导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
; a3 z6 J6 v' z: w, Y/ S??
% x. }2 W$ E4 }7 A+ x# ^??1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
8 @+ c' }  |- f$ W$ X?? 10下五,100上二,$ P5 o, m, F$ N8 S' [1 f$ Z# q- W
?? 25、35,四、三界,.
; T+ p" g/ L5 r?? 70、95,两倍半。: f7 |5 t  o* C# G* Z2 V
?? 穿管、温度,八、九折。# D- x+ v" f, m
?? 裸 线加一半。' ^3 j2 t" k1 i6 E1 X0 `
?? 铜线升级算。
: a. h4 ~8 [1 M??2. 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
$ q' N9 w$ z4 j: A7 t, P( t??1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……  O7 h# D7 Z) w) p+ x% r8 h' M9 B
?? (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:; _5 z' |4 [/ G9 S8 K
?? 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
1 T6 d6 I- N& }1 m: V$ Z. ??? ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ , z0 r& I: q! C3 F, |( s# N9 Q
?? 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 6 Q0 p9 v& J/ _: r2 `  o
?? 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。5 F9 K( J, g0 A+ T' I
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:' ~8 i: W+ i3 H; x9 s0 b
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;7 l0 R7 ]; m) n2 A+ v) \  [5 F
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;1 @1 `' x; `8 A5 {# j0 G
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;; g+ z6 u# f: F- q1 y/ ?
1 u  `9 e" i7 L3 M" {& o
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。  Q( Q! [. D2 [- N8 b
  `% I: B0 E. h8 b1 ~3 E+ N
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
  K" v, I5 G: |" C& Z关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。& l2 J3 n; ~: Z8 ~
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:' E8 i) |  {$ v7 s7 n
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-18 10:42
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-4-15 06:25:20 | 显示全部楼层
    你这些东西只能用于小截面的导线
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-22 13:19
  • 签到天数: 16 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:16 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-4-19 16:04:15 | 显示全部楼层
    呵呵,这是劳动人民的智慧。从实际的工作中得到的经验,珍贵。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-4-20 14:04:05 | 显示全部楼层
    那300MM的同电缆的载流量是多少啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-12-24 10:31:05 | 显示全部楼层
    是呀 这都是小截面导线的在流量口诀      大截面的还需要仔细的计算亚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-12-9 09:50
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-5-13 19:42:28 | 显示全部楼层
    虽然都是小截面的载流量,但仍然感谢楼主
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-3-21 16:35:36 | 显示全部楼层
    有没有科学的计算方法啊。我要找交流电阻的科学计算方法
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入