迷糊的主变差动星角转换

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-11-20 21:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我对主变差动的星角转换一直搞的很乱,比如YD的主变,Y侧相位补偿的,高压侧要乘 根号3的,这个我非常理解,挺好的,就是把高压侧变成角。但南瑞的好像是低压侧是X2/根号3,搞的迷糊了。
. a7 K: T; C! \再有,这个折算用的根号3,是否用在平衡系数中?然后,在实际计算时候,比如算制动电流,启动电流,灵敏度等等,还加不加这个根号3?我看有的计算加,有的没加,几个电厂的整定,五花八门,更有甚者,一个电厂计算中,主变有根号3,厂变有没有了,厂变也是有角接线的,我都怀疑是算错了。
  H& R- y1 V  F) ?# q/ C
  X- W9 V7 u2 I4 ^* o" |/ \大家有什么经验。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-7-17 16:19
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:15 天
    连续签到:2 天
    发表于 2013-11-21 08:49:05 | 显示全部楼层
    顶一下 呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2734 天
    连续签到:5 天
    发表于 2013-11-21 12:46:06 | 显示全部楼层
    当时我学电机学的时候,就觉得很乱,现在终于有人与我感同身受了,建议实在绕不清就放下,日后用的时候查手册
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2734 天
    连续签到:5 天
    发表于 2013-11-21 21:39:50 | 显示全部楼层
    还是要不死记硬背那些所谓的Y-△法则
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-11-22 20:52:08 | 显示全部楼层
    变压器接线组别演示.rar (11.24 MB, 下载次数: 11)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-7-17 16:19
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:15 天
    连续签到:2 天
    发表于 2013-11-26 09:06:11 | 显示全部楼层
    看看 楼上的资料
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-11-26 09:51:02 | 显示全部楼层
    我把问题简单化吧,在差动保护计算中要不要除一个 根号3?不知大家看过没有差动整定计算。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-1-19 20:30:40 | 显示全部楼层
    现在微机保护装置都是装置内自动进行转化,角度还有大小,只要设置平衡系数就可以,其实很好理解:你只要高低压侧采样电流乘以对应侧平衡系数,相量和为0就可以了.