TA的每日心情 | 开心 2019-5-16 16:27 |
|---|
签到天数: 10 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II 累计签到:10 天 连续签到:1 天
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
各位,经过短路计算,发现110kV变电站10kV侧并列短路电流过大,大概33kA,怎么办?& f! _3 L4 B2 t( L8 J
该站是线变组接线的,两回110kV出线,双电源。
, n q2 H% G4 N; ]' C- Z7 u5 Z: F10kV并列的时候,也是保持110kV侧双电源的情况来计算,然后计算发现这种情况下10kV侧短路电流大于断路器遮断电流(31.5KA)了。然后采用高阻抗的主变,计算结果还是大于31.5KA。3 I' M4 Z7 f0 B, D* @
但是如果10kV侧并列运行的时候,考虑110kV侧为单电源供电,短路电流就没问题。
6 ]+ I) a# A) e! q2 d如果10kV断路器选择遮断电流为40KA(目前有生产吗?)的,就OK。
" h. y! ~3 L7 L) C9 n$ ]6 l如果考虑10kV并列时,110kV侧单电源接线,也OK。
% i) c% ^0 l' @0 r+ y% A( z. v6 r& @) ] x+ f5 J
有没有人在110kV变电站的10kV侧安装限流电抗器呢?--我们没做过,所以此方法行不通。
" `; Q: r, B+ ^% Q; f( b或许在10kV侧母线分段处加装串联电抗器?---也没做过。
8 N) O' J# Y( A6 u况且要考虑串抗地方,空间要大些。因为是面对实际的工程,户内站来的,面积比较小,需要采取实际可行的措施才行,加装电抗器,需要扩大面积,这个方法行不通呢………… |
|