绝缘电阻时,对运行电压在500V以上,应使用1000~2500V摇表,500V以下可用500V摇表。" a, A9 b3 ~2 l& F0 Y
: a$ @ a) p5 [7 c5 G! P& | 测量变压器绝缘电阻时应注意以下问题。
& R6 {* B6 R: g; c8 H7 D2 N3 y }* I$ A m2 F6 E
(1)必须在变压器停电时进行,各线圈都应有明显断开点;& @4 D1 t" p; l1 w/ P1 W
* X7 a* Q' f4 Y' q6 ~2 c
(2)变压器周围清洁,无接地物,无作业人员;8 d4 j$ b4 z" K
* e7 s' C( e$ `3 E; w (3)测量前用地线对变压器线圈和铁芯应对地放电,测量后也应对地放电;
( q3 I: z5 V; h5 a
+ s# M3 s+ s5 v. G+ ]5 h+ o0 \ (4)测量使用的摇表应符合电压等级的要求;
H) R, U+ E, y# B+ J$ y, ?' v8 ?- S+ S" K
(5)中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。' \5 o% C/ A) |, R1 Q
( g. Z! W7 X& r0 K+ K
变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定。
8 ?& G$ {" o, z: Z+ n/ j7 K/ R* G+ C- ]4 i, x1 F8 ?; a
(1)变压器在使用时,所测得的绝缘电阻值,与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。
" l( f4 L5 u2 e$ I: c1 K! g* b9 A% U
(2)吸收比R60″/R15″不得小于1.3倍。8 ]/ X* L/ c B; j7 l# R8 y9 u5 t
" I- m2 w& Z! X3 }0 z5 g9 K3 ^, }6 P
符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。-%-86243-%- |
|