TA的每日心情 | 开心 2019-5-16 16:27 |
|---|
签到天数: 10 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II 累计签到:10 天 连续签到:1 天
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?
% M/ G" }( l! W. I2 ?0 g; G9 d该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。# J% y1 v9 \' y8 H- w+ q0 K G) w* r
10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。! l: S% [. o4 h) n! B* j
但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。2 g6 F) u& }- L! s% y, q
如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。
) k- r( g2 @$ f5 i$ z9 B) @如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。) h# S+ I6 R. c
& P9 a+ _- P% f
有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
7 `' L: K- F* w2 K5 s4 u; X9 Z或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。8 c3 M0 v& c1 A* m+ S; O
况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢………… |
|