倒闸操作,停电时在哪个时候取断路器的操作熔断器?谢谢

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-11-19 21:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
倒闸操作,停电时在哪个时候取断路器的操作熔断器?谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-11-24 20:27:06 | 显示全部楼层
两票有规定,自己学习吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-11-24 20:28:18 | 显示全部楼层
开关取合闸,刀闸取控制
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-7 11:28:43 | 显示全部楼层
在操作完隔离开关后取下断路器操作熔断器,是为了防止操作隔离开关时误操作事故的发生,若在操作隔离开关时,断路器仍然处于合闸状态,此时操作隔离开关将发生带负荷拉隔离开关事故,但断路器操作回路正常,保护动作可使断路器立即断开。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-8 08:19:57 | 显示全部楼层
现场问题真是多,理论上有了明显断开点,保险就可以取了吧。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-30 16:00:38 | 显示全部楼层
开关检修时,必须取下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-30 22:31:12 | 显示全部楼层
4楼的ch123朋友说的很详细。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-30 10:39:33 | 显示全部楼层
运行操作票中有规定
. R9 N7 b% K  b# n  \1 I必须有明显断开点 保证检修状态
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-22 20:25:47 | 显示全部楼层
2楼的还不如不说。大家尽量说的细点。也建议爱版主多给热心的同志加分。呵呵。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-24 16:15:35 | 显示全部楼层
楼主说的不完整。不是停电。是冷备用或热备用。给你一个运行改冷备用的参考
$ X. C- t$ ^2 b: ]! \1        拉开**线开关                  - [: m; x  }9 D+ Z: v# j: G
2        检查**线开关确在断开位置
1 o+ ]4 f) J4 X6 h4 G3 k3 {3        合上**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查2 L; T) V4 I8 ]( n5 F- U# f2 W
4        合上**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查
1 s* L, e  C1 ^  G  F' `. R5        拉开**线线路闸刀,并检查   
; a4 y4 H  y% F+ `: r- B5 I6        拉开**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查
0 |0 j0 U. J3 T5 _5 P7 c7        拉开**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查5 n" m% K5 a* q7 c
8        合上**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查0 i' Q5 ~! \9 p8 `& ~
9        拉开**线副母闸刀,并检查0 q7 p' M' |5 [
10        拉开**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查
& \/ Z0 n2 s5 d2 y7 H5 O11        拉开**线线路压变二次空气开关ZKK,并检查
& ]6 [$ ]- h6 q5 w" a: }12        检查220kV母差保护装置液晶屏上**线副母闸刀确已断开, 按下220kV母差保护信号复归按钮复归开入变位信号,并检查
; l7 N% a6 K3 g! X# c. T% j. |13        检查**线CZX-12R2操作箱L1、L2指示灯灭1 o0 T. E8 n  L. m
14        检查**线电度表重动继电器4YQJ确已失磁
- o7 n) i+ v$ d8 n15        取下220kV母差保护跳**线开关第一跳圈出口压板LP26,并检查
$ Z7 P' K4 C* ?6 }1 W# @16        取下220kV母差保护跳**线开关第二跳圈出口压板LP46,并检查
8 b) r) u. _4 t$ z' T: R+ ]% n17        取下**线CSC-101A微机保护A相失灵启动压板1LP6,并检查  9 Q; I. H( l7 e5 k
18        取下**线CSC-101A微机保护B相失灵启动压板1LP7,并检查  4 e7 t2 }; i# H- q
19        取下**线CSC-101A微机保护C相失灵启动压板1LP8,并检查
& h; B+ J. e1 [' g20        取下**线CSC-122A微机保护失灵启动压板3LP6,并检查, q6 N* b% C- P* d; w
21        取下**线RCS-931A微机保护A相失灵启动压板9LP9,并检查
1 v# J- j( w, V4 H# P  U3 @. b22        取下**线RCS-931A微机保护B相失灵启动压板9LP10,并检查
# Q- _+ f* T# w- `7 o23        取下**线RCS-931A微机保护C相失灵启动压板9LP11,并检查8 I3 v" f" \% S: U" d1 o( O- s
24        取下220kV母差保护屏**线开关失灵启动压板LP66,并检查
9 A: c+ A( u  W4 a25        翻正模拟图板
! Q8 `6 z6 g/ m* J6 z3 ?26        检查监控模拟图变位与现场一致
9 U; T# T! i0 _+ K2 F* Z/ p
* a) A! ~) J) G) \% i这里是开关不是熔断器
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】