楼主说的不完整。不是停电。是冷备用或热备用。给你一个运行改冷备用的参考
) J; X+ w0 r8 n0 L: U6 g1 拉开**线开关 / m3 {* I7 W; F: U3 m! g
2 检查**线开关确在断开位置) y$ B" {) G! b. H2 ` R
3 合上**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查4 r! g$ Z( g( Z ^* r r
4 合上**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查
1 y; |# @0 _! N+ S9 i' d5 拉开**线线路闸刀,并检查
5 e, b% i& Q/ t* y0 O2 I5 r2 k6 拉开**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查
2 W( u" k9 `4 k: T9 V3 v7 拉开**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查
7 U3 a) j N1 e) B; g- O O8 合上**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查1 i' }$ J, x+ E
9 拉开**线副母闸刀,并检查$ ~( i' Q- s9 N' t( h3 r
10 拉开**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查: `9 k3 J. l$ \- {' H4 U
11 拉开**线线路压变二次空气开关ZKK,并检查 ( b: `' p3 e; v) X2 d6 Q: S
12 检查220kV母差保护装置液晶屏上**线副母闸刀确已断开, 按下220kV母差保护信号复归按钮复归开入变位信号,并检查8 `( T R T9 w, Z+ j
13 检查**线CZX-12R2操作箱L1、L2指示灯灭/ P% L) B% v2 ~
14 检查**线电度表重动继电器4YQJ确已失磁4 x/ |' `+ ~/ ~* `- N4 g
15 取下220kV母差保护跳**线开关第一跳圈出口压板LP26,并检查3 `* Y8 p( N. _" |1 ]. U
16 取下220kV母差保护跳**线开关第二跳圈出口压板LP46,并检查; N! D5 f( K$ z7 `6 O
17 取下**线CSC-101A微机保护A相失灵启动压板1LP6,并检查 9 M0 f) I$ e& {! Y
18 取下**线CSC-101A微机保护B相失灵启动压板1LP7,并检查 4 b4 C/ `* c I
19 取下**线CSC-101A微机保护C相失灵启动压板1LP8,并检查' N4 S. P8 T) `" Q
20 取下**线CSC-122A微机保护失灵启动压板3LP6,并检查
- ^( o1 w+ b" F2 S# {21 取下**线RCS-931A微机保护A相失灵启动压板9LP9,并检查5 k& \+ M# k: `4 ?
22 取下**线RCS-931A微机保护B相失灵启动压板9LP10,并检查
" ]+ q7 f3 W7 G# s/ ^, w23 取下**线RCS-931A微机保护C相失灵启动压板9LP11,并检查2 m: {( O/ _( L1 J& M
24 取下220kV母差保护屏**线开关失灵启动压板LP66,并检查
6 o: o: R+ H) E0 z& @25 翻正模拟图板
7 v$ o4 w3 c: N+ a* P26 检查监控模拟图变位与现场一致
4 r1 G# S4 c3 z5 r
1 m- ~/ T; ]; L* _# b% U这里是开关不是熔断器 |
|