感觉这里大多是发资料,把自己搜索到的资料共享,当然这也是不错的,为大家作贡献。但是我感觉资料的获取有很多途径,我到希望能在这里看到对某一个具体问题的探讨,分析,深层次的思索。因此我建议大家把自己平时感到困惑的问题啊,研究中遇到的难点问题提出来,让大家来讨论分析。以前在北极星网站我就发表过一个问题,大家讨论很热烈,就是“灵敏度角在微机保护和电磁型保护中的异同分析”,类似问题还有最小精确工作电流和最小精确工作电压问题等。很多网友发表了自己的观点,我感受颇深。) a3 b$ E; d: z+ W. ~
   作为抛砖引玉,我在此提出一个问题,希望大家能参与讨论:7 `& m' I  d  F) z- i: j
    “零序补偿系数问题”,当前距离保护中都有一个零序补偿系数,不同的厂家给出了不同的定义,有的要求整定实部和虚部,有的只整定一个模值。那么我的问题是:1)造成这种不同的本质原因是什么?2)不同整定方法会带来怎样的误差?对实际保护性能究竟有多大的影响?" a4 i8 U+ w  _1 _! `8 V
   (拙笨之言,请多包涵)-%-45669-%-

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +5 收起 理由
cepsc + 5 + 5 我很赞同

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-10-30 11:49:48 | 显示全部楼层
是不是因为零序CT和PT之间相角误差的原因?

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +3 收起 理由
ywhywh + 4 + 3 回帖鼓励!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2008-1-3 21:15:14 | 显示全部楼层
    帖子发布时间虽老,但是值得讨论!!
    % M* }  h0 E) n回帖讨论的非灌水贴都有奖励!7 ?# H5 N3 g! S2 i% L8 p; _

    . {* l. Y! Z4 P0 L[ 本帖最后由 ywhywh 于 2008-1-3 22:18 编辑 ]
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-1-4 08:53:56 | 显示全部楼层
    当系统故障时 母线电压
    8 F( @- r) ?: W. |* R! q- pUa=Uka+[(Ia1+Ia2+Ia0)+3Iao*(z0-z1)/3*z1]*z1*Lk
    $ O, Y+ f" |- m
    ' o" V6 J/ F( O: M8 {  F3 P& ?5 r(z0-z1)/3*z1 就是通常说的零序补偿系数7 v* e' K! C+ t, A
    . Q- C# P$ m" [+ y& a# |0 Z
    z0和z1的阻抗角一般是不同的所以这个补偿系数是个复数,所以整定实部 虚部* d7 A$ R+ g) d3 n

    8 ~6 k; g. ~" ^$ t7 H但是由于这个角度相差不是很大所以又有的把补偿系数看做标量

    评分

    参与人数 1威望 +3 金币 +2 收起 理由
    ywhywh + 3 + 2 期待更深入的讨论

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-2-23 18:00:57 | 显示全部楼层
    原帖由 h2oslyc 于 2008-1-4 08:53 发表
    9 A  s6 O& j. c1 j$ C, V当系统故障时 母线电压
    ( H! Z- O7 J- J% uUa=Uka+[(Ia1+Ia2+Ia0)+3Iao*(z0-z1)/3*z1]*z1*Lk' b1 a& ]5 m: B% `/ ^
    6 ]6 i/ q3 l" n/ r  `7 k
    (z0-z1)/3*z1 就是通常说的零序补偿系数! A8 S( M9 Y' ^

    # ~# Y2 `% \; \# F% ~+ nz0和z1的阻抗角一般是不同的所以这个补偿系数是个复数,所以整定实部 虚部
    5 {. h. |8 A& z! d9 z% j6 P# g5 Q. f/ W1 M
    但是由于这个角 ...
    4 w/ f+ s( C2 \+ _, F/ W
    说的不错。就是这样的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-15 10:35:24 | 显示全部楼层
    不应该说谁的好谁的不好,只是各自和处理方式不同而已,零序阻抗补偿系数Kz、零序电阻补偿系数Kr、零序电抗补偿系数Kx的关系是:
    ; Q! S4 H- R& Y4 K4 sKz=Krcos[sup]2[/sup]φ+Kxsin[sup]2[/sup]φ+j1/2(Kx-Kr)sin2φ6 d! R4 P0 ?7 i2 D9 N0 s5 T
    φ为线路正序阻抗角。3 W9 c7 U# X* w* Q- x8 U2 K, k
    只要搞清这个关系,再做试验是,注意零序补偿系数的正确选择及使用,就不会有问题的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-15 10:37:35 | 显示全部楼层
    不应该说谁的好谁的不好,只是各自和处理方式不同而已,零序阻抗补偿系数Kz、零序电阻补偿系数Kr、零序电抗补偿系数Kx的关系是:
    7 A7 z0 X+ S- m& dKz=Krcos[sup]2[/sup]φ+Kxsin[sup]2[/sup]φ+j1/2(Kx-Kr)sin2φ% B% q; A& T7 h  `; c  H: f
    φ为线路正序阻抗角。" ?. S5 J6 s, z
    只要搞清这个关系,再做试验时,注意零序补偿系数的正确选择及使用,就不会有问题的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-27 00:39:49 | 显示全部楼层
    都是高人呀!学习中!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-27 08:26:17 | 显示全部楼层
    建议在研学讨论网各专业板块开展某问题的专题讨论,有利于互相学习,共同提高,纯属灌水挣学分,好没意思。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-5-25 14:02:06 | 显示全部楼层
    基本了解了 零序补偿系数  感谢lz
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】