设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2885|回复: 15

线路单相接地故障,故障消失后为什么三相电压回不去了

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-3-15 00:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
中性点不接地系统,a相发生接地故障后,a相电压变为为0,b、c相电压变为原根号3倍。故障消除后,三相电压不能恢复正常,请教这是什么问题导致的?
3 g& j3 b/ K- G9 ~5 g, @5 {9 p) V是线路对地电纳太大了吗?

三相电压波形

三相电压波形
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-4-19 18:34
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-8-15 11:00:20 | 显示全部楼层
    没有电路图吗  把电路图发出来  因为影响因素很多
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: tys-1994被狗追到胡同,差点被咬却捡了 威望2 点,喜笑颜开. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-9 00:16
  • 签到天数: 41 天

    连续签到: 2 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:41 天
    连续签到:2 天
    发表于 2017-4-28 19:29:43 | 显示全部楼层
    应该是仿真时间较短,电容上储存的电荷还没有释放完全造成
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 去教研室的路上捡了个ipad,失主感谢了yyfc1106 得了学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-29 00:36
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2016-1-27 16:09:29 | 显示全部楼层
    请问这个问题解决了吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-12-31 14:30
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-15 08:42:28 | 显示全部楼层
    有意思,坐等高人回答
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-12-31 14:30
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-15 08:44:27 | 显示全部楼层
    有意思,坐等高人回答
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-3-29 10:07:32 | 显示全部楼层
    故障结束后中性点飘移了 看看线路末端有没有变压器、电抗之类的东西。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-3-30 07:49:32 | 显示全部楼层
    感觉这个不应该
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-11 11:17:58 | 显示全部楼层
    故障期间非故障相电压上升,故障消除后非故障相上积累的自由电荷沿三相对地电容重新分布,在各相均产生了同等的位移电压。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-5 14:59
  • 签到天数: 26 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-5-11 12:23:39 | 显示全部楼层
    估计是测量和数据记录系统出了问题,实际上三相电压已经恢复正常。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-5 14:59
  • 签到天数: 26 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-5-11 12:40:17 | 显示全部楼层
    应该是由于系统中性点不接地,故障期间电荷震荡,故障后A相对地的残余电荷使三相对地电压发生了变化,应该就是这个原因,不过等一段时间这些电荷泄放完毕后就会恢复正常的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-5 14:59
  • 签到天数: 26 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-5-11 12:42:46 | 显示全部楼层
    中性点不接地,故障期间电荷震荡造成的影响。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-2-4 08:35:38 | 显示全部楼层
    我想问问你所说的消除了,怎么消除的啊,还有不能回复正常,现在是个什么情况啊。太笼统了不好判断啊 。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入