计论一下差动保护在输电线路,变压器、电动机、发电机中的应用!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-3-13 16:20:02 | 显示全部楼层
这个问题实在是太大!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-8-2 19:40:16 | 显示全部楼层
差动保护,顾名思义,是通过设备两边的电流之差而来动作的保护,是为了保护设备而言的,只要设备两端的差流在一定的范围之内,它就认为是一种安全的工况,所以她有方向性,一般采用折叠的曲线来描述
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-8-3 22:01:58 | 显示全部楼层
基本同意上述观点。. L  g" ]" B, G% j+ U
但具体到变压器差动和线路差动又有不同
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-10-8 04:45:48 | 显示全部楼层
问题不是很清楚呀。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-10-8 15:56:25 | 显示全部楼层
其中有许多细节的问题+ U+ l2 Q: o. ?1 q5 C; }
希望斑竹可以组织下,出个主题,大家都来讨论下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-10-8 16:09:08 | 显示全部楼层
支持6楼!讨论具体点的东东嘛!比如中阻抗型母差保护动作原理。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-10-28 00:45:23 | 显示全部楼层
差动保护是基于基尔霍夫电流电率,有横差和纵差,纵差应用到线路保证全线速动。zong
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-10-28 00:56:51 | 显示全部楼层
纵联差动保护应用到变压器保护时,动作正确率不高,大概80%。主要原因:一是由于励磁涌流的问题,导致变压器误动;二是小匝数匝间故障拒动。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-25 23:58:34 | 显示全部楼层
差动保护是被保护设备的主保护,主要是保护设备内部故障的主保护。