马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?
1 H5 s2 q& @9 y r; a s; _# d2 Z 5 p; K3 ]( `' S2 _# `
答:新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定变压器线圈的绝缘电阻。3 Q/ J2 n2 z% b1 g7 L, g" q
0 N% i3 I3 g; K 测量变压器线圈的绝缘电阻时,对运行电压在500V以上,应使用1000~2500V摇表,500V以下可用500V摇表。! n2 v9 T8 O5 J. y, Z/ }
* j) R8 D# X& @/ y 测量变压器绝缘电阻时应注意以下问题。9 r/ r/ M6 D* P% Q* L
( h% f+ E7 v$ J4 \1 l* F+ d3 X+ A (1)必须在变压器停电时进行,各线圈都应有明显断开点;
' i: d4 Q, \. A# _; R' y
, w+ B Y0 [# f; }# e (2)变压器周围清洁,无接地物,无作业人员;
; U0 I+ r( r; j1 x4 p! f2 T9 p5 V# W; Y& {# x- v, }% N
(3)测量前用地线对变压器线圈和铁芯应对地放电,测量后也应对地放电;' `$ g1 Z) P$ p5 Y% A
9 U$ ~6 y9 F6 y' V- L. t# |# S
(4)测量使用的摇表应符合电压等级的要求;8 {% U3 [- I v
4 t. N' a a8 I; C) G6 l& M9 e
(5)中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。( J0 `! x6 `/ l- W
; g; O) ^1 |* R% A6 ^. }- X2 ~$ l* w
变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定。( D$ }; N; ]3 y4 U* [& s) y/ i
$ H5 ^: ]/ @0 M* b
(1)变压器在使用时,所测得的绝缘电阻值,与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。5 X( h: |2 G8 Q4 r
9 V7 }! c1 g1 F
(2)吸收比R60″/R15″不得小于1.3倍。
. S0 U1 D% X3 H6 o6 z( l# E$ q5 |( q2 O
5 m. l' j% E: | 符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。-%-86243-%- |
|