楼主说的不完整。不是停电。是冷备用或热备用。给你一个运行改冷备用的参考! l Z3 P) V5 n' ?6 R
1 拉开**线开关 9 l7 ^ H7 N+ [4 i0 W/ [
2 检查**线开关确在断开位置
! C4 E4 G3 k, n" c5 N# O8 H3 合上**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查6 O( K: t7 T2 H- T! f/ L0 B
4 合上**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查
) R1 o$ ^1 B+ _+ J0 l5 拉开**线线路闸刀,并检查
+ |' g t5 @* R2 U3 h& v6 拉开**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查5 A Z! W7 B" c6 K
7 拉开**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查+ v$ t+ a, d1 K& P; }) {3 M0 |- d
8 合上**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查" F) A2 |- c" R5 R# y" M) e
9 拉开**线副母闸刀,并检查
- U `6 T: N- J- K- e$ ^$ j0 B10 拉开**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查; |7 A, [+ x; ?: {7 I4 \( ^
11 拉开**线线路压变二次空气开关ZKK,并检查 % k6 o7 i: m M7 p2 W( P. G/ m9 G
12 检查220kV母差保护装置液晶屏上**线副母闸刀确已断开, 按下220kV母差保护信号复归按钮复归开入变位信号,并检查4 l+ n( r& F3 D0 `
13 检查**线CZX-12R2操作箱L1、L2指示灯灭
& u( R/ k( [! M3 ]% J3 {+ `14 检查**线电度表重动继电器4YQJ确已失磁/ V0 e5 ]" I! Q
15 取下220kV母差保护跳**线开关第一跳圈出口压板LP26,并检查: _# y0 A: [9 E& u$ K
16 取下220kV母差保护跳**线开关第二跳圈出口压板LP46,并检查6 Z; e7 s6 P) k, h6 v" h
17 取下**线CSC-101A微机保护A相失灵启动压板1LP6,并检查 0 j4 g/ }. ~/ o( q# d$ V8 T
18 取下**线CSC-101A微机保护B相失灵启动压板1LP7,并检查
: v4 F. j4 i, n7 C19 取下**线CSC-101A微机保护C相失灵启动压板1LP8,并检查
4 m0 v2 ~* c- N: P( r20 取下**线CSC-122A微机保护失灵启动压板3LP6,并检查
! F; e5 e# ?6 e* H) A3 D21 取下**线RCS-931A微机保护A相失灵启动压板9LP9,并检查
4 L! @ k8 @" p6 U7 J( A9 d5 s22 取下**线RCS-931A微机保护B相失灵启动压板9LP10,并检查+ C. n' C$ D) S, R
23 取下**线RCS-931A微机保护C相失灵启动压板9LP11,并检查& \ N: n: a5 V2 E
24 取下220kV母差保护屏**线开关失灵启动压板LP66,并检查
6 X& E4 s0 V1 G5 v1 h% j25 翻正模拟图板
6 `7 C3 i0 |4 r/ H- v26 检查监控模拟图变位与现场一致
1 B* t1 o6 S6 b- \# ]: Q
: ^6 W- c: |+ Q8 A5 k这里是开关不是熔断器 |
|