双侧电源线路,单相接地短路仿真,如图所示,虽然电流波形图出来是对的,但不知为什么出来的电压波形图不对,求指教        (电源参数:40MVA,10.5kV;接地电阻10Ω;0.2s开始故障)* w8 d& `$ K3 E" }

单相接地图

单相接地图

% H2 Q. X( o0 m' c3 h

电流波形图

电流波形图
/ R. f8 S, z8 ~6 \6 W
                               电流波形图" _& N# M& M3 [2 h4 r! s% a& a

电压波形图

电压波形图

* m4 Z! X/ e6 I0 J                               电压波形图
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-18 15:27:41 | 显示全部楼层
兄弟 我的QQ493280363 正在学习可以一起讨论啊
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-19 08:41:56 | 显示全部楼层
你是说哪里不对,幅值么,因为10.5是线电压有效值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-6-11 09:32
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-19 14:12:06 | 显示全部楼层
    你这个都没有传输线的吗。。。结果不可能是对的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-19 16:22:50 | 显示全部楼层
    你测量的是单相电压,10.5是线电压的有效值,而10.5除以根号3 得到相电压的有效值为6.06kV,单相的幅值是6.06乘以根号2得8.57kV 。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-4-22 14:59:37 | 显示全部楼层
    回复 4# moonglaive
    6 B# A) N" y# b+ o1 Z. O2 q) i; l+ g, a3 c, }% t5 j6 L% l
    / b+ Y2 w9 E3 P2 e) ~; m. I( F
        我想要的是故障点处的电压,单相接地故障应该是UkA=IkAZg,可这图上的显示,三相电压几乎波形是一样的。我有点不大明白
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-4-22 15:02:45 | 显示全部楼层
    回复 4# moonglaive
    $ H! n  P3 k- F: }5 ~! H+ K  h6 |  y. K4 w; ^
    5 o* a  Y9 e% k( n- Y% F1 U
        我不太懂啊,要用什么传输线啊,两电源之间不就是线路吗,直接利用故障元件来模拟单相接地短路不可以吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-4-22 15:07:02 | 显示全部楼层
    回复 5# wlm_28 " S& v7 |, r, Q) P
    ; \0 u7 ?9 J# O% Q) _0 `
    % j3 M" Y( `' W
        谢谢你的解答,不过我想知道A相(即故障相)的电压波形是否正确
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-22 16:27:46 | 显示全部楼层
    回复 8# qianxi
    . d; @9 N! L( R5 Y/ b( b$ l
    3 r  A. ~2 Q2 W- s8 }$ H; H0 q5 a! e
        你的电压表的测量点是在故障处吗?感觉就是电源的电压呀
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-4-22 17:09:02 | 显示全部楼层
    回复 9# wlm_28
    * u0 y! S; f* }+ O- a
      J; u& O0 |9 J( v8 E8 p2 z9 P$ g3 {$ C& i; x( G. y6 y% X
        我的线路并没有设电阻,按理说放在那儿应该没什么问题
      p! {( o( b" h" [+ @请问,你觉得应该放在何处?