设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3078|回复: 8

谁有110kv旁路代主变的操作票

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-17 22:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
谁有110kv旁路代主变的操作票
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-20 16:54
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-18 12:38:10 | 显示全部楼层
    你能否把主接线图发给我,我帮你开个操作票,其实很简单,只要明白基本原理和步骤自然就学会了!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-5-18 22:09:19 | 显示全部楼层
    谢谢!参考一下你们写的好吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-6 14:16:42 | 显示全部楼层
    是调度的操作票还是变电所的操作票?按标准票来写就可以。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-18 22:29:43 | 显示全部楼层
    没主接线图怎么开票啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-27 10:43:55 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-4 13:41:02 | 显示全部楼层
    严格按照两票的格式填写,注意操作注意事项,同时考虑写保护的配合就可以.110的不难.接线图
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-23 11:51:17 | 显示全部楼层
    得根据接线图来开操作票,并且需要根据保护配置情况来决定压板投退情况。' h& L* a& e& X5 K1 s0 h4 x
    大体思路是,先用旁路开关对旁母充电,正常后拉开开关;
    " |- Y" x+ a' u$ M) e$ I5 k8 N然后合上主变旁路刀闸;) }( [& Y* O" a# @4 w
    再合上旁路开关成环;
    + V  m' q* r, m最后拉开主变正母侧刀闸(主变正母侧开关操作电源必须断开)。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-2-27 14:01:48 | 显示全部楼层
    220KV旁路2030开关由热备用代运行,#3主变变高2203开关由运行转检修
      q2 r0 S4 |- R3 P: w( I
    " u9 ^+ p5 e) s1 s$ o: \, c5 M1.        在模拟板上预演一遍。7 {4 ^( h9 t: i& ]
    2.        记录220KV旁路电能表行码。
    9 P' b( C2 d" ~4 O2 T3.        将220KV旁路2030开关保护屏重合闸切换开关1QK切至"停用"。
    : {' m) v& m. L4.        查220KV旁路2030保护装置正常。) Y1 Q  V5 m1 g2 L4 z
    5.        查220KV旁路2030保护连接片投入。8 N3 y3 e/ o* z* ^
    6.        查220KV母差保护屏跳旁路开关连接片20LP投入。
    & g- x0 |1 y# {" Q* H& ?7.        查220KV母差保护屏跳旁路放电连接片34LP投入。
    " W+ L$ f- b& |/ N8.        查220kV旁路2030开关确在分闸位置。
    / R! a4 k5 r0 ?* `9.        查220KV旁路I母20301刀闸在合上位置。
    $ {( a0 E) [1 l7 n10.        查220KV旁路开关旁母20303刀闸在合上位置。" Q4 _- b' }, k7 E# R/ M
    11.        解除同期合上220KV旁路2030开关。
    & j; i; ~8 V% _( G12.        查220KV旁路2030开关确在合闸位置。
    & {& i2 G5 K/ h! c6 m# }- x0 m1 D13.        查220KV旁路母线充电正常。! ]5 j2 Y( V; m* z- U4 |$ E* ?
    14.        断开220KV旁路2030开关。) ?+ f; k. O+ z+ W
    15.        查220KV旁路2030开关确在分闸位置。
    / o( H3 P4 O7 e! g! G+ P16.        投入#3主变变高2203开关端子箱刀闸操作电源。/ L/ S0 `5 D* @% d! H; d
    17.        合上#3主变变高旁母22033刀闸, ]4 g+ S+ _; b$ j- H' J! F% I
    18.        查#3主变变高旁母22033刀闸在合上位置。/ N: d$ L5 z8 s$ o, R) L4 @
    19.        退出220KV旁路2030开关微机保护屏所有连接片。& |. v! d; S9 U, X6 Z6 M
    20.        投入#3主变保护I屏跳高旁路开关连接片23XB。. l* ~0 p$ R% I5 H( V) o2 u0 a
    21.        投入#3主变保护II屏跳高旁路开关连接片23XB。
    / r. Y  Z% k/ Y8 }$ j: d, A22.        退出#3主变保护屏(I)差动连接片1XB。) \4 T! u% I. z
    23.        将#3主变保护屏(I) 220KV电流切换连接片1SD套管侧CT接入,开关侧CT短接。7 q. h; X4 t" _/ c3 C
    24.        测量#3主变保护屏(I)差动连接片1XB两端无电压后将其投入。
    3 ?: G' h; K6 H! ]* v25.        经同期合上220KV旁路2030开关。3 f* h$ Y7 V  b5 n* c6 ]
    26.        查220KV旁路2030开关确在合闸位置。" j) M/ n; S$ `
    27.        查220KV旁路2030开关表计指示正常。
      k2 j- v$ J3 {( v28.        将#3主变保护II屏220KV电压切换至“旁路”位置。( T& |6 {1 h, D8 p
    29.        将#3主变保护I屏QP启动失灵压板切换至“旁路”位置。
    1 s( O' `% I' i, Q- c6 r+ Y30.        将#3主变保护II屏QP启动失灵压板切换至“旁路”位置。
    ! n  G2 W% N7 x! s31.        切#3主变变高2203开关。# q: N* f+ I  D. a0 n* b
    32.        查#3主变变高2203开关确在分闸位置。/ f+ i" H/ H6 ^% o! U% \, K
    33.        拉开#3主变变高开关主变侧22034刀闸,5 `/ l2 U; g; w. n. O, E5 R* @* D
    34.        查#3主变变高开关主变侧22034刀闸在分开位置。
    . d, x* E4 U) u/ b9 }% v35.        拉开#3主变变高I母侧22031刀闸,
    ' X1 g/ l; n; n! N8 j% r36.        查#3主变变高I母侧22031刀闸在分开位置。3 k" K2 x, e6 N3 z+ \$ Q; a, q2 U
    37.        查#3主变变高II母侧22032刀闸在分开位置。
    ) B  ?0 M, f! ^& d& _0 Z+ [38.        退出#3主变变高2203开关端子箱刀闸操作电源。
    0 F4 Y) u/ T7 L. v39.        在#3主变变高II母侧22032刀闸开关侧验明三相无电压。/ Z. o3 f# z, X: M
    40.        合上#3主变变高开关地刀2203B0,# d9 i8 O. ?: N3 l( z# U# q2 _( H
    41.        查#3主变变高开关地刀2203B0在合上位置。3 |& M) U* @0 T. p  o
    42.        在#3主变变高主变侧22034刀闸开关侧验明三相无电压。8 L, X3 [; w: a& i
    43.        合上#3主变变高开关2203C0地刀,
    " K1 T) s3 V  E0 \9 C- l( l44.        查#3主变变高开关2203C0地刀在合上位置。8 w2 f+ Q) G! L
    45.        退出#3主变变高2203开关控制电源。6 m' R8 E7 |# m6 B. F
    46.        退出#3主变变高2203开关信号电源。0 M. K9 [7 D. {! f: p; X& J
    47.        在#3主变变高开关2202控制把手悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。/ ]' j2 y6 R( w
    48.        在#3主变变高开关2202端子箱悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。
    ; U  A1 }5 c8 B+ e# ?49.        校正模拟板。