对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-5-7 13:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?1 p' ^3 Y+ ]" q7 \+ a, R( ?7 K4 d

) d2 ]- o0 f/ X  答:新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定变压器线圈的绝缘电阻。
, _5 Q# s, b. f$ y2 n  W+ y! K( _+ J
  测量变压器线圈的绝缘电阻时,对运行电压在500V以上,应使用1000~2500V摇表,500V以下可用500V摇表。
  D% v- p- E3 U) e: G
$ B4 S; O; e% k! ~2 Y   测量变压器绝缘电阻时应注意以下问题。& o. `" I+ q/ Z9 F
/ W5 r* d4 C0 C. P  b; K  \
  (1)必须在变压器停电时进行,各线圈都应有明显断开点;2 P% l) \  e+ `+ H* e1 Y4 {  s
" m/ O5 j: v4 Z8 T0 C
  (2)变压器周围清洁,无接地物,无作业人员;
( Z) I! z( p0 ~) L+ p' U, P$ U- \. i5 b+ ^: m
  (3)测量前用地线对变压器线圈和铁芯应对地放电,测量后也应对地放电;
, G8 ~) X; j2 G/ V6 `7 m  g9 f" z3 X& m, p. N. Y" M) j1 {
  (4)测量使用的摇表应符合电压等级的要求;: R4 Z$ f0 f2 G6 h! ~2 G

% ^7 ~/ f  l: P/ T, e  (5)中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。
6 r) o8 N/ \4 F: i  Z$ W( _$ v; P; f$ M+ |: N/ Q3 q
  变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定。
% i( M$ F2 e! R
/ I+ R5 `$ |  a6 q. x% [8 S. A  (1)变压器在使用时,所测得的绝缘电阻值,与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。
" Q- \7 |' K& r: @& l% K& N1 E# m
* C0 s2 h# k$ B, C9 E) V+ p. P  (2)吸收比R60″/R15″不得小于1.3倍。, L6 I6 a2 |* h% I% u
: I- m/ }+ D( G" Z* S7 j
   符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。-%-86243-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-16 15:29:55 | 显示全部楼层
这个话题有点大,还是实际出真知。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-5 14:44:42 | 显示全部楼层
过来看看11111111
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-29 10:46:04 | 显示全部楼层
对大型变压器摇绝缘是不靠谱的试验手段,仅作参考而已。请注意在实际工作中要以其他电压等级更高的试验手段为准。