对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-5-7 13:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?
3 f6 _% y) |4 A ' K3 g( ?7 b/ `
  答:新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定变压器线圈的绝缘电阻。
6 O8 _, Z9 e% M  f) e8 L9 d  v7 W/ [) A  ^1 }* h& h% Q
  测量变压器线圈的绝缘电阻时,对运行电压在500V以上,应使用1000~2500V摇表,500V以下可用500V摇表。
6 G1 _+ _8 g/ Y1 [" s+ _8 E7 t: ^7 a/ V/ @. e
   测量变压器绝缘电阻时应注意以下问题。) I" i6 \8 [9 v1 n$ |8 Y& {

7 A$ l( u; v2 a  (1)必须在变压器停电时进行,各线圈都应有明显断开点;
5 Q( T( U7 p8 k: n3 ]
( O4 I& X* L. i( |" S. R0 ~  (2)变压器周围清洁,无接地物,无作业人员;
2 O; `% W6 K1 [, Y# U8 G! N% x& `1 O* B1 Q: O
  (3)测量前用地线对变压器线圈和铁芯应对地放电,测量后也应对地放电;
4 H, k6 b  f0 b# U% i% ]7 C5 w4 F9 R* I- C
  (4)测量使用的摇表应符合电压等级的要求;* l- ?$ e; _. g# Q" i; d$ l
; ^/ n+ h8 u4 h! X
  (5)中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。
2 T% e' s  w* L4 p3 o( _6 p& c' K8 n$ l0 q- q: T
  变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定。7 R  h  u% j6 H; {' t: H
; H& u9 I6 P0 ^4 C/ a/ w
  (1)变压器在使用时,所测得的绝缘电阻值,与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。' |8 E- r% s  P- e3 U- M* _. v- W  Z
6 h+ x+ q8 d+ W. B9 a; h, m: Y
  (2)吸收比R60″/R15″不得小于1.3倍。2 Y: p2 l3 X* r; B$ K; R
- v* V. q  q+ U
   符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。-%-86243-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-16 15:29:55 | 显示全部楼层
这个话题有点大,还是实际出真知。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-5 14:44:42 | 显示全部楼层
过来看看11111111
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-29 10:46:04 | 显示全部楼层
对大型变压器摇绝缘是不靠谱的试验手段,仅作参考而已。请注意在实际工作中要以其他电压等级更高的试验手段为准。