    最近在做风机接入电网的仿真,我是读入一个变风速文件。现在遇到的问题是,有些节点的负荷会变化,我想设置成恒功率负荷,就是不管节点电压怎么变,负荷都是不变的。我自己看了下help,改了一些,但还是不对。下面贴一下我该的参数,以及运行前后变化的功率。1 |6 L; F# B: R" `  c& G

设置成了PQ

设置成了PQ
, f- Z5 U8 ]5 N
2.jpg + Z0 F  p+ @; n; H' x
这个是对照help文档改的,把ZIP模型是恒功率+恒电流+恒阻抗,我把恒功率那部分设置成了1- u7 ?& \  @: d' d5 k: b
4.jpg
9 x: G8 N! i6 `  C这个是潮流计算中勾选了考虑负荷电压控制部分,说明手册里写到,必须勾选这项,刚才设置的参数才有用。
  D  S, e" n8 j: F1 n. f9 S) [: j 5.jpg
# i" L. h5 ?/ v# Q7 h* ~, c$ P3 [这是初始化后的负荷
. \: u, I- R4 R* X/ e 3.jpg " Z' T. y  W5 G5 I" Q
这是执行完仿真后的负荷,我仿真的时间是10几秒。% c6 @6 i5 H  n1 u. A7 J8 e

1 v6 [0 H. w* w# p8 ~    请教怎么才能让仿真前后负荷不变?谢谢各位~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3188 天
    连续签到:8 天
    发表于 2013-4-8 06:59:10 | 显示全部楼层
    为什么要求不变呢,恒功率设为1是什么目的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-8 18:17:13 | 显示全部楼层
    回复 2# redplum
    ) C2 A8 V4 R5 O7 G4 o
    - V9 Q4 o5 J- D7 K5 T8 j1 k* c6 H5 n
        ZIP负荷=a*恒功率部分+b*恒电流部分+c*恒阻抗部分,a,b,c这里是三部分功率的系数,且有a+b+c=1;我设a=1,就是让负荷的性质为恒功率性质。