楼主说的不完整。不是停电。是冷备用或热备用。给你一个运行改冷备用的参考
5 L, `7 ?% g# Z. }% \7 l }1 拉开**线开关
( T+ ^8 g3 w( \0 |4 Y( n2 检查**线开关确在断开位置0 e9 T$ c% c( m1 z# [
3 合上**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查
6 [1 r) T+ n8 p7 v8 V3 ^ V& r4 合上**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查
9 s5 N- B$ b6 [2 ^: i" l5 拉开**线线路闸刀,并检查
7 I' Z( B$ I+ q0 y5 ^ r6 拉开**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查+ y- \3 \" W1 r& t( c
7 拉开**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查( L" d& ^8 g; Q+ S
8 合上**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查' u4 c- s3 {- L6 }
9 拉开**线副母闸刀,并检查; u% m2 {5 ~( w; J
10 拉开**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查
+ d _* T" N5 }. k11 拉开**线线路压变二次空气开关ZKK,并检查
6 X: A: X9 w" K12 检查220kV母差保护装置液晶屏上**线副母闸刀确已断开, 按下220kV母差保护信号复归按钮复归开入变位信号,并检查2 |" M: v+ o2 {
13 检查**线CZX-12R2操作箱L1、L2指示灯灭 e0 G6 u, a: d
14 检查**线电度表重动继电器4YQJ确已失磁
Z' H. \9 V3 U5 |8 E+ D" s0 n- C15 取下220kV母差保护跳**线开关第一跳圈出口压板LP26,并检查: ]' Y: m7 n6 V0 {* z) e8 T2 P* C
16 取下220kV母差保护跳**线开关第二跳圈出口压板LP46,并检查: _+ l3 ?( X9 r0 V! k5 A& u
17 取下**线CSC-101A微机保护A相失灵启动压板1LP6,并检查 % E. ] m# G4 Y- O6 @. x, B: }' y
18 取下**线CSC-101A微机保护B相失灵启动压板1LP7,并检查 3 \- K# C% K- Z5 g' v5 `2 e3 H. j/ G0 }
19 取下**线CSC-101A微机保护C相失灵启动压板1LP8,并检查
& v& b$ |, e# Y6 Q3 S- \- S# D4 f20 取下**线CSC-122A微机保护失灵启动压板3LP6,并检查
* K4 E* e- _/ N21 取下**线RCS-931A微机保护A相失灵启动压板9LP9,并检查0 r7 _1 H6 ? j" ^
22 取下**线RCS-931A微机保护B相失灵启动压板9LP10,并检查
- Y. d" d3 x0 R! N23 取下**线RCS-931A微机保护C相失灵启动压板9LP11,并检查- f: u! V3 T2 c
24 取下220kV母差保护屏**线开关失灵启动压板LP66,并检查/ b% Z( Y6 S9 u: a
25 翻正模拟图板
9 m, R) q% V* X! X/ \" u7 K+ X# [1 h26 检查监控模拟图变位与现场一致
2 j8 E: J! a' n% d
6 Z1 \0 { y: L* ^9 A0 E0 M这里是开关不是熔断器 |
|