110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

 荐  火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-26 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?; ]0 ^! s3 Q' H5 m4 H
    该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。, b$ A9 G# m$ y% o, L; `2 x
    10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。
    * g5 C, j" S8 S" W7 X, \( @; g( n但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。" Z1 y& ~: B- q( O
    如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。5 w0 Q; l* h8 G+ ]( w) I& h4 ]  G$ E7 ~
    如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。
    . [" d  o& Y- ~. A9 x2 h" b8 b/ w* n0 Z8 K
    有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
    " }, s7 X$ V. c' j0 P5 _+ x: H或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。6 o1 I! n+ n9 l) z4 K$ l& ~7 @
    况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢…………
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-1-13 14:33:50 | 显示全部楼层
    楼主所提出的短路电流过大问题,是实际工作中是一直出现的情况。
    5 A" i, ~" w% j2 K" M' x2 N现在运行以分列为主,仅在某些特殊要求场合加装限流电抗器进行
    3 \1 [* K2 r: {1 k5 C限流。3 E$ _6 W, c; {
    根据国网公司要求,分列状态下满足规程要求即可,同时10kV设备
    $ I. c& H6 Z0 K3 D允许按照40kA水平选择。
    : G5 d6 J3 q0 ~& [( f: B9 W$ x2 I0 _所以33kA虽然有点大,但是是合乎要求的,在报告中可以给出“不建议' E( G9 d, N9 L7 ?) e4 P8 g" @1 }
    并列运行”的提示即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-26 15:42:55 | 显示全部楼层
    对这个问题研究不深。10kv母线打算分几段?9 y- r0 |* E( L# M% k6 g
    为什么10KV母线不分列运行,中间设母联开关' t: ^- H& E; k1 i* X
    或者并列运行加装分裂电抗器都能降低短路电流% ]  ~0 M8 `2 \) t/ M! L2 y" D. u
    - s$ C) }2 E; h6 l
    期待高手
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:15:19 | 显示全部楼层
    补充接线示意图:2 A, t2 x0 o6 |' t* C
    调整大小 接线示意图_2.jpg
    : [; X, S, [7 X9 d问题是,增加限流电抗器,要占地方4 C6 P( l) H8 u$ T6 [
    实际工程中,占地已经批复了,不能再扩大征地拉
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:18:14 | 显示全部楼层
    TO 2楼:! ]* B: c5 |3 Z
    实际运行中肯定是分列运行的时间多,
    ( z( W8 y" ~0 q: y( M并列运行只是检修主变或故障的时候才并列,或操作过程中需要短时并列) O$ f% \) F* c2 I- [
    但是在计算的时候,肯定需要计算并列时候的短路电流情况的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:00 | 显示全部楼层
    断路器开断本来有个延时的,计算开断时的实际短路电流是否超过断路器能力看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:25 | 显示全部楼层
    应该问题不大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-6 12:30:00 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法
    ) e1 s/ W: k$ `' ~2 g/ {3 b# p短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 01:57:41 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法8 P5 U9 |' f4 R* \
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    9 D0 z  U% {, ?# Z' s% Kluwenbo2330727 发表于 2009-5-6 12:30

    9 c8 g2 b" K5 M1 V8 f这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    $ Z% p4 u6 M$ V4 h3 f3 I. X楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:50:05 | 显示全部楼层
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。$ P$ b: ^0 s1 s- w
    楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    . u9 b4 S" h5 ?& Y! i% _% Q- \- Wdongchch 发表于 2009-5-12 01:57
    / u& U. s. z9 J8 e* R: w
    ! ^6 z. i# M. d, A, G8 P
    三相短路,和接地电阻的大小也是有关的吧 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:58:04 | 显示全部楼层
    1. 10kV开关不清楚,500kV开关工程上有63kA的,10kV应该也有,技术上没问题,就看厂家是不是生产
    3 e, V1 {; g( ^; I4 l% Y2. 校核的时候都是按最大值算,前面也提过,实际会有延时,开关开断时一般不会是峰值,可以调整时间,当然这还要看规程是否允许0 ~* \" J, U) s+ H
    # |: a$ f- n4 g  ^+ R
    其实10kV分列运行,不是很好的方案吗? 偶尔有并列时,短时短路电流超标应该问题不大(单主变带并列母线应该不超标了吧?),500/220kV电网中为了减少方式调整的代价,允许短时超标的情况很常见。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】