s0 Y3 h" |5 M0 u2 M' Z+ L" R??! l: {9 P @7 t4 M: g- L4 D3 n
??1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系0 C7 ~. J8 H- T) S
?? 10下五,100上二,9 L: b7 E1 `0 b2 S
?? 25、35,四、三界,.+ b5 I( k9 W3 h7 n& R! O' n. A6 A2 F
?? 70、95,两倍半。# S) K* w/ C2 m2 u3 R* M5 ?
?? 穿管、温度,八、九折。
) T$ K+ ` Q G9 w, G7 v?? 裸 线加一半。
i( `7 X+ E2 P( w?? 铜线升级算。
1 o) \2 r5 X/ ]8 a) I4 n0 J- Y$ L. M??2. 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:' r) o& G3 I! ^9 J, V
??1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
: j- b/ Q( h7 b- m: Q?? (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
( A# D3 \! ~' P R. v& c* Q?? 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上- d7 k. C! o% S" h
?? ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
/ T( n% |# g0 B- r1 s) `/ L% y?? 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 ! J: T0 U. a; I
?? 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
+ e; x: P' J; y _例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
3 g, |; s) p1 r当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
b4 S- U3 m1 W3 y, [9 v当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
& |6 e5 d. I- u1 p: E5 o& |5 R当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;: j6 @3 g5 f! i A5 P
7 F' Y% g3 i* w) W从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。' k) p& l/ ?% ?0 X% R: X C0 ^$ v
! s \+ D% T5 b: G+ Q1 w
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
, ], N6 e9 \/ v; g0 ]关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
+ D- E' T; [! g/ R例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
1 P1 F1 j" {: r. N- f# a当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。 |
|