对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏? F/ m' N7 r+ ^! L; v: }+ Z" U3 m
: O" r6 \8 T+ i. j% k' C 答:新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定变压器线圈的绝缘电阻。, \1 D: g8 |( A. p6 C l* \
$ |; W a: {1 P! f2 C0 Y* d% S
测量变压器线圈的绝缘电阻时,对运行电压在500V以上,应使用1000~2500V摇表,500V以下可用500V摇表。
% u' k$ V* P0 v! q' ?
# T- {" y7 u9 _7 V& D$ i1 r, f 测量变压器绝缘电阻时应注意以下问题。
% A W* P; w+ n# @9 k7 t. `3 ~. a" [
0 Z/ j5 Q7 Z- A$ |( w0 }( V! z& J7 o (1)必须在变压器停电时进行,各线圈都应有明显断开点;; t# B U3 N; K7 n( S
J H* P& X9 ?8 N
(2)变压器周围清洁,无接地物,无作业人员;4 F8 N6 j3 t# a2 \ D4 H7 g0 ?
6 {9 }2 h( F1 s; L
(3)测量前用地线对变压器线圈和铁芯应对地放电,测量后也应对地放电;
1 F; v G9 C! N2 ~& b% U( A+ s- w: z; N0 r
(4)测量使用的摇表应符合电压等级的要求;( F; X6 N# U9 r6 N' M
; y7 G6 Z. h1 S) J5 r0 N4 ?
(5)中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。$ J M4 M8 ~/ j9 a: h
) ^3 q/ A# j, [* B# n2 H
变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定。9 M8 M2 o8 u, J3 e. Q4 B
7 G2 f" B) P" D, f
(1)变压器在使用时,所测得的绝缘电阻值,与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。
6 X" j# p3 j8 o8 I& n w+ `) e8 V h, {$ i+ S$ F4 ~
(2)吸收比R60″/R15″不得小于1.3倍。
7 r9 y" P. w; _6 m+ O
& e' D/ r7 L* M0 F 符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。-%-86243-%- |
|