对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-5-7 13:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?
  I- Z8 h: U$ @' z: r, a
- `" W4 \% N9 ]% D  答:新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定变压器线圈的绝缘电阻。
( {6 R/ P+ [) U4 f: `8 }6 y
! g( v7 M0 H. {/ ?  测量变压器线圈的绝缘电阻时,对运行电压在500V以上,应使用1000~2500V摇表,500V以下可用500V摇表。
- @3 r1 W  [- L2 E" R2 J/ h% U
" ~/ T0 T8 a' U% C0 s9 z   测量变压器绝缘电阻时应注意以下问题。
' o3 Q+ d+ O, U: J$ d8 q% t' ?2 i( N  R; f5 K) O
  (1)必须在变压器停电时进行,各线圈都应有明显断开点;
' W8 |+ }6 l& ?4 k6 h$ n
$ v5 P! I# Y$ v6 b. O8 _, I" K$ h  (2)变压器周围清洁,无接地物,无作业人员;7 `3 o* W) f5 [2 V

9 H& _$ B, J7 L) a( S  S$ I  (3)测量前用地线对变压器线圈和铁芯应对地放电,测量后也应对地放电;
) _+ z) i4 q0 O0 T, {. F6 c2 Z  k$ L% N% C$ J8 v/ ?  ?- K
  (4)测量使用的摇表应符合电压等级的要求;1 H. ~# K: V% n. L( s# z9 j" u
0 N- e8 d$ s/ }3 \
  (5)中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。' V' H9 e. B2 f" R" E. r( A8 U" ]
% J  U* W) d& }
  变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定。  t+ g) C. u9 {

. _$ i/ e' I2 g! p: X  (1)变压器在使用时,所测得的绝缘电阻值,与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。
9 Z/ p& e& \, w) f/ b1 _) y1 S" O& q0 z, x! b/ ~! F
  (2)吸收比R60″/R15″不得小于1.3倍。
# D* I, Z# W; ]% y" u' V# N# q4 j+ l7 V5 s
   符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。-%-86243-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-16 15:29:55 | 显示全部楼层
这个话题有点大,还是实际出真知。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-5 14:44:42 | 显示全部楼层
过来看看11111111
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-29 10:46:04 | 显示全部楼层
对大型变压器摇绝缘是不靠谱的试验手段,仅作参考而已。请注意在实际工作中要以其他电压等级更高的试验手段为准。