对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-5-7 13:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?
) [4 K8 l) f( ?, z + \# W' A8 c9 H( j' R
  答:新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定变压器线圈的绝缘电阻。' G" E- y$ b6 Z8 r
% ^3 K! G4 ^$ A! [
  测量变压器线圈的绝缘电阻时,对运行电压在500V以上,应使用1000~2500V摇表,500V以下可用500V摇表。* ?2 o6 R0 Y, u

1 [1 y3 m' U8 r; U1 u0 K9 _   测量变压器绝缘电阻时应注意以下问题。7 B, I. _6 W. F. V
! E2 w' W' m0 a" o
  (1)必须在变压器停电时进行,各线圈都应有明显断开点;; x  o# D$ t. r' s
  F2 o- }( t5 U5 [
  (2)变压器周围清洁,无接地物,无作业人员;
* ?9 n/ s0 p; ?! |
0 ]7 N: ?' d# W" _8 ^8 y$ O. [& ^  (3)测量前用地线对变压器线圈和铁芯应对地放电,测量后也应对地放电;% h6 |" P/ ^6 ?; g. [2 P% K
7 Y3 H* |& o5 r
  (4)测量使用的摇表应符合电压等级的要求;
- m, Y  K5 F( |8 u' G: N
2 v6 n# d7 M4 I( Z  (5)中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。
0 y  ^* s2 ]3 T9 ^$ b& T8 `
; |3 W# K* d' b, j3 D  变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定。' n  o7 s- e6 }1 N4 g# x, \
1 ^( V' I# t5 g! O. E
  (1)变压器在使用时,所测得的绝缘电阻值,与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。
+ m7 w9 t$ d" M9 c9 t" W! U9 F3 ~" T/ i! e: s) Q( R
  (2)吸收比R60″/R15″不得小于1.3倍。
! s: P% f6 d' y  Y  T$ G+ L5 ]$ s* p# v9 ?! K6 H/ Y! q6 Z3 m
   符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。-%-86243-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-16 15:29:55 | 显示全部楼层
这个话题有点大,还是实际出真知。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-5 14:44:42 | 显示全部楼层
过来看看11111111
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-29 10:46:04 | 显示全部楼层
对大型变压器摇绝缘是不靠谱的试验手段,仅作参考而已。请注意在实际工作中要以其他电压等级更高的试验手段为准。