楼主说的不完整。不是停电。是冷备用或热备用。给你一个运行改冷备用的参考
$ X. C- t$ ^2 b: ]! \1 拉开**线开关 - [: m; x }9 D+ Z: v# j: G
2 检查**线开关确在断开位置
1 o+ ]4 f) J4 X6 h4 G3 k3 {3 合上**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查2 L; T) V4 I8 ]( n5 F- U# f2 W
4 合上**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查
1 s* L, e C1 ^ G F' `. R5 拉开**线线路闸刀,并检查
; a4 y4 H y% F+ `: r- B5 I6 拉开**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查
0 |0 j0 U. J3 T5 _5 P7 c7 拉开**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查5 n" m% K5 a* q7 c
8 合上**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查0 i' Q5 ~! \9 p8 `& ~
9 拉开**线副母闸刀,并检查0 q7 p' M' |5 [
10 拉开**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查
& \/ Z0 n2 s5 d2 y7 H5 O11 拉开**线线路压变二次空气开关ZKK,并检查
& ]6 [$ ]- h6 q5 w" a: }12 检查220kV母差保护装置液晶屏上**线副母闸刀确已断开, 按下220kV母差保护信号复归按钮复归开入变位信号,并检查
; l7 N% a6 K3 g! X# c. T% j. |13 检查**线CZX-12R2操作箱L1、L2指示灯灭1 o0 T. E8 n L. m
14 检查**线电度表重动继电器4YQJ确已失磁
- o7 n) i+ v$ d8 n15 取下220kV母差保护跳**线开关第一跳圈出口压板LP26,并检查
$ Z7 P' K4 C* ?6 }1 W# @16 取下220kV母差保护跳**线开关第二跳圈出口压板LP46,并检查
8 b) r) u. _4 t$ z' T: R+ ]% n17 取下**线CSC-101A微机保护A相失灵启动压板1LP6,并检查 9 Q; I. H( l7 e5 k
18 取下**线CSC-101A微机保护B相失灵启动压板1LP7,并检查 4 e7 t2 }; i# H- q
19 取下**线CSC-101A微机保护C相失灵启动压板1LP8,并检查
& h; B+ J. e1 [' g20 取下**线CSC-122A微机保护失灵启动压板3LP6,并检查, q6 N* b% C- P* d; w
21 取下**线RCS-931A微机保护A相失灵启动压板9LP9,并检查
1 v# J- j( w, V4 H# P U3 @. b22 取下**线RCS-931A微机保护B相失灵启动压板9LP10,并检查
# Q- _+ f* T# w- `7 o23 取下**线RCS-931A微机保护C相失灵启动压板9LP11,并检查8 I3 v" f" \% S: U" d1 o( O- s
24 取下220kV母差保护屏**线开关失灵启动压板LP66,并检查
9 A: c+ A( u W4 a25 翻正模拟图板
! Q8 `6 z6 g/ m* J6 z3 ?26 检查监控模拟图变位与现场一致
9 U; T# T! i0 _+ K2 F* Z/ p
* a) A! ~) J) G) \% i这里是开关不是熔断器 |
|