楼主说的不完整。不是停电。是冷备用或热备用。给你一个运行改冷备用的参考/ M" h0 U. z& X
1 拉开**线开关 3 Z. K) H$ c+ _4 U
2 检查**线开关确在断开位置4 V0 z* u7 { v# B& {6 _ q+ i
3 合上**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查
+ A0 s8 R& d% ~: {/ c c4 合上**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查) I* e# d& G9 b/ m
5 拉开**线线路闸刀,并检查 9 \. s4 ]* |8 Y& z
6 拉开**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查 m5 v6 w, i7 k: S9 b. u5 ^
7 拉开**线线路闸刀操作电源开关DK,并检查
$ G5 v$ L$ T/ \" u! L4 s8 合上**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查
* R/ ^8 B8 r8 Z i9 a, E9 S Q9 拉开**线副母闸刀,并检查
* q% G1 K( @. H. L# g* H10 拉开**线副母闸刀操作电源开关DK,并检查
, @1 U, O8 t/ F0 x; Z11 拉开**线线路压变二次空气开关ZKK,并检查 - t7 g0 Q4 p ]8 w" O
12 检查220kV母差保护装置液晶屏上**线副母闸刀确已断开, 按下220kV母差保护信号复归按钮复归开入变位信号,并检查
( }$ d) F/ _2 u/ o2 C) w' W, J9 X. \+ A13 检查**线CZX-12R2操作箱L1、L2指示灯灭8 f; w3 m( N1 |* H3 e% C
14 检查**线电度表重动继电器4YQJ确已失磁, [! c" j1 k" p, F _
15 取下220kV母差保护跳**线开关第一跳圈出口压板LP26,并检查8 A! R, X9 ~0 s6 i9 b% F% f; n3 \
16 取下220kV母差保护跳**线开关第二跳圈出口压板LP46,并检查" \6 Y5 u, R. [1 K/ w: L
17 取下**线CSC-101A微机保护A相失灵启动压板1LP6,并检查
0 h# C! d1 ^, O7 }$ M3 o4 V3 c18 取下**线CSC-101A微机保护B相失灵启动压板1LP7,并检查 1 F" [% {1 h d! A
19 取下**线CSC-101A微机保护C相失灵启动压板1LP8,并检查
1 b6 H7 O9 e4 O1 {& W# {20 取下**线CSC-122A微机保护失灵启动压板3LP6,并检查. l2 |4 }+ }" _' o% r* u" p
21 取下**线RCS-931A微机保护A相失灵启动压板9LP9,并检查
) R* j9 L6 G% m4 Y1 F& }3 v' u4 V22 取下**线RCS-931A微机保护B相失灵启动压板9LP10,并检查
6 A1 T; } o6 C& C8 C3 ]* s23 取下**线RCS-931A微机保护C相失灵启动压板9LP11,并检查
1 I* Q: b; h- m( c( A24 取下220kV母差保护屏**线开关失灵启动压板LP66,并检查' B( B0 A' T# W, p& _4 }; E9 a) d; `
25 翻正模拟图板
4 z8 B! D! ^/ y' |9 p/ m8 j26 检查监控模拟图变位与现场一致0 p/ b( L3 n( g& H1 L
( N- U9 P- y# Q/ Z7 A
这里是开关不是熔断器 |
|