! m+ U9 i: @- M; r) W用EMTP仿真500kV单相接地故障时恢复电压,用双端并联电抗器中性点接小电抗的方法降低恢复电压,仿真图如下:: ^5 m1 h% R9 F+ i
6 x' E9 D7 O& v: b; B3 x: y
输电线路的参数:R1=0.0279欧姆/km, R0=0.235欧姆/km。1 T% X! M  ^/ J1 F
                       L1=0.882mH/km     L0=2.33mH/Km。
$ W- y) N% T8 _. p* I# a                       C1=0.01306微法/km  C0=0.0085微法/km  
' V3 S# x3 e; i$ y2 j8 Z                     并联补偿度80% X=2016.7欧姆! q; G/ r) {  |& M0 s0 f" O
  问题是:仿真的结果是恢复电压很大! 基本与电源一个数量级。求解?是否是我的输电线路的模型错误?
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-4-19 18:34
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-8-15 12:07:12 | 显示全部楼层
    你把图中单位改成KM  系统默认的单位是M
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-21 20:05:16 | 显示全部楼层
    回复 2# barnes 1 k2 k( b/ t9 ^# p9 s* D, l. `7 p
    8 B( p: x( ^& D5 y6 U

    " j! x  ~: {$ r4 ~    好的啊,谢谢了!
    9M28V8JNVE$O3_WPXNL$POH.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-21 21:07:17 | 显示全部楼层
    线路全长295km,小电抗值为450欧姆。是否是补偿度出了问题?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-5-19 19:34
  • 签到天数: 235 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:236 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-7-21 22:10:52 | 显示全部楼层
    你填的线路长度可不是295kM啊,是295m,呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-22 00:56:46 | 显示全部楼层
    回复 6# wangdc : [- F# }7 l% S% p
    5 T' E0 z/ i) |7 {% g5 n6 t& [0 @  X
    8 B3 v: Q8 s& @- F5 c" R5 w6 s
        那是因为上面的正序 零序电阻 电感 电容 都是“/m”
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-7-22 06:23:07 | 显示全部楼层
    在线路中接地处加一分相元件,定义一下接地相别。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-22 20:58:09 | 显示全部楼层
    回复 8# guozh07 3 \. S& O. O7 j8 ]2 k4 i
    1 _  b, y9 `( p
    谢谢大家的帮忙。我试过了,还是不行!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-22 21:24:47 | 显示全部楼层
    这个例子是课本上的,但是仿真的结果问题很大!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-25 20:25:36 | 显示全部楼层
    自己顶一下~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-10-23 21:18:59 | 显示全部楼层
    这个帖子很久了  还是没解决啊 !!!