对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?
, d# }# u! y9 y, m+ x
- X1 Y* E1 p7 M4 l  答:新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定变压器线圈的绝缘电阻。
. p# I% f: W/ T& E! }+ B
6 E6 p$ x  B/ s! S1 M# P% t  测量变压器线圈的绝缘电阻时,对运行电压在500V以上,应使用1000~2500V摇表,500V以下可用500V摇表。
5 h& W8 s: e8 v5 r9 ?7 t% B: \& _, F0 ?& G* v
   测量变压器绝缘电阻时应注意以下问题。
0 u7 u. w7 d9 n! `4 e6 }
  B& `# w5 C- K( j  (1)必须在变压器停电时进行,各线圈都应有明显断开点;2 V  [+ @! a; n- D$ Z

7 f  j: A/ U  x) Z% w  (2)变压器周围清洁,无接地物,无作业人员;
0 T- O  q7 n2 D' f, A% s8 a' a. ?. s
  (3)测量前用地线对变压器线圈和铁芯应对地放电,测量后也应对地放电;4 E; R2 H4 A1 C4 h- B  M9 ?

" Y) b: g* w9 y3 z3 _  (4)测量使用的摇表应符合电压等级的要求;+ V: q/ N- u' U- _( J. j5 q; S
! F6 K# O$ u3 E" w0 s6 c
  (5)中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。, N. C+ T8 W% q/ {
6 H1 G/ ~" l( e
  变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定。
9 p; c: Q8 p- F( Q% R0 `( O7 @
; [' t+ X; }; ?6 |) f  (1)变压器在使用时,所测得的绝缘电阻值,与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。8 ]* Y8 A5 Q6 H1 J8 q  U7 q
( |4 t. i# O' H. o) a
  (2)吸收比R60″/R15″不得小于1.3倍。
! V5 R) G/ O* ]7 ]5 N
, m& e" `6 {$ Z& l- J   符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。-%-86243-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-16 15:29:55 | 显示全部楼层
这个话题有点大,还是实际出真知。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-5 14:44:42 | 显示全部楼层
过来看看11111111
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-29 10:46:04 | 显示全部楼层
对大型变压器摇绝缘是不靠谱的试验手段,仅作参考而已。请注意在实际工作中要以其他电压等级更高的试验手段为准。