楼主说的不完整。不是停电。是冷备用或热备用。给你一个运行改冷备用的参考6 ]% A; M$ I7 V* t3 K6 L6 C
1 拉开**线开关 - D1 @7 V) i7 S+ Z5 w/ ~5 }
2 检查**线开关确在断开位置0 A) C9 a. G6 E& e$ j
3 合上**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查$ F8 k' u8 T# h5 T' d
4 合上**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查; V" \9 I' Q4 x4 {. {9 Y
5 拉开**线线路闸刀,并检查 ( h3 o; a; O+ m* }
6 拉开**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查
7 o( B% H8 z+ I* u% n7 拉开**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查# w1 M8 q2 d; m- ]
8 合上**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查
, V9 K3 r) |7 L$ c9 Y. J9 c' \9 拉开**线副母闸刀,并检查
/ q3 K T$ B1 z6 a& p: l" z10 拉开**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查
5 Y3 R' o& s9 j( @4 r2 ]11 拉开**线线路压变二次空气开关ZKK,并检查 |$ k8 C8 i) K, ~ S
12 检查220kV母差保护装置液晶屏上**线副母闸刀确已断开, 按下220kV母差保护信号复归按钮复归开入变位信号,并检查
9 d' Z1 z8 k2 _/ Z13 检查**线CZX-12R2操作箱L1、L2指示灯灭
" U9 T4 H2 m/ L* I' ~1 Z/ n2 y, @14 检查**线电度表重动继电器4YQJ确已失磁
% T/ b9 e( E2 H15 取下220kV母差保护跳**线开关第一跳圈出口压板LP26,并检查
# f- V' ?% T. V0 b' q; c16 取下220kV母差保护跳**线开关第二跳圈出口压板LP46,并检查
) T$ p4 ?6 C2 P+ `17 取下**线CSC-101A微机保护A相失灵启动压板1LP6,并检查
" m# g, W: a( c9 {4 o18 取下**线CSC-101A微机保护B相失灵启动压板1LP7,并检查
9 }) ~! [: \6 R. h) g19 取下**线CSC-101A微机保护C相失灵启动压板1LP8,并检查4 ?, Z# Q/ v4 X- J
20 取下**线CSC-122A微机保护失灵启动压板3LP6,并检查* q# R7 U, [! Q
21 取下**线RCS-931A微机保护A相失灵启动压板9LP9,并检查) c7 L, x; S7 F7 Q3 @% P
22 取下**线RCS-931A微机保护B相失灵启动压板9LP10,并检查. L# u4 C/ ?) m1 o) x4 M. P& u
23 取下**线RCS-931A微机保护C相失灵启动压板9LP11,并检查
' `/ x! h0 o8 D ?& C- ]9 H24 取下220kV母差保护屏**线开关失灵启动压板LP66,并检查
+ p; U* }. P5 u( P' `, c3 U5 L25 翻正模拟图板
7 z' q1 _# U4 j! ~26 检查监控模拟图变位与现场一致
! e+ R2 l I$ Y0 l% n' o |7 H% b% a9 G9 J% C; l. H& S- K9 |( g+ h