对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?4 y, a4 g' u/ m& o# u# Z
: a4 d* K. x9 z+ [+ z) ^
  答:新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定变压器线圈的绝缘电阻。2 K* v4 p3 K- _# i  x. U

1 `5 k: `% h) w+ @8 I# E  测量变压器线圈的绝缘电阻时,对运行电压在500V以上,应使用1000~2500V摇表,500V以下可用500V摇表。3 U- {/ _1 c8 T0 [1 g
$ o# j) G; t/ h( @. x" X
   测量变压器绝缘电阻时应注意以下问题。
& y' c2 a! t2 Q1 g6 P; a9 s  h: {) q. n3 i/ F* ]
  (1)必须在变压器停电时进行,各线圈都应有明显断开点;
! y: e, U& n. D7 o2 k1 h- g3 a: S- X  m! M
  (2)变压器周围清洁,无接地物,无作业人员;
9 Y$ y( y3 \' D: ~: f& G" Q* ]( T" L9 V& K2 [# V) W6 s# {. L
  (3)测量前用地线对变压器线圈和铁芯应对地放电,测量后也应对地放电;
* G4 O7 {( c1 s4 [5 {$ a) m8 `# I, a& c
  (4)测量使用的摇表应符合电压等级的要求;
" ]8 u' x2 D7 v3 j$ ]
, Y9 Q" Z# B; u: a& i5 T  (5)中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。
/ A! i+ x, j5 A3 \. `+ O. P( S6 q$ ]1 c, }. x
  变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定。3 o; h5 ~  G% H% n+ @' q5 c

) k' d" W$ H; t$ i3 L! \  (1)变压器在使用时,所测得的绝缘电阻值,与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。
8 t" z1 O" v: g( _' P; @0 b, r1 \- K# Z) W) x
  (2)吸收比R60″/R15″不得小于1.3倍。
* M+ k# j- R2 F
' |. r2 W0 ]: Q' r   符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。-%-86243-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-16 15:29:55 | 显示全部楼层
这个话题有点大,还是实际出真知。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-5 14:44:42 | 显示全部楼层
过来看看11111111
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-29 10:46:04 | 显示全部楼层
对大型变压器摇绝缘是不靠谱的试验手段,仅作参考而已。请注意在实际工作中要以其他电压等级更高的试验手段为准。