设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
帖子
查看: 3051|回复: 8

谁有110kv旁路代主变的操作票

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-17 22:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
谁有110kv旁路代主变的操作票
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-20 16:54
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-18 12:38:10 | 显示全部楼层
    你能否把主接线图发给我,我帮你开个操作票,其实很简单,只要明白基本原理和步骤自然就学会了!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-5-18 22:09:19 | 显示全部楼层
    谢谢!参考一下你们写的好吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-6 14:16:42 | 显示全部楼层
    是调度的操作票还是变电所的操作票?按标准票来写就可以。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-18 22:29:43 | 显示全部楼层
    没主接线图怎么开票啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-27 10:43:55 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-4 13:41:02 | 显示全部楼层
    严格按照两票的格式填写,注意操作注意事项,同时考虑写保护的配合就可以.110的不难.接线图
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-23 11:51:17 | 显示全部楼层
    得根据接线图来开操作票,并且需要根据保护配置情况来决定压板投退情况。
    8 D/ P) ?, z4 D! V大体思路是,先用旁路开关对旁母充电,正常后拉开开关;
    9 R# l, \4 ^$ J5 {8 A然后合上主变旁路刀闸;
    ; C! @$ v9 D' o1 r$ w再合上旁路开关成环;
      o9 j4 {5 L7 o最后拉开主变正母侧刀闸(主变正母侧开关操作电源必须断开)。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-2-27 14:01:48 | 显示全部楼层
    220KV旁路2030开关由热备用代运行,#3主变变高2203开关由运行转检修
    ' Z6 Z0 \1 L  x* w
    4 u3 e- A/ \  [1.        在模拟板上预演一遍。
    , L* @7 H( S0 Z- I1 ]2.        记录220KV旁路电能表行码。
    ( c0 i. P- A& f' ?' I: R( n3.        将220KV旁路2030开关保护屏重合闸切换开关1QK切至"停用"。5 ]" {8 c  n0 S2 p" x8 T5 g; N
    4.        查220KV旁路2030保护装置正常。& r- Z* \' r  H; F( T3 |) D
    5.        查220KV旁路2030保护连接片投入。
    ) p4 _$ e; o" K6.        查220KV母差保护屏跳旁路开关连接片20LP投入。
    ' ]* H/ A( \, F" [. K6 A8 ]3 ~0 ^5 U. s7.        查220KV母差保护屏跳旁路放电连接片34LP投入。
    0 A% d( `/ h" K- b. W( `8.        查220kV旁路2030开关确在分闸位置。( V! I4 G& E2 F5 f$ B3 b
    9.        查220KV旁路I母20301刀闸在合上位置。$ M3 c, B+ ?9 V
    10.        查220KV旁路开关旁母20303刀闸在合上位置。
    3 Z, n/ s/ s* k: m# L1 b# r5 V11.        解除同期合上220KV旁路2030开关。
    2 U/ D) q1 J# c" G$ s12.        查220KV旁路2030开关确在合闸位置。
    4 [, v1 g( H+ [( }' L# E13.        查220KV旁路母线充电正常。% {# \& i/ h$ W1 G0 K
    14.        断开220KV旁路2030开关。( D" K, M; p; _
    15.        查220KV旁路2030开关确在分闸位置。
    1 V' u: X2 F% h. e16.        投入#3主变变高2203开关端子箱刀闸操作电源。
    ' _$ i* C2 W/ R3 g: m! k17.        合上#3主变变高旁母22033刀闸' L& [: O- \3 |, q
    18.        查#3主变变高旁母22033刀闸在合上位置。' @& E) M% |6 b1 n" G; V6 m2 D. O8 @
    19.        退出220KV旁路2030开关微机保护屏所有连接片。
    ! g) a/ e- N$ A% W+ g# l20.        投入#3主变保护I屏跳高旁路开关连接片23XB。
    / U5 Z5 P& A. [" M! b! ^21.        投入#3主变保护II屏跳高旁路开关连接片23XB。
    8 X- v! \" o# e' M22.        退出#3主变保护屏(I)差动连接片1XB。! O7 D' v2 J' b6 u) y
    23.        将#3主变保护屏(I) 220KV电流切换连接片1SD套管侧CT接入,开关侧CT短接。2 |: W* d" h& w! R8 j
    24.        测量#3主变保护屏(I)差动连接片1XB两端无电压后将其投入。
    * d" W, |. O& o+ `! g25.        经同期合上220KV旁路2030开关。
    + N) D$ R1 C! r7 w4 }26.        查220KV旁路2030开关确在合闸位置。% @. I& R# K) H. e2 @; ?$ M
    27.        查220KV旁路2030开关表计指示正常。  c- ^* |* y) n
    28.        将#3主变保护II屏220KV电压切换至“旁路”位置。
    0 L0 l8 S& `+ T) J: n29.        将#3主变保护I屏QP启动失灵压板切换至“旁路”位置。$ z, B% D' ?: _, n6 A* d+ f, s
    30.        将#3主变保护II屏QP启动失灵压板切换至“旁路”位置。5 z& {7 I4 c1 _  y1 f% D/ _
    31.        切#3主变变高2203开关。+ B* q7 o: C2 m
    32.        查#3主变变高2203开关确在分闸位置。. S8 K# Y! N) A- }/ r2 T! x
    33.        拉开#3主变变高开关主变侧22034刀闸,
    9 \) M2 F1 K# `, N3 n34.        查#3主变变高开关主变侧22034刀闸在分开位置。. r2 K& ~) |+ h; ?& e5 A
    35.        拉开#3主变变高I母侧22031刀闸,
    # o4 `+ A9 [, X- G8 i) z2 q36.        查#3主变变高I母侧22031刀闸在分开位置。9 D( V! m+ N- O9 i/ f
    37.        查#3主变变高II母侧22032刀闸在分开位置。
    # b/ Z7 s# R7 {* C' X/ G! m* ]38.        退出#3主变变高2203开关端子箱刀闸操作电源。  U, s# T" G; e% U. a! W# G
    39.        在#3主变变高II母侧22032刀闸开关侧验明三相无电压。
    3 N% E9 z( }5 o2 T40.        合上#3主变变高开关地刀2203B0,9 S. n1 r0 w8 n* G
    41.        查#3主变变高开关地刀2203B0在合上位置。: f+ r, E# ^8 N6 V6 G+ E
    42.        在#3主变变高主变侧22034刀闸开关侧验明三相无电压。
    & v1 K3 \) E1 Z* p+ `7 A43.        合上#3主变变高开关2203C0地刀,
    . `  j* n0 P& u5 h, |44.        查#3主变变高开关2203C0地刀在合上位置。
      Y5 L: t5 }/ B- y  X+ H45.        退出#3主变变高2203开关控制电源。& W/ L2 N8 k7 b) c7 o% \
    46.        退出#3主变变高2203开关信号电源。
    ) C5 ~7 y/ q: z& X, I47.        在#3主变变高开关2202控制把手悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。, ^+ v* E3 v+ J, }8 a
    48.        在#3主变变高开关2202端子箱悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。
    - N- W0 M3 @2 x% ?49.        校正模拟板。