电机过热保护中有正序电流和负序电流,还有拿电机做这种实验,求时间常数,给电机加入正序,负序电流,但我不理解 ,首先这个电机加电流不是对静止的电机加吧?然后怎么叫给电机只加正序,怎么叫只加负序。我给电机通电了,那个电流叫正序还是负序?我只给A相加电流,为什么正序=负序=电流/3?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2491 天
    连续签到:14 天
    发表于 2013-11-26 12:31:22 | 显示全部楼层
    前来围观一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-5-2 15:55:54 | 显示全部楼层
    电动机的发热其实就是电流引起的。那么我们也知道每相电流都是可以分解成012三个序分量的,而负序分量的热效应最为强烈,所以现在电机的发热模型都用正序分量和负序分量来按不同的权重合成发热等效电流。
    ( Z! h9 V9 t# V" R在做实验时,仅仅是为了验证热模型方程的计算,纯粹是个静态测试,只有动态实验,才能和实际相符。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-8-31 22:15:15 | 显示全部楼层
    如果是实验,你有继电保护仪器,则通入正序5A电流就设置三相abc为5A,顺时针方向,通入负序电流5A就设置三相abc为5A,逆时针方向。
    5 e4 z) w4 y& N# r9 K0 u1 A# N! p- U3 c' X9 h( j- |' P/ [
    只给A相加电流,B、C两相不加相当于模拟A相单相短路,按照单相短路的特点(IA=IA1+IA2+IA0,且IA1=IA2=IA0),确实是正序=负序=零序=特殊相(故障相电流)的三分之一
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-9-1 10:49:29 | 显示全部楼层
    前来学习,楼上说的好有道理。