0 _& Y# f6 r! V( Y m9 H通过对康保变电所地网不合格状态测试分析,得知自然环境是地网不合格的主要原因:(1)土壤盐碱含量高;(2)地质为砂石结构;(3)土壤电阻率高。 8 ?3 p$ G# o8 T. ?& ^: i
/ k4 I. w3 j$ `5 i# k. T3 [通过开挖检查,发现靠近大门侧80%为砂石结构;35kV配电区域为沙粒结构;变压器及110kV开关均为土沙结构;110kV配电区域为沙土结构。当然,还有其它一些原因,比如,施工时水平地网埋设较浅,地网连接没有严格按规程施工等。总之,接地网不合格的主要原因是地质条件差。 / A6 f3 \& h4 W. r2 }% x
. f; M5 L# w, x# i- D% C3 改造措施 & i5 N q( r2 U) `# v& i, X1 `4 w3 l
3.1 对策 # l, H/ Z3 w4 n P' R : e: I! Q- u% t n, O· 根据以上分析,结合康保变电所地网存在问题,制定对策如下: 5 \2 ^. f c- J+ K% o7 \: _* V6 Y5 v
· 全面了解土壤电阻率,选择4个不同区域进行测试 2 }2 U, ]9 H' P7 X6 l) ~4 f
· 提高新敷设地网沟深度为0.8m,且按标准施工 ; _( }' E2 t1 a" }, D
· 对新开挖的地网沟全部更换优质土壤 6 |% c/ ~' R9 J( y8 ^) X3 H# } a
· 严格接地网施工规范,设备接地线采用并联接线方式,加大引下线截面积 * }& N6 m& ~, X8 n· 更换水平接地网,焊接部位刷沥青防腐漆 $ A' C7 Q* Y* u. w8 y! A; V; B
8 C" W1 L: }' V
3.2 实施 ) B: n% g0 ]' n! n7 ?; w8 V3 U4 P; G% e0 m7 J% O- U' O
专业人员在实施过程中,严格规程要求,参照地网施工规范,进一步完善施工工艺。比如,在彻底更换水平地网土壤时,要求地网沟开挖的深度达到0.8m。敷设地网时,先在底层回填200mm好土,并夯实,然后再敷设地网,逐层回填并夯实。水平地网在地面上焊接的长度尽量延长,主要是为保证焊接质量,焊接部位必须用防腐沥青漆处理。在地网全部敷设后,继续夯实。在施工过程中,发现110kV进线的一根接地线没有和地网连接,35kV有超过20m地网裸露在地面。对此,在实施中全部处理。 * U& [9 K& ?& M; O! _7 L! R R7 A" e* a b! A# M
4 结论 ! A* A5 p; W" m7 Q9 @, L9 p: G + z8 {/ F a5 h3 }诚然,变电所接地装置的腐蚀以至接地电阻的变化是不可避免的。康保变电所接地网的改造,通过采用更换土壤,深挖槽沟,提高接地网焊接质量等措施,从根本上解决了接地电阻不合格的问题。经测试,地网接地电阻由改造前的1.05Ω下降到0.45Ω,达到了规程要求。