设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 16188|回复: 72

110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

   火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-26 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?2 g% f: \3 J& E* G' m% B9 o
    该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。9 q/ d" I! T) R
    10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。
    , I+ O( t8 K; I  ?' J* q  I3 T但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。1 u+ O' O: H4 }, I' T) e9 Y
    如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。9 }5 o$ V( Y; I( k' f& U
    如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。
    3 m) }1 k0 r* |5 e1 E; ]: Q  b7 h, a4 Q' S! W+ `5 d2 ^, W
    有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
    $ C7 Y: h0 h: @或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。4 z8 s5 s% @* B- z
    况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢…………
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-1-13 14:33:50 | 显示全部楼层
    楼主所提出的短路电流过大问题,是实际工作中是一直出现的情况。
    5 u$ c, @* V8 F" {! V4 T+ D/ C6 Y现在运行以分列为主,仅在某些特殊要求场合加装限流电抗器进行- a5 n( {6 K+ d% q# w
    限流。
    3 `6 b6 P: ?+ t  M" E8 g% {: R1 y, w1 E根据国网公司要求,分列状态下满足规程要求即可,同时10kV设备. E. {% D4 j5 V- y
    允许按照40kA水平选择。- d) N& v0 V5 g4 F4 A
    所以33kA虽然有点大,但是是合乎要求的,在报告中可以给出“不建议% ~' v8 L. i" X, S
    并列运行”的提示即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-26 15:42:55 | 显示全部楼层
    对这个问题研究不深。10kv母线打算分几段?
    ( q( D  i0 O3 T" H3 K为什么10KV母线不分列运行,中间设母联开关
    . b( W+ x+ B0 K$ {( Y或者并列运行加装分裂电抗器都能降低短路电流/ H8 z. @+ L; z$ U. I# ]

    4 _9 U6 L: Q9 |! W, l! M2 M期待高手
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:15:19 | 显示全部楼层
    补充接线示意图:1 a% u" y/ W& O
    调整大小 接线示意图_2.jpg
      }2 j0 M7 Y8 S# G& w' ~2 L3 j问题是,增加限流电抗器,要占地方! s' S! ?. N2 b
    实际工程中,占地已经批复了,不能再扩大征地拉
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:18:14 | 显示全部楼层
    TO 2楼:/ q; s% Z! a! V& o1 @0 u+ u
    实际运行中肯定是分列运行的时间多,
    ) s& _; T* d5 \/ e并列运行只是检修主变或故障的时候才并列,或操作过程中需要短时并列7 r, y3 S8 ?7 [9 f5 [
    但是在计算的时候,肯定需要计算并列时候的短路电流情况的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:00 | 显示全部楼层
    断路器开断本来有个延时的,计算开断时的实际短路电流是否超过断路器能力看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:25 | 显示全部楼层
    应该问题不大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-6 12:30:00 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法8 D9 e5 v. p6 N
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 01:57:41 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法
    $ C0 y* t9 W/ L( r5 ^. K' B短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    ( p# k8 {  ~5 P$ c6 c* {luwenbo2330727 发表于 2009-5-6 12:30
    0 K; `8 [+ X9 g8 W0 P8 W" i
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    ( _9 D1 }. v) F  O- a4 l# |楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:50:05 | 显示全部楼层
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。/ u$ S. \+ I% M4 s; G7 P9 {! k
    楼主现在有答案了么,很感兴趣啊0 H5 t+ `( H0 d. x, Y$ P
    dongchch 发表于 2009-5-12 01:57
    0 G; |& H1 _9 a0 f1 D# m9 B2 N
    3 r. E, [& n) V  C/ s' U" z( }
    三相短路,和接地电阻的大小也是有关的吧 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:58:04 | 显示全部楼层
    1. 10kV开关不清楚,500kV开关工程上有63kA的,10kV应该也有,技术上没问题,就看厂家是不是生产; J  q- y$ R- _" S# n+ M, f
    2. 校核的时候都是按最大值算,前面也提过,实际会有延时,开关开断时一般不会是峰值,可以调整时间,当然这还要看规程是否允许
    ( F1 G* \, O% I  ^8 h5 b* _  z3 U+ q2 I
    其实10kV分列运行,不是很好的方案吗? 偶尔有并列时,短时短路电流超标应该问题不大(单主变带并列母线应该不超标了吧?),500/220kV电网中为了减少方式调整的代价,允许短时超标的情况很常见。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-2-22 22:50

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表