|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
我想将电力系统的网络简化成一个图,我按保留负荷节点,将发电机变压器作为同一个广义节点,然后把同一支路上的母线节点合并(用的是CEPRI-36系统),发现最后得出来的图和PSASP算例自动生成的地理接线图很像,但是地理接线图把有的负荷节点也省去了,查了一下用户手册,描述如下:, [) G/ O2 F, l( Q' Q+ Q
1、把各发电机出口变压器两侧的母线归并为电压等级较高的一侧母线,并删去相应的变压器,这样可把同一发电厂的各相关母线归并为该电厂出口的高压母线。- N! w' r! ~& u6 A9 Y: w2 h2 j# D
2、对于剩余的联络变压器(包括两绕组变压器、三绕组变压器和移相变压器),把它们各侧母线归并为电压等级最高的一侧母线,并删去相应的变压器。
0 G2 P& P! c3 m! t6 q! A- |2 v3、在数据库中,若发现阻抗很小的交流线(如|R|+|X|<0.0005),则把交流线两侧母线合并,并删去相应的小阻抗交流线。! O, W: K. F% A2 C, a" t
- f# c( v/ S9 }
可是我不太清楚为什么地理接线图可以省去有的负荷节点,比如CEPRI-36算例中的9、16这样的比较重要的负荷节点就被省掉了。所以现在我很困惑,不知道按我自己的简化方法是否能行通。希望各位高人指点,万分感谢!! |
|