设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2237|回复: 8

单相断路器可以开断直流线路么

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-11-7 19:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
在CIGRE BENCHMARK 模型的直流输电线路上设置一个单相断路器,初始状态为闭合,0.5秒动作,按理应该发生直流闭锁,直流电流降为0,可是为何仿真出来的结果却不是这样呢?是不是因为单相断路器不能用于开断直流输电线路?4 K; U4 X! R" F7 W2 \

& t: @' {- I2 Q& j( O$ Z( \

断线处

断线处

仿真结果

仿真结果
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-6-11 09:32
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-8 08:44:41 | 显示全部楼层
    是你的brk设置有问题,你需要把open possible at any current? 这个选项设置成Yes!

    仿真结果

    仿真结果
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-8 09:52:21 | 显示全部楼层
    顶2楼,PSCAD主要就是做直流方面的仿真应用。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-11-8 11:00:30 | 显示全部楼层
    回复 2# moonglaive
    ' g2 @( |; y; Z- m3 l# I' }  d3 Q% \* ^
    - \0 B4 d& a( F; I5 n0 W* {! u; t5 h1 [7 l! Z" U* ~% a9 }5 p
        非常感谢!学习了。另外想再问一下, QQ截图20121108105320.png 这个输电线元件可以用于传输直流线路么,我把这个直接连到直流线上却得到提示说维数不对应。 QQ截图20121108105615.png
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-6-11 09:32
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-9 16:30:05 | 显示全部楼层
    我看到的HVDC建模基本上没有用线路模型的,都是用的集总模型用电阻、电感和电容表示输电线路
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-11-27 19:29:17 | 显示全部楼层
    是不是用这个呢
    O$%[K3K(A4]CBS@J32SU9)P.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-27 20:12:33 | 显示全部楼层
    回复 3# mingyu
    - r/ c: H7 _" {# E  p
    ) {& Z: K& i, f+ w# u) V为啥主要是做直流的?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-28 12:31:22 | 显示全部楼层
    回复 7# tommy_jiang
    6 W+ }4 L) B' E+ N7 `6 Z- b: g$ j

      B& I6 D) P) O- W* ?$ Q. j2 ~7 {+ Z    控制和直流的模型比较丰富,源自加拿大曼尼托巴高压直流研究中心
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-28 12:33:42 | 显示全部楼层
    回复 4# clara_yun
    - u6 e2 P- Z$ |# L( I3 ~- ?  t. t  V9 T

    8 c2 c8 H9 y$ v" T' F/ t2 M" H! B; s    那个T-Line可以选择直流输电线路杆塔模型的。