设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 19495|回复: 72

110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

 荐  火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-26 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?& f! _3 L4 B2 t( L8 J
    该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。
    , n  q2 H% G4 N; ]' C- Z7 u5 Z: F10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。3 I' M4 Z7 f0 B, D* @
    但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。
    6 ]+ I) a# A) e! q2 d如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。
    " h. y! ~3 L7 L) C9 n$ ]6 l如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。
    % i) c% ^0 l' @0 r+ y% A( z. v6 r& @) ]  x+ f5 J
    有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
    " `; Q: r, B+ ^% Q; f( b或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。
    8 N) O' J# Y( A6 u况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢…………
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-1-13 14:33:50 | 显示全部楼层
    楼主所提出的短路电流过大问题,是实际工作中是一直出现的情况。0 ^' D1 P0 d( Z3 Z! j1 D
    现在运行以分列为主,仅在某些特殊要求场合加装限流电抗器进行% e% b$ z  V/ E( v, B9 {
    限流。
    , |$ ]4 p; Y5 m根据国网公司要求,分列状态下满足规程要求即可,同时10kV设备
    # x# H- C7 b0 @. x  J. s* b允许按照40kA水平选择。
    $ r) \1 O% e  N3 l; D所以33kA虽然有点大,但是是合乎要求的,在报告中可以给出“不建议
    3 i: K% d3 e1 v* B* B并列运行”的提示即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-26 15:42:55 | 显示全部楼层
    对这个问题研究不深。10kv母线打算分几段?. |* U/ u$ X& ^; R
    为什么10KV母线不分列运行,中间设母联开关
    ( P# Y! |3 ^# r5 O% ?' Y% c或者并列运行加装分裂电抗器都能降低短路电流
    & C4 g5 n' t! V1 E4 V
    % ]1 L  g: u0 w" @3 z; L9 {1 V期待高手
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:15:19 | 显示全部楼层
    补充接线示意图:* C4 d4 K3 X, M' L& ^
    调整大小 接线示意图_2.jpg ! m% J. h# j8 G# E  u, Z6 P
    问题是,增加限流电抗器,要占地方' q! b( a1 }/ B) B
    实际工程中,占地已经批复了,不能再扩大征地拉
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:18:14 | 显示全部楼层
    TO 2楼:
    1 T5 z/ E0 B, g4 M0 h, c" k" W+ z实际运行中肯定是分列运行的时间多,
    " E. ^* k7 P& A1 s8 X并列运行只是检修主变或故障的时候才并列,或操作过程中需要短时并列
    - t; W; B  c7 u* ^; r但是在计算的时候,肯定需要计算并列时候的短路电流情况的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:00 | 显示全部楼层
    断路器开断本来有个延时的,计算开断时的实际短路电流是否超过断路器能力看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:25 | 显示全部楼层
    应该问题不大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-6 12:30:00 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法. C7 r8 _% ]- R, S0 c! l* d, g
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 01:57:41 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法+ q* ^- U1 |" e. V5 u; |5 Y% |* J# f2 B
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?" r9 T) T& O4 m- Q
    luwenbo2330727 发表于 2009-5-6 12:30

    & u( k" Z4 ]/ w9 {这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    $ {# d- }$ Y5 u, o楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:50:05 | 显示全部楼层
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。( {6 ^3 x" n5 ~7 @2 F6 ^) r
    楼主现在有答案了么,很感兴趣啊, O7 [: D6 s' T( o% u, q4 W
    dongchch 发表于 2009-5-12 01:57

    0 q* Z2 ]& w7 p* C9 b; F$ r0 v# W- v$ f! f1 d
    三相短路,和接地电阻的大小也是有关的吧 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:58:04 | 显示全部楼层
    1. 10kV开关不清楚,500kV开关工程上有63kA的,10kV应该也有,技术上没问题,就看厂家是不是生产
    ( t' m( ]. }- n  K9 s2 y2. 校核的时候都是按最大值算,前面也提过,实际会有延时,开关开断时一般不会是峰值,可以调整时间,当然这还要看规程是否允许; y& c! D2 m! U5 U0 n
    , y: D4 \4 A1 \' e( \! k
    其实10kV分列运行,不是很好的方案吗? 偶尔有并列时,短时短路电流超标应该问题不大(单主变带并列母线应该不超标了吧?),500/220kV电网中为了减少方式调整的代价,允许短时超标的情况很常见。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-29 19:58

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表