事故总信号是如何生成的?是否保持?如何复归?-%-32573-%--%-21088-%--%-54669-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-8-8 16:15:02 | 显示全部楼层
对于事故总信号,目前不同厂家有各自的做法。南瑞“事故总信号”是由合后开关与TWJ硬件形成,其状态变化可大致描述为:保护跳闸后为“动作”,重合后为“复归”,再跳则为“动作”直到手动(遥控)合上开关或复归信号才“复归”。四方公司的好像是保护动作后既发“事故总信号”,动作返回后复归。而南自的高压保护是整组复归后返回。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
yangyaqiu + 5 感谢支持

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-2 21:23
  • 签到天数: 30 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:31 天
    连续签到:1 天
    发表于 2007-10-29 17:15:24 | 显示全部楼层
    合后+TWJ形成事故总,这是江苏省局规定的,南瑞南自的产品据此而调整
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-8 22:58:45 | 显示全部楼层
    我们单位大都是南瑞产品,所以我接触到的都是:合后+TWJ=事故总。