对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?
0 g8 s) p3 K8 a( C& f + Q& q8 V1 M) N+ i* \$ D7 Y
  答:新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定变压器线圈的绝缘电阻。3 g  h7 \  s/ w2 E* d

6 \- E! a; t+ g3 b% v1 W  测量变压器线圈的绝缘电阻时,对运行电压在500V以上,应使用1000~2500V摇表,500V以下可用500V摇表。
  ]3 p8 A/ m- A! {5 m- ?
1 k* C: O9 H/ ?0 x   测量变压器绝缘电阻时应注意以下问题。  P2 D' `. l- z

6 P! ]2 P2 ~; C0 u4 ]1 p  (1)必须在变压器停电时进行,各线圈都应有明显断开点;
- K" a/ `, n2 G3 j. g6 @. X
2 e2 U1 F; u7 J0 ~  (2)变压器周围清洁,无接地物,无作业人员;
$ N+ h4 |- {5 s% K8 t+ O5 C
) d% e' t  L- m! K8 f) b0 ^# H  (3)测量前用地线对变压器线圈和铁芯应对地放电,测量后也应对地放电;# l' f, j* Y3 y

! N+ c, Z1 e0 N: {% e  (4)测量使用的摇表应符合电压等级的要求;
2 a5 i( n$ I! s) G/ N
8 ~" {$ x+ s3 P& W( [/ P0 H  (5)中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。
% {8 h' |0 y, k+ B+ n' r# t7 l( U! b- G+ W' G
  变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定。
) D3 z7 v* S* o0 P
2 H5 g6 b: u7 ]+ Z9 t% ?* J  (1)变压器在使用时,所测得的绝缘电阻值,与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。2 s) ~0 i2 m/ S
! @; Z& g; O+ {3 P& a. Z/ r/ W
  (2)吸收比R60″/R15″不得小于1.3倍。/ Q9 Z6 P) V+ n, \5 ?# n
" A/ z- w# \! G( X
   符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。-%-86243-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-16 15:29:55 | 显示全部楼层
这个话题有点大,还是实际出真知。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-5 14:44:42 | 显示全部楼层
过来看看11111111
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-29 10:46:04 | 显示全部楼层
对大型变压器摇绝缘是不靠谱的试验手段,仅作参考而已。请注意在实际工作中要以其他电压等级更高的试验手段为准。