倒闸操作,停电时在哪个时候取断路器的操作熔断器?谢谢

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-11-19 21:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
倒闸操作,停电时在哪个时候取断路器的操作熔断器?谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-11-24 20:27:06 | 显示全部楼层
两票有规定,自己学习吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-11-24 20:28:18 | 显示全部楼层
开关取合闸,刀闸取控制
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-7 11:28:43 | 显示全部楼层
在操作完隔离开关后取下断路器操作熔断器,是为了防止操作隔离开关时误操作事故的发生,若在操作隔离开关时,断路器仍然处于合闸状态,此时操作隔离开关将发生带负荷拉隔离开关事故,但断路器操作回路正常,保护动作可使断路器立即断开。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-8 08:19:57 | 显示全部楼层
现场问题真是多,理论上有了明显断开点,保险就可以取了吧。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-30 16:00:38 | 显示全部楼层
开关检修时,必须取下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-30 22:31:12 | 显示全部楼层
4楼的ch123朋友说的很详细。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-30 10:39:33 | 显示全部楼层
运行操作票中有规定
. \2 \7 b; Y# m# G, p必须有明显断开点 保证检修状态
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-22 20:25:47 | 显示全部楼层
2楼的还不如不说。大家尽量说的细点。也建议爱版主多给热心的同志加分。呵呵。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-24 16:15:35 | 显示全部楼层
楼主说的不完整。不是停电。是冷备用或热备用。给你一个运行改冷备用的参考/ R8 n, _1 d7 i6 C' ^& c$ x" R: a
1        拉开**线开关                  
  Q: ]3 r. O5 q+ W  ]5 \/ I2        检查**线开关确在断开位置* I7 K: D& W& ^( w4 p/ z- ]
3        合上**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查
& Z8 b3 c( z5 s0 Z4        合上**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查. \5 x1 c/ Q6 o. m' m. ]
5        拉开**线线路闸刀,并检查   + H9 i+ Z3 `4 l4 y
6        拉开**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查+ T# A0 N9 y' ]3 J4 A5 m/ G8 i
7        拉开**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查. N6 `8 b5 E% _9 P5 T
8        合上**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查' N/ X; v) R2 o0 v9 l+ ~: `
9        拉开**线副母闸刀,并检查$ u" u2 u8 ]7 O
10        拉开**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查5 a% `6 c0 J& d+ Z( I* u* o
11        拉开**线线路压变二次空气开关ZKK,并检查
% _/ T4 L( i# T  r, Q* R/ T4 Q12        检查220kV母差保护装置液晶屏上**线副母闸刀确已断开, 按下220kV母差保护信号复归按钮复归开入变位信号,并检查
8 H0 u0 k: _8 x% |13        检查**线CZX-12R2操作箱L1、L2指示灯灭
% D- X4 c- O* |0 ]14        检查**线电度表重动继电器4YQJ确已失磁
) q: y" \: W6 h% L15        取下220kV母差保护跳**线开关第一跳圈出口压板LP26,并检查
- q/ |2 s$ K- ~16        取下220kV母差保护跳**线开关第二跳圈出口压板LP46,并检查, c" e$ D0 `+ t% N& m" g
17        取下**线CSC-101A微机保护A相失灵启动压板1LP6,并检查  
( }* H; w: n3 A4 A, u18        取下**线CSC-101A微机保护B相失灵启动压板1LP7,并检查  7 K  M" o5 A( A3 D* r% Y
19        取下**线CSC-101A微机保护C相失灵启动压板1LP8,并检查# H! b0 w7 M: F2 C
20        取下**线CSC-122A微机保护失灵启动压板3LP6,并检查$ N' ?2 j& E0 ]% J/ k; O  G
21        取下**线RCS-931A微机保护A相失灵启动压板9LP9,并检查
9 |, Q0 [$ [. [( V# X3 K22        取下**线RCS-931A微机保护B相失灵启动压板9LP10,并检查  E1 S* P+ A+ V( H! y7 O
23        取下**线RCS-931A微机保护C相失灵启动压板9LP11,并检查
, A' q& Y& E! ^! f7 F5 t2 S# x24        取下220kV母差保护屏**线开关失灵启动压板LP66,并检查* O9 b8 ^2 X  r' `2 z
25        翻正模拟图板6 @( R  p4 d/ ?+ D0 B8 u" V
26        检查监控模拟图变位与现场一致% [! V! `, h) u, y0 _5 E6 j

5 P: o5 i: i, y! D; B' e这里是开关不是熔断器
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入