设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 17194|回复: 72

110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

   火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-26 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?
    ' h! n6 R$ K3 A/ E1 H3 i该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。! P* B+ e( H$ m
    10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。
    ; S& u+ n8 q$ V: s  p1 d但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。/ Y$ s. j- p- X7 @1 |1 v
    如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。
    4 z. T& v% \. H6 q& O* W* q$ a如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。
    8 f7 B, C! a/ x% D7 c1 b1 a/ b& Q& w: E4 L
    有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
    , H* \4 k& C  P或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。
    ( s- h/ E) b! n. u; k4 i况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢…………
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-1-13 14:33:50 | 显示全部楼层
    楼主所提出的短路电流过大问题,是实际工作中是一直出现的情况。0 X3 q  L8 u. r2 Y% h) [3 T; c
    现在运行以分列为主,仅在某些特殊要求场合加装限流电抗器进行
    5 e% b8 g( {! D/ ]7 b- H限流。
    $ N! j, J! `# H2 i% O4 o/ Y根据国网公司要求,分列状态下满足规程要求即可,同时10kV设备! p7 h& X5 {+ z" A
    允许按照40kA水平选择。
    2 \4 h7 \8 b' U/ T所以33kA虽然有点大,但是是合乎要求的,在报告中可以给出“不建议
    : w' j. O+ b& T& C) Z$ W! y并列运行”的提示即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-26 15:42:55 | 显示全部楼层
    对这个问题研究不深。10kv母线打算分几段?
    + V2 u& }7 s5 I" j! L% m4 }为什么10KV母线不分列运行,中间设母联开关, h9 @) q* s) p. m3 f
    或者并列运行加装分裂电抗器都能降低短路电流
    ) ~/ Z3 n, P. Y7 B: Y) `7 ?, a% T9 J, H' [# R8 v
    期待高手
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:15:19 | 显示全部楼层
    补充接线示意图:
    + ^* Y) Y0 X, i: U' A0 `! n 调整大小 接线示意图_2.jpg
    8 h) x7 }: D& ^# w! X8 g$ q7 b! g! s3 x5 E问题是,增加限流电抗器,要占地方( Z/ W4 ~: z: m8 S
    实际工程中,占地已经批复了,不能再扩大征地拉
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-4-26 16:18:14 | 显示全部楼层
    TO 2楼:
    6 S/ B3 d5 W: X. g* B5 q% j实际运行中肯定是分列运行的时间多,+ R& {  i& `6 X4 }+ [( B; D
    并列运行只是检修主变或故障的时候才并列,或操作过程中需要短时并列
    + v! I  a5 d% b( V$ P但是在计算的时候,肯定需要计算并列时候的短路电流情况的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:00 | 显示全部楼层
    断路器开断本来有个延时的,计算开断时的实际短路电流是否超过断路器能力看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 14:50:25 | 显示全部楼层
    应该问题不大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-6 12:30:00 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法; J$ K2 ?  C2 N. Y" H' M
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 01:57:41 | 显示全部楼层
    我搞中压的,仅发表个人看法! n( P- l2 m7 R9 D# p
    短路电流要是过大是否因为接地电阻过小?适当调整接地电阻再计算一下,看是否合理?
    ' J/ o9 H; [4 F" V1 `luwenbo2330727 发表于 2009-5-6 12:30
    5 b1 J; s9 k5 s: d( [3 r
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。6 c, s8 H: s! |$ z
    楼主现在有答案了么,很感兴趣啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:50:05 | 显示全部楼层
    这里计算的是对称3相短路电流,没有零序分量,和地阻无关的。, V, C1 e3 x: x' O1 _! N4 Y
    楼主现在有答案了么,很感兴趣啊7 V- Z* V! P# V# e5 d% e: x6 G9 ~
    dongchch 发表于 2009-5-12 01:57

      @( E: j1 ?5 i. a! X- W
    $ u' }* B8 m" J7 x) k5 ]三相短路,和接地电阻的大小也是有关的吧 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 07:58:04 | 显示全部楼层
    1. 10kV开关不清楚,500kV开关工程上有63kA的,10kV应该也有,技术上没问题,就看厂家是不是生产- {) U/ X8 K7 l" W- u  C
    2. 校核的时候都是按最大值算,前面也提过,实际会有延时,开关开断时一般不会是峰值,可以调整时间,当然这还要看规程是否允许
    # X2 D1 x/ b# w7 R# w4 S
    7 q/ _* p, b+ l6 r! S其实10kV分列运行,不是很好的方案吗? 偶尔有并列时,短时短路电流超标应该问题不大(单主变带并列母线应该不超标了吧?),500/220kV电网中为了减少方式调整的代价,允许短时超标的情况很常见。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-7-24 07:52

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表