对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-5-7 13:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?% D5 O* `0 X" E9 g/ J) u6 `8 n
) ]! R; }4 N0 x, Y% Z% R3 i  n
  答:新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定变压器线圈的绝缘电阻。
6 U; |' a5 y, D3 C1 m, d) J! q- S6 e- q, V! S/ J
  测量变压器线圈的绝缘电阻时,对运行电压在500V以上,应使用1000~2500V摇表,500V以下可用500V摇表。" n, C5 r9 T8 x) T4 P% ~
6 V) }# d2 M/ l  h8 ~0 F. }
   测量变压器绝缘电阻时应注意以下问题。" m8 K  r( ?9 L1 A+ \# Q
% {. d9 H  c1 q' b" J" K) q/ y% ~7 e
  (1)必须在变压器停电时进行,各线圈都应有明显断开点;
0 ?0 o2 O  u. @. R, `/ q- U! @$ c! i* `
  (2)变压器周围清洁,无接地物,无作业人员;
+ y: G8 _3 |" {& i, k. {0 R4 }3 d% k2 z& ~* X+ {
  (3)测量前用地线对变压器线圈和铁芯应对地放电,测量后也应对地放电;
' f3 `* W4 v! g1 ~& U4 Y( w5 P; t- K  w  e' p/ I, Z
  (4)测量使用的摇表应符合电压等级的要求;& w/ z, f( w# o4 S! `& {& Y9 i8 I

% L: c" ]2 a3 {6 \4 ?- @/ @, M3 S  (5)中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。# S2 i% @' Z# X) S- Y$ R, S) Y5 Z* Y

! g5 c) [" a7 d$ F* O  变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定。5 F3 y- Q+ f/ o' e

' T9 D2 [5 F0 }  i  (1)变压器在使用时,所测得的绝缘电阻值,与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。
! P& R4 z% `$ Y' @( d/ f' E
$ p# {4 F1 c" p  x" ~) S  (2)吸收比R60″/R15″不得小于1.3倍。
( m. Q$ k& k1 m, ^; W8 `& v+ |! t' z( Q9 k& [' i: J
   符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。-%-86243-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-16 15:29:55 | 显示全部楼层
这个话题有点大,还是实际出真知。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-5 14:44:42 | 显示全部楼层
过来看看11111111
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-29 10:46:04 | 显示全部楼层
对大型变压器摇绝缘是不靠谱的试验手段,仅作参考而已。请注意在实际工作中要以其他电压等级更高的试验手段为准。