设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2751|回复: 5

[讨论] 关于变压器绝缘电阻的测量

[复制链接]
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-10-14 20:13
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-13 15:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    我在现场收集的变压器绝缘电阻数据用于判断变压器的绝缘性能,是高中对低及地,高中低对地,高对中低及地,中对高低及地,低对高中及地,铁芯对地六个数据,但是在有的文献中看到的是高对地,中对地,低对地三个数据,对此我感觉困惑。是它们之间可以换算还是这些都是测量值,那么什么时候需要测量三个,什么时候需要测量六个。大部分文献中使用绝缘电阻又只用一个,这又是怎么一回事-%-86040-%--%-86093-%--%-86270-%-
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-15 19:22:16 | 显示全部楼层
    对于三绕组变压器来说,通常测量的是高对中低及地,中对高低及地,低对高中及地,铁心对地这四个指标。& R5 h+ {0 e. r  V" F- [: r
    前三个指标考核的是绕组间及对地的绝缘,最后一个考核的是铁心的绝缘。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-15 21:30:41 | 显示全部楼层
    楼上的说得很好,主要看变压器哪个部位出现绝缘下降的问题,所以采用的值也不尽相同。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-16 16:46:30 | 显示全部楼层
    谢谢,我也有此困惑,这会明白了,多谢楼主
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-10-14 20:13
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-2-12 12:19:49 | 显示全部楼层

    回复 2楼 tszhb 的帖子

    很久没来这里,今天才看到,非常感谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 09:02
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-2-13 15:56:08 | 显示全部楼层
    基本上就是测量这些数据,分析绝缘电阻值及吸收比
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入