设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 17867|回复: 72

110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

   火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-26 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?: I* m" l6 [! K$ A8 K* _  U+ ?
    该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。
    2 m2 h) Q5 X+ w/ f, ^% _10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。
    ( ~" f0 p8 d) e$ b$ w' u  S2 z但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。
    0 \) K' @" |$ b0 I# _4 g% Z如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。$ r8 }, Y2 ]0 X7 I% b
    如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。
    3 f% p8 I) p! I8 {
    1 I- t% y& C: T; A; D. w有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。, y% M% c+ b9 t$ m) b+ ]
    或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。# r; _( j4 R. `( _8 a- W
    况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢…………
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-1-13 14:33:50 | 显示全部楼层
    楼主所提出的短路电流过大问题,是实际工作中是一直出现的情况。
    8 R( P! d. U# Q& Y# O现在运行以分列为主,仅在某些特殊要求场合加装限流电抗器进行1 k. ^3 U/ a, J  I8 D
    限流。" i6 v0 D$ ]* n8 _# K2 m2 E- v
    根据国网公司要求,分列状态下满足规程要求即可,同时10kV设备
    % S9 V/ r; x# C# ?+ [4 L. b1 J% C允许按照40kA水平选择。  a: k/ c, q5 N0 G& x  K+ ?1 s  H
    所以33kA虽然有点大,但是是合乎要求的,在报告中可以给出“不建议% L0 y- z/ Z% n8 p$ i
    并列运行”的提示即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-26 15:42:55 | 显示全部楼层
    对这个问题研究不深。10kv母线打算分几段?
    * x, D9 l/ K0 E5 h/ ~5 C% X) E为什么10KV母线不分列运行,中间设母联开关$ x, E8 m1 p) q+ x0 ?+ l8 }
    或者并列运行加装分裂电抗器都能降低短路电流4 D  o6 X) i2 [7 _0 |
    / E; g; ^& U3 V" Q
    期待高手
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:15:19 | 显示全部楼层
    补充接线示意图:2 d  ~0 C: p! r, H! @
    调整大小 接线示意图_2.jpg ' @) r$ z( Y1 [' k5 Q
    问题是,增加限流电抗器,要占地方
    / c' {0 L! h  a实际工程中,占地已经批复了,不能再扩大征地拉
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:18:14 | 显示全部楼层
    TO 2楼:
    5 Z: F$ M: X5 g6 e' J% |实际运行中肯定是分列运行的时间多,
    # p' j. f% R5 x' y' E, K并列运行只是检修主变或故障的时候才并列,或操作过程中需要短时并列
    0 s9 R( {5 T, r5 Q8 ^但是在计算的时候,肯定需要计算并列时候的短路电流情况的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:00 | 显示全部楼层
    断路器开断本来有个延时的,计算开断时的实际短路电流是否超过断路器能力看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:25 | 显示全部楼层
    应该问题不大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-6 12:30:00 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法
    $ |7 @6 x5 q: V( j- ]短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 01:57:41 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法
    . `$ k' H- x0 @( D$ h短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    4 @- d) m. N$ |  V2 \% a# Zluwenbo2330727 发表于 2009-5-6 12:30
    " O$ c7 J6 I! ]6 w- [
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    5 M* Q7 a' n2 f+ u7 d/ U0 H, d楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:50:05 | 显示全部楼层
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。
    $ L' T9 u1 A8 p$ w楼主现在有答案了么,很感兴趣啊/ p7 @# h6 }# o" Q
    dongchch 发表于 2009-5-12 01:57
    + w) E, B, C: i: `, J: t/ \! t5 l4 r

    ) @# x8 ]" G; S9 ]三相短路,和接地电阻的大小也是有关的吧 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:58:04 | 显示全部楼层
    1. 10kV开关不清楚,500kV开关工程上有63kA的,10kV应该也有,技术上没问题,就看厂家是不是生产
    , V9 V* C- u( ]1 g: d2. 校核的时候都是按最大值算,前面也提过,实际会有延时,开关开断时一般不会是峰值,可以调整时间,当然这还要看规程是否允许
    6 c: Y: D8 g. E' k2 x
    0 L. M* i4 y3 J- z4 w8 R$ N8 q其实10kV分列运行,不是很好的方案吗? 偶尔有并列时,短时短路电流超标应该问题不大(单主变带并列母线应该不超标了吧?),500/220kV电网中为了减少方式调整的代价,允许短时超标的情况很常见。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-17 16:40

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表