楼主说的不完整。不是停电。是冷备用或热备用。给你一个运行改冷备用的参考
2 p/ H# \6 F* [9 y1 D+ o1 拉开**线开关 * L! v" U/ B/ \8 O+ q8 n- C
2 检查**线开关确在断开位置0 i9 V4 ]; g7 N. B; {2 z
3 合上**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查
/ r9 o. k% D2 A1 V, j4 合上**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查
P2 D5 Y U, Q) c. a8 Y5 拉开**线线路闸刀,并检查
) I# U$ r1 G1 n6 拉开**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查
l0 Q- I' J! ?1 y$ {. \7 拉开**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查
' }' @8 Q# p0 |' w/ _8 I8 合上**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查4 u" q2 g; @. e( {7 L+ H
9 拉开**线副母闸刀,并检查
+ M, h; L' v: b4 \10 拉开**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查
+ v! c% O- Z* H) B- q11 拉开**线线路压变二次空气开关ZKK,并检查
8 T: M( j3 n y! o+ j s12 检查220kV母差保护装置液晶屏上**线副母闸刀确已断开, 按下220kV母差保护信号复归按钮复归开入变位信号,并检查+ j6 @% q: S- {9 j/ ~. X1 Z5 ^: g0 E
13 检查**线CZX-12R2操作箱L1、L2指示灯灭% y* h( S3 [1 \! b: ~1 l. Z0 F3 J
14 检查**线电度表重动继电器4YQJ确已失磁: H2 Y: P5 i" n! S& }
15 取下220kV母差保护跳**线开关第一跳圈出口压板LP26,并检查
7 T/ `: F) E/ V7 x16 取下220kV母差保护跳**线开关第二跳圈出口压板LP46,并检查, P, Y. @2 [" _1 G; `& C" B
17 取下**线CSC-101A微机保护A相失灵启动压板1LP6,并检查
/ q; x" i# U, I: T; O. S3 a18 取下**线CSC-101A微机保护B相失灵启动压板1LP7,并检查
3 a$ P; L# Z! M: J7 X" |! r19 取下**线CSC-101A微机保护C相失灵启动压板1LP8,并检查. Q% H* l% R8 o4 g7 l" m I
20 取下**线CSC-122A微机保护失灵启动压板3LP6,并检查
, O% B8 Y! ]$ E U' |& E21 取下**线RCS-931A微机保护A相失灵启动压板9LP9,并检查" z& S4 n, Q3 i
22 取下**线RCS-931A微机保护B相失灵启动压板9LP10,并检查9 r! r5 T# h& ?+ [, L4 f
23 取下**线RCS-931A微机保护C相失灵启动压板9LP11,并检查
& Y0 n7 Z, h$ G8 O8 O. q) g24 取下220kV母差保护屏**线开关失灵启动压板LP66,并检查
# Z; }3 C2 z# C( `+ l25 翻正模拟图板
' \3 l8 V- W$ e$ c4 g8 R& [" G7 x/ ^26 检查监控模拟图变位与现场一致
* W$ n0 v$ l! O9 M, `6 y
' d" h$ L: @5 w& _5 q这里是开关不是熔断器 |
|