马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?
! Y8 @( ?4 c ~# W 9 \. Z* N% o9 v$ ]4 s: K: P4 _
答:新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定变压器线圈的绝缘电阻。- [6 R: f7 y, @
$ c, z+ |8 x7 Q' s4 d0 p, v: P* h: r 测量变压器线圈的绝缘电阻时,对运行电压在500V以上,应使用1000~2500V摇表,500V以下可用500V摇表。
* F8 i# d, r+ m
3 F% L; s& U6 f( T( U! z7 }( u 测量变压器绝缘电阻时应注意以下问题。
3 R5 u& f$ Y; i* M5 g" R8 D- F [0 w: M
(1)必须在变压器停电时进行,各线圈都应有明显断开点;7 T( \5 E) ]9 O
|4 b: o( V2 P$ G a (2)变压器周围清洁,无接地物,无作业人员;
T8 r6 `2 c5 n i; p8 z3 }2 |: d, B; q% C! w/ V
(3)测量前用地线对变压器线圈和铁芯应对地放电,测量后也应对地放电;8 h! {7 m$ i1 s0 E! Y" d% ^4 T* ?
; g \. e; z1 X% n; X& p+ r1 H: {
(4)测量使用的摇表应符合电压等级的要求;
* B: @% l2 q, l6 y* Y
0 x" ]: I+ c, h' Y7 o (5)中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。4 ?8 S9 @" K6 V* {
% V% y' c$ I# d9 N/ _) N7 ?
变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定。
4 o8 A/ Q0 T p. r$ L/ H. X% p+ ]' @ w- P w8 u8 F6 s
(1)变压器在使用时,所测得的绝缘电阻值,与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。$ L$ u8 j- a4 }' q$ G( h% x
4 p- m1 z! o9 p) J& X+ S (2)吸收比R60″/R15″不得小于1.3倍。' ^# s# _' [; L/ C1 g+ d
" P" R) ^2 t* B f 符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。-%-86243-%- |
|