TA的每日心情 | 开心 2019-5-16 16:27 |
---|
签到天数: 10 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II 累计签到:10 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?
& T/ Z- o4 K5 V: |该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。" O! u* @" x; b7 e8 |
10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。
8 \ {) @0 u, Z. c; ^但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。
, o. {, D) n3 F- c" P0 z5 W如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。
, q$ ]3 q7 I" t( y$ x& @如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。
4 I% ^6 O' E; C' j" m! v& C. T" R! x: ]. G+ P4 a: t* t
有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。) C6 \4 Z# B2 L) R& Z! _
或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。
7 G, |9 u2 L$ ~! g% o0 ]况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢………… |
|