楼主说的不完整。不是停电。是冷备用或热备用。给你一个运行改冷备用的参考0 j+ @2 u [+ ]2 m& h
1 拉开**线开关
7 I1 ~8 z( k& }9 F1 q0 J2 检查**线开关确在断开位置
6 t# a/ h v0 Z T' @! v% z- {0 G3 合上**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查
4 h2 C) H% ~, I* O+ U1 \7 v& s4 合上**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查
5 a) m$ D, ^5 p9 {4 ^5 Z5 拉开**线线路闸刀,并检查 & u/ y, [4 S6 P" f+ |/ s
6 拉开**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查
9 t* n+ c6 `% g$ s7 拉开**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查
- a, T# U: A0 E# N8 合上**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查% }8 |. Z) r/ f* ]
9 拉开**线副母闸刀,并检查
0 L4 F( m' @; v8 h10 拉开**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查# M- Q, K/ \2 C% x) Q( k
11 拉开**线线路压变二次空气开关ZKK,并检查
; M; U2 M- Z' ^/ Y) {% {12 检查220kV母差保护装置液晶屏上**线副母闸刀确已断开, 按下220kV母差保护信号复归按钮复归开入变位信号,并检查4 F) K# }7 W6 g' p
13 检查**线CZX-12R2操作箱L1、L2指示灯灭
, D/ I4 f" u) x2 i; F H1 D14 检查**线电度表重动继电器4YQJ确已失磁
! U. x. {( w( k4 s& `2 H15 取下220kV母差保护跳**线开关第一跳圈出口压板LP26,并检查
! q. T- m1 Z9 y16 取下220kV母差保护跳**线开关第二跳圈出口压板LP46,并检查
( {* M7 c) x7 T- s6 K5 ~17 取下**线CSC-101A微机保护A相失灵启动压板1LP6,并检查
$ V, X0 I8 G' T7 Y) G% l2 J18 取下**线CSC-101A微机保护B相失灵启动压板1LP7,并检查 ) S3 K, i3 j3 ]$ q
19 取下**线CSC-101A微机保护C相失灵启动压板1LP8,并检查
0 S5 d" w- I8 F/ l4 Y20 取下**线CSC-122A微机保护失灵启动压板3LP6,并检查9 `( ?+ i" d5 \: s: J
21 取下**线RCS-931A微机保护A相失灵启动压板9LP9,并检查
9 r! x. y( @5 a22 取下**线RCS-931A微机保护B相失灵启动压板9LP10,并检查9 F9 k5 ^; e* x V: |# c: Q
23 取下**线RCS-931A微机保护C相失灵启动压板9LP11,并检查- v% O6 d( S+ _+ S9 @9 ^/ M
24 取下220kV母差保护屏**线开关失灵启动压板LP66,并检查: e3 s* b2 S8 @* c# @) j% D/ z/ y
25 翻正模拟图板
7 t1 J. d# k) Z/ t: \26 检查监控模拟图变位与现场一致0 v. J# P& n% ?2 Q; I1 d1 E$ U9 O: c
, n& h. k" r& ]( }: Q w. z
这里是开关不是熔断器 |
|