对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏? o( B2 |# X- M* }0 l
- M- p9 T* h8 Z8 W 答:新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定变压器线圈的绝缘电阻。
% t: `( R3 P$ c2 j' ^; @$ L3 ?1 }( ]+ v" [
测量变压器线圈的绝缘电阻时,对运行电压在500V以上,应使用1000~2500V摇表,500V以下可用500V摇表。
/ J, K- P4 }; p! i
& d( \0 \! J6 z+ R 测量变压器绝缘电阻时应注意以下问题。 H$ l3 {* @' U( v! S
& k# c+ ?; p9 I' l
(1)必须在变压器停电时进行,各线圈都应有明显断开点;7 n9 U. K' U! m3 V( H1 x
q0 J& I, ^3 U; N% |
(2)变压器周围清洁,无接地物,无作业人员;
M. m/ m: I% C" b% p' y, ^4 f7 h. k# x+ w& D! h# n6 m+ {7 K6 c
(3)测量前用地线对变压器线圈和铁芯应对地放电,测量后也应对地放电;3 @( i' j3 `/ z0 c2 s
, j1 T [" k9 M- V6 n0 d
(4)测量使用的摇表应符合电压等级的要求;6 _, t- w' B* u$ p6 C, S1 q9 l
6 O6 i! V- {- {7 v
(5)中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。
' s3 s; y: l' {: b J- m2 \( }
% p% c2 @7 ~1 s& X% w8 S4 H 变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定。
, B0 }4 X* |% i+ a: n8 G$ M4 P- }7 D- F" N- x) ^4 V6 p: e
(1)变压器在使用时,所测得的绝缘电阻值,与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。* N3 `. N, ^$ ]% B/ R1 M# A
/ V+ L; O- l/ x (2)吸收比R60″/R15″不得小于1.3倍。* x* [8 w, j% ]! @: Q0 u
% |$ C! }$ U7 h: k& c3 p" F
符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。-%-86243-%- |
|