TA的每日心情 | 开心 2019-5-16 16:27 |
---|
签到天数: 10 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II 累计签到:10 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?
' h! n6 R$ K3 A/ E1 H3 i该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。! P* B+ e( H$ m
10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。
; S& u+ n8 q$ V: s p1 d但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。/ Y$ s. j- p- X7 @1 |1 v
如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。
4 z. T& v% \. H6 q& O* W* q$ a如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。
8 f7 B, C! a/ x% D7 c1 b1 a/ b& Q& w: E4 L
有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
, H* \4 k& C P或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。
( s- h/ E) b! n. u; k4 i况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢………… |
|