设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 15531|回复: 72

110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

   火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-26 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?
    6 j6 z& X% v8 ]4 m' c( L  S该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。
    8 t5 Y- f, o; E# ^  u10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。+ R8 ?( {  j- l- k
    但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。
    $ A+ ~6 b  S0 E  z7 \( C) C9 p如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。( T# o5 r$ c0 u9 b
    如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。
    9 B: g- h6 w6 p; S! E8 m3 m* W6 ?4 X4 ^$ j  V
    有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
    - T) }( ?+ F; P" S+ h% G: _5 `或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。
    . R. \( F3 X' n. b/ h% z% g况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢…………
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-1-13 14:33:50 | 显示全部楼层
    楼主所提出的短路电流过大问题,是实际工作中是一直出现的情况。
    4 w( v3 c! _1 g' o现在运行以分列为主,仅在某些特殊要求场合加装限流电抗器进行
    / F4 L0 `/ X& ]4 p限流。
    4 f3 I1 y1 Z: j5 L8 D# b4 _根据国网公司要求,分列状态下满足规程要求即可,同时10kV设备/ j& Y8 Q) Y6 _1 X/ [9 L' k8 C5 T8 j
    允许按照40kA水平选择。
    3 |) i( h5 E. T* u" W所以33kA虽然有点大,但是是合乎要求的,在报告中可以给出“不建议6 b$ p" i, G$ I5 {. Q2 S  h
    并列运行”的提示即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-26 15:42:55 | 显示全部楼层
    对这个问题研究不深。10kv母线打算分几段?
    ! j- b$ c0 D4 Z为什么10KV母线不分列运行,中间设母联开关" X# o# S/ ^+ a0 S5 i
    或者并列运行加装分裂电抗器都能降低短路电流
    1 [9 ~& J9 V0 x/ S/ y& y( j- z6 ~# [* `- y2 V$ [. a
    期待高手
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:15:19 | 显示全部楼层
    补充接线示意图:( k, O' _/ u+ m5 X7 n, R
    调整大小 接线示意图_2.jpg 3 `, c5 ^9 O7 N, C
    问题是,增加限流电抗器,要占地方
    $ I6 b4 d4 m; c: A实际工程中,占地已经批复了,不能再扩大征地拉
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:18:14 | 显示全部楼层
    TO 2楼:
    9 R$ Y- L, M6 N& b9 C实际运行中肯定是分列运行的时间多,- @. q# w) |3 K1 a0 R0 w- X$ x. w
    并列运行只是检修主变或故障的时候才并列,或操作过程中需要短时并列
    2 g. s2 v8 R' d0 T3 n但是在计算的时候,肯定需要计算并列时候的短路电流情况的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:00 | 显示全部楼层
    断路器开断本来有个延时的,计算开断时的实际短路电流是否超过断路器能力看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:25 | 显示全部楼层
    应该问题不大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-6 12:30:00 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法2 s3 w3 s9 U* h2 N+ M& F
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 01:57:41 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法: L4 Q5 b* _' @2 \, ], j9 t% f
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?: ]+ F/ s0 t) _  G
    luwenbo2330727 发表于 2009-5-6 12:30
    9 ^6 q) [6 ~- h( g' p
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。# t+ O* S3 A- _% `
    楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:50:05 | 显示全部楼层
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    # h6 }5 u# |7 Y% F楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    ) A$ A/ z# Z) `7 o4 N: jdongchch 发表于 2009-5-12 01:57
    , V5 k# c) H& r; Y
    8 l/ J* l2 {0 A+ q# @
    三相短路,和接地电阻的大小也是有关的吧 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:58:04 | 显示全部楼层
    1. 10kV开关不清楚,500kV开关工程上有63kA的,10kV应该也有,技术上没问题,就看厂家是不是生产# C4 l8 Y; ~% F' D( l
    2. 校核的时候都是按最大值算,前面也提过,实际会有延时,开关开断时一般不会是峰值,可以调整时间,当然这还要看规程是否允许
      q! n' G5 W. [3 F& N& Z; L+ M" S/ H$ w- B
    其实10kV分列运行,不是很好的方案吗? 偶尔有并列时,短时短路电流超标应该问题不大(单主变带并列母线应该不超标了吧?),500/220kV电网中为了减少方式调整的代价,允许短时超标的情况很常见。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-3-29 04:10

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表