楼主说的不完整。不是停电。是冷备用或热备用。给你一个运行改冷备用的参考/ R8 n, _1 d7 i6 C' ^& c$ x" R: a
1 拉开**线开关
Q: ]3 r. O5 q+ W ]5 \/ I2 检查**线开关确在断开位置* I7 K: D& W& ^( w4 p/ z- ]
3 合上**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查
& Z8 b3 c( z5 s0 Z4 合上**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查. \5 x1 c/ Q6 o. m' m. ]
5 拉开**线线路闸刀,并检查 + H9 i+ Z3 `4 l4 y
6 拉开**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查+ T# A0 N9 y' ]3 J4 A5 m/ G8 i
7 拉开**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查. N6 `8 b5 E% _9 P5 T
8 合上**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查' N/ X; v) R2 o0 v9 l+ ~: `
9 拉开**线副母闸刀,并检查$ u" u2 u8 ]7 O
10 拉开**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查5 a% `6 c0 J& d+ Z( I* u* o
11 拉开**线线路压变二次空气开关ZKK,并检查
% _/ T4 L( i# T r, Q* R/ T4 Q12 检查220kV母差保护装置液晶屏上**线副母闸刀确已断开, 按下220kV母差保护信号复归按钮复归开入变位信号,并检查
8 H0 u0 k: _8 x% |13 检查**线CZX-12R2操作箱L1、L2指示灯灭
% D- X4 c- O* |0 ]14 检查**线电度表重动继电器4YQJ确已失磁
) q: y" \: W6 h% L15 取下220kV母差保护跳**线开关第一跳圈出口压板LP26,并检查
- q/ |2 s$ K- ~16 取下220kV母差保护跳**线开关第二跳圈出口压板LP46,并检查, c" e$ D0 `+ t% N& m" g
17 取下**线CSC-101A微机保护A相失灵启动压板1LP6,并检查
( }* H; w: n3 A4 A, u18 取下**线CSC-101A微机保护B相失灵启动压板1LP7,并检查 7 K M" o5 A( A3 D* r% Y
19 取下**线CSC-101A微机保护C相失灵启动压板1LP8,并检查# H! b0 w7 M: F2 C
20 取下**线CSC-122A微机保护失灵启动压板3LP6,并检查$ N' ?2 j& E0 ]% J/ k; O G
21 取下**线RCS-931A微机保护A相失灵启动压板9LP9,并检查
9 |, Q0 [$ [. [( V# X3 K22 取下**线RCS-931A微机保护B相失灵启动压板9LP10,并检查 E1 S* P+ A+ V( H! y7 O
23 取下**线RCS-931A微机保护C相失灵启动压板9LP11,并检查
, A' q& Y& E! ^! f7 F5 t2 S# x24 取下220kV母差保护屏**线开关失灵启动压板LP66,并检查* O9 b8 ^2 X r' `2 z
25 翻正模拟图板6 @( R p4 d/ ?+ D0 B8 u" V
26 检查监控模拟图变位与现场一致% [! V! `, h) u, y0 _5 E6 j
5 P: o5 i: i, y! D; B' e这里是开关不是熔断器 |
|