设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 18134|回复: 72

110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

   火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-26 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?: d; u) q+ O$ l* ^8 r
    该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。$ S. X0 q- j( I5 y; [$ q% h4 i; R
    10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。
    2 Q9 F5 s- ~# K0 o2 F1 P, a4 g' T2 ?但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。* [) P) D/ Q8 e3 G) ?2 o: \
    如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。( n, b! d  W$ A, z  W9 c/ o
    如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。0 A0 ?" O' S% s3 j9 u3 z* ]
    1 [- y/ b: @9 @' K3 o
    有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。2 \; l) ~) K. t4 ?' O0 x' d& G& Z
    或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。  C0 V0 u. c# B. m
    况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢…………
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-1-13 14:33:50 | 显示全部楼层
    楼主所提出的短路电流过大问题,是实际工作中是一直出现的情况。( ]6 ]7 z9 ]4 I5 T: U: F) J6 z2 `
    现在运行以分列为主,仅在某些特殊要求场合加装限流电抗器进行; m# y8 a' i" c" H
    限流。1 _- W8 y9 q! j0 t0 {6 ?( S
    根据国网公司要求,分列状态下满足规程要求即可,同时10kV设备: J. ^" C( D8 ?4 J4 U; Q3 L  N
    允许按照40kA水平选择。& [, \0 `1 Q- C
    所以33kA虽然有点大,但是是合乎要求的,在报告中可以给出“不建议6 v  \/ B/ Y5 D5 o8 B3 ~
    并列运行”的提示即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-26 15:42:55 | 显示全部楼层
    对这个问题研究不深。10kv母线打算分几段?+ C# ]* {& K* D0 \: z) I9 {
    为什么10KV母线不分列运行,中间设母联开关% w# W) w4 p' c" s- D
    或者并列运行加装分裂电抗器都能降低短路电流
    ' z' p5 s$ p" H/ B, g$ F. r+ F
    ) e+ F0 Y' E( \& Z+ s期待高手
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:15:19 | 显示全部楼层
    补充接线示意图:
    # K5 h9 S0 K4 Y% M1 g 调整大小 接线示意图_2.jpg
    + o" L+ \0 T0 M6 v6 m  ]* _问题是,增加限流电抗器,要占地方' \; ?8 F% [2 m: H6 h! P3 ]
    实际工程中,占地已经批复了,不能再扩大征地拉
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:18:14 | 显示全部楼层
    TO 2楼:
    3 n& P) o5 B( q# k, {9 [; W实际运行中肯定是分列运行的时间多,
    , c6 C1 F: K9 C. U/ C并列运行只是检修主变或故障的时候才并列,或操作过程中需要短时并列& v4 J% g% o0 W6 Q( V) l% o/ N( e
    但是在计算的时候,肯定需要计算并列时候的短路电流情况的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:00 | 显示全部楼层
    断路器开断本来有个延时的,计算开断时的实际短路电流是否超过断路器能力看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:25 | 显示全部楼层
    应该问题不大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-6 12:30:00 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法) m* e, K# `8 f3 Z' @( _! F
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 01:57:41 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法7 |! B% _( ]) X8 h& w3 P5 C8 [5 p
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    ( h3 _: s0 f- @* Zluwenbo2330727 发表于 2009-5-6 12:30

    6 b6 {0 M) [' G* @& j这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    4 Q3 T1 ]; O) D7 w7 @楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:50:05 | 显示全部楼层
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。2 B5 I( \$ r  t8 B7 A
    楼主现在有答案了么,很感兴趣啊% h( t$ A/ ^9 ]6 F5 S2 o5 j
    dongchch 发表于 2009-5-12 01:57

    ( d# g3 i1 c" \3 H/ }) j& Z# J% h3 O
    三相短路,和接地电阻的大小也是有关的吧 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:58:04 | 显示全部楼层
    1. 10kV开关不清楚,500kV开关工程上有63kA的,10kV应该也有,技术上没问题,就看厂家是不是生产
    + O% v* Q. W0 G* `2. 校核的时候都是按最大值算,前面也提过,实际会有延时,开关开断时一般不会是峰值,可以调整时间,当然这还要看规程是否允许1 E+ |0 t9 N! v6 S) W
    & u# |2 f$ Q) M2 ]- N- f( @
    其实10kV分列运行,不是很好的方案吗? 偶尔有并列时,短时短路电流超标应该问题不大(单主变带并列母线应该不超标了吧?),500/220kV电网中为了减少方式调整的代价,允许短时超标的情况很常见。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-4-30 07:27

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表