设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 17006|回复: 72

110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

   火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-26 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?
    0 C( D5 i+ A  d6 Z该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。$ _2 I) Z6 k+ l, n( R
    10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。
    % L/ p5 M* p" s, [0 W+ f3 i但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。
    3 t8 n& i5 z. i3 w/ L. f如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。
    9 ]$ L- A6 u- f4 m7 o- ]7 _如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。% C" E  o4 C# z; `4 M2 }
    $ Q) O3 E4 c' k( y
    有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
    2 X2 o  V5 W  N! R: N或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。
    ) [# p. s, }& ]( A况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢…………
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-1-13 14:33:50 | 显示全部楼层
    楼主所提出的短路电流过大问题,是实际工作中是一直出现的情况。
    8 q5 G' w, U6 U7 i现在运行以分列为主,仅在某些特殊要求场合加装限流电抗器进行
    3 }7 w8 k! r, s# o( N限流。
    ( G3 A% r0 T, K; Q! b根据国网公司要求,分列状态下满足规程要求即可,同时10kV设备
    ) O! w! {( j& x/ T允许按照40kA水平选择。9 T8 t# A! ]3 U- p3 j. u1 P
    所以33kA虽然有点大,但是是合乎要求的,在报告中可以给出“不建议
    5 m( z( ]: ?; |* X6 x并列运行”的提示即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-26 15:42:55 | 显示全部楼层
    对这个问题研究不深。10kv母线打算分几段?
    $ |$ h: _" x: Z; m4 _为什么10KV母线不分列运行,中间设母联开关3 j' P6 x; Q/ a, P4 P# l
    或者并列运行加装分裂电抗器都能降低短路电流
    8 y1 M, `2 _5 Z  F& U5 v
    6 y1 o# F7 c. y4 G9 t期待高手
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:15:19 | 显示全部楼层
    补充接线示意图:3 o+ d0 C# R: w4 \
    调整大小 接线示意图_2.jpg
    4 z% A: F% ]% E* _4 j& o. j  c问题是,增加限流电抗器,要占地方9 X! ~- @8 p; D) Y1 U- M! z9 o
    实际工程中,占地已经批复了,不能再扩大征地拉
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:18:14 | 显示全部楼层
    TO 2楼:7 h* }. R) P& ]
    实际运行中肯定是分列运行的时间多,9 F6 o7 f* s% A0 W% R
    并列运行只是检修主变或故障的时候才并列,或操作过程中需要短时并列: ^7 @9 g$ X& `' E6 u
    但是在计算的时候,肯定需要计算并列时候的短路电流情况的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:00 | 显示全部楼层
    断路器开断本来有个延时的,计算开断时的实际短路电流是否超过断路器能力看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:25 | 显示全部楼层
    应该问题不大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-6 12:30:00 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法( D0 U- z# X0 \  D, _
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 01:57:41 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法( P" m  L; g! A1 G. N3 `
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    0 b1 A0 e+ _5 L3 L! g% w0 `luwenbo2330727 发表于 2009-5-6 12:30
    5 S1 {& ?9 u0 ?( o! c4 ]# F( f2 ~
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    7 C; z$ V$ A# r) t. Z. ^, c+ A楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:50:05 | 显示全部楼层
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    2 I, v1 O0 k6 \楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    ' ], S" d# x/ I; U4 t$ Ydongchch 发表于 2009-5-12 01:57
    ! `) I! x! M* k' y+ x
    ) O& w& Z7 ^7 D& [2 m
    三相短路,和接地电阻的大小也是有关的吧 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:58:04 | 显示全部楼层
    1. 10kV开关不清楚,500kV开关工程上有63kA的,10kV应该也有,技术上没问题,就看厂家是不是生产1 ], r0 J8 h, ]7 y: X7 _% `
    2. 校核的时候都是按最大值算,前面也提过,实际会有延时,开关开断时一般不会是峰值,可以调整时间,当然这还要看规程是否允许5 U# a: H3 t. A$ [- m
    ' K: e4 t2 u, D) j. j- i# b
    其实10kV分列运行,不是很好的方案吗? 偶尔有并列时,短时短路电流超标应该问题不大(单主变带并列母线应该不超标了吧?),500/220kV电网中为了减少方式调整的代价,允许短时超标的情况很常见。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-5-15 19:46

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表