对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?
1 ^9 p- I& r0 U4 y
$ W! a! G4 V& L: {" n 答:新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定变压器线圈的绝缘电阻。! G9 _! Y5 z; Z4 i/ M: R' _ j
" K* C7 ?+ m8 W4 t! S* i9 R- W. l: b
测量变压器线圈的绝缘电阻时,对运行电压在500V以上,应使用1000~2500V摇表,500V以下可用500V摇表。
$ E3 c; |5 Z5 f' y/ A5 n6 W! t" N1 S' d# T1 q8 @
测量变压器绝缘电阻时应注意以下问题。; ?! p6 Z; ?8 y
# ^% z$ q/ T& R" y8 [1 V2 G6 e( I (1)必须在变压器停电时进行,各线圈都应有明显断开点;- Z' B/ e" b! U. W
6 W# z4 ^+ B* J2 j% u# j) ~
(2)变压器周围清洁,无接地物,无作业人员;( p7 {# Z: B7 v0 p8 @3 U; }/ H
& _7 Z" |% b3 Z- I2 S7 k$ ~ (3)测量前用地线对变压器线圈和铁芯应对地放电,测量后也应对地放电;
2 b' n+ ?7 O7 S {; O( E0 S) K |8 n1 | w5 t- U& L' a9 V
(4)测量使用的摇表应符合电压等级的要求;
/ w: J9 ?( M7 D: A" D$ [& W I7 a+ _" o* R
(5)中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。
) ?) ^* a3 C. |1 G0 j) R5 M
: w! R$ u' ^! Y" X e 变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定。0 U6 y' L. V$ j% R$ z7 k
5 e+ k% Q+ \# Q E
(1)变压器在使用时,所测得的绝缘电阻值,与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。
: b( m+ l% h4 _2 ~, \* @+ V1 G1 E' w7 k# o
(2)吸收比R60″/R15″不得小于1.3倍。4 P1 l# g- ^1 u
6 m; W3 ]9 t6 Q% l% S6 h }. d 符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。-%-86243-%- |
|