楼主说的不完整。不是停电。是冷备用或热备用。给你一个运行改冷备用的参考
3 h4 E6 O$ _# k7 N# O1 {" g. B1 拉开**线开关 9 t) u1 k$ w$ z. E
2 检查**线开关确在断开位置
, Y8 `. i0 i3 ]2 K. x5 F1 C3 合上**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查/ H" {. I: ?$ a6 |
4 合上**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查: K! P9 P7 O, [2 B0 q' _
5 拉开**线线路闸刀,并检查
( f+ {6 k l1 z' b- x- z6 拉开**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查
- E9 k& o% Z. u) `4 O n4 [7 拉开**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查
* |- i8 }% i! p8 合上**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查- O9 ?& L0 m9 w4 ^
9 拉开**线副母闸刀,并检查3 ~# ~# ]5 A' L$ a
10 拉开**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查
- K$ Y; O1 j$ {( K. x$ p5 f11 拉开**线线路压变二次空气开关ZKK,并检查 3 f6 \! x# \! e/ U2 S
12 检查220kV母差保护装置液晶屏上**线副母闸刀确已断开, 按下220kV母差保护信号复归按钮复归开入变位信号,并检查1 P& d/ E% L3 U
13 检查**线CZX-12R2操作箱L1、L2指示灯灭
/ b7 ?: o8 j5 b! y, a, j14 检查**线电度表重动继电器4YQJ确已失磁
3 ^7 Q- C) @0 }/ ]1 v, H15 取下220kV母差保护跳**线开关第一跳圈出口压板LP26,并检查
% ~8 ^9 o) x s/ F2 {16 取下220kV母差保护跳**线开关第二跳圈出口压板LP46,并检查
* q- G" d3 h8 }& j2 T2 V9 a17 取下**线CSC-101A微机保护A相失灵启动压板1LP6,并检查 8 s) `- w; \. d+ R
18 取下**线CSC-101A微机保护B相失灵启动压板1LP7,并检查 ; T! k% @6 G' R5 v1 z; d1 q
19 取下**线CSC-101A微机保护C相失灵启动压板1LP8,并检查6 l# U! V* q+ R
20 取下**线CSC-122A微机保护失灵启动压板3LP6,并检查
6 d8 g( u! N: o: o. w21 取下**线RCS-931A微机保护A相失灵启动压板9LP9,并检查' E- i+ @- ~7 `+ B1 D) l4 m8 q
22 取下**线RCS-931A微机保护B相失灵启动压板9LP10,并检查: R6 L0 s8 ]& D
23 取下**线RCS-931A微机保护C相失灵启动压板9LP11,并检查
% g8 P& N" q" S( H# `. Z24 取下220kV母差保护屏**线开关失灵启动压板LP66,并检查
/ q3 G* P6 N. N- v25 翻正模拟图板 H- d! `0 o, J' r1 E. ?
26 检查监控模拟图变位与现场一致
/ b7 g- h3 D( I$ P4 j
; w; N6 F9 ^& R, p5 F这里是开关不是熔断器 |
|