各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?; ]0 ^! s3 Q' H5 m4 H
该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。, b$ A9 G# m$ y% o, L; `2 x
10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。
* g5 C, j" S8 S" W7 X, \( @; g( n但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。" Z1 y& ~: B- q( O
如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。5 w0 Q; l* h8 G+ ]( w) I& h4 ] G$ E7 ~
如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。
. [" d o& Y- ~. A9 x2 h" b8 b/ w* n0 Z8 K
有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
" }, s7 X$ V. c' j0 P5 _+ x: H或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。6 o1 I! n+ n9 l) z4 K$ l& ~7 @
况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢………… |
|