马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?1 p' ^3 Y+ ]" q7 \+ a, R( ?7 K4 d
) d2 ]- o0 f/ X 答:新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定变压器线圈的绝缘电阻。
, _5 Q# s, b. f$ y2 n W+ y! K( _+ J
测量变压器线圈的绝缘电阻时,对运行电压在500V以上,应使用1000~2500V摇表,500V以下可用500V摇表。
D% v- p- E3 U) e: G
$ B4 S; O; e% k! ~2 Y 测量变压器绝缘电阻时应注意以下问题。& o. `" I+ q/ Z9 F
/ W5 r* d4 C0 C. P b; K \
(1)必须在变压器停电时进行,各线圈都应有明显断开点;2 P% l) \ e+ `+ H* e1 Y4 { s
" m/ O5 j: v4 Z8 T0 C
(2)变压器周围清洁,无接地物,无作业人员;
( Z) I! z( p0 ~) L+ p' U, P$ U- \. i5 b+ ^: m
(3)测量前用地线对变压器线圈和铁芯应对地放电,测量后也应对地放电;
, G8 ~) X; j2 G/ V6 `7 m g9 f" z3 X& m, p. N. Y" M) j1 {
(4)测量使用的摇表应符合电压等级的要求;: R4 Z$ f0 f2 G6 h! ~2 G
% ^7 ~/ f l: P/ T, e (5)中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。
6 r) o8 N/ \4 F: i Z$ W( _$ v; P; f$ M+ |: N/ Q3 q
变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定。
% i( M$ F2 e! R
/ I+ R5 `$ | a6 q. x% [8 S. A (1)变压器在使用时,所测得的绝缘电阻值,与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。
" Q- \7 |' K& r: @& l% K& N1 E# m
* C0 s2 h# k$ B, C9 E) V+ p. P (2)吸收比R60″/R15″不得小于1.3倍。, L6 I6 a2 |* h% I% u
: I- m/ }+ D( G" Z* S7 j
符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。-%-86243-%- |
|