发表于 2010-2-27 14:01:48
|
显示全部楼层
220KV旁路2030开关由热备用代运行,#3主变变高2203开关由运行转检修6 m: \8 R5 p6 I" [+ d
4 F, |5 M& c2 z; O, i# C/ k6 Q
1. 在模拟板上预演一遍。
0 K9 F- L/ S! C4 k2. 记录220KV旁路电能表行码。
( n# [6 f& j5 ^) A3. 将220KV旁路2030开关保护屏重合闸切换开关1QK切至"停用"。2 Y! U5 s% ^2 s6 x
4. 查220KV旁路2030保护装置正常。
2 Z1 \: [2 S/ a, z0 b3 s* x5. 查220KV旁路2030保护连接片投入。4 d/ }9 k/ D6 T0 d1 E0 l
6. 查220KV母差保护屏跳旁路开关连接片20LP投入。& G7 M" Q& F4 X$ A6 c' |) _7 F
7. 查220KV母差保护屏跳旁路放电连接片34LP投入。
' x2 k6 X$ O1 ^0 F3 x8. 查220kV旁路2030开关确在分闸位置。 s" q/ w! u5 a- z6 N2 U
9. 查220KV旁路I母20301刀闸在合上位置。
) V+ O0 q6 G1 W, g/ I- k8 R10. 查220KV旁路开关旁母20303刀闸在合上位置。( x: v! [0 }& N4 i$ n% }! M
11. 解除同期合上220KV旁路2030开关。- ^ r/ Z7 A6 u2 F U0 k# o
12. 查220KV旁路2030开关确在合闸位置。/ q: i. R% s) x% D3 K
13. 查220KV旁路母线充电正常。
. \. r. e* | [7 C$ H! a14. 断开220KV旁路2030开关。
& W v l( f a* Q0 Q2 ?1 D+ ]15. 查220KV旁路2030开关确在分闸位置。
& a' V1 P, t% z# @! [16. 投入#3主变变高2203开关端子箱刀闸操作电源。; ]4 Q& [6 a2 g+ O! e
17. 合上#3主变变高旁母22033刀闸4 C7 R* |$ K2 L$ l& t0 E
18. 查#3主变变高旁母22033刀闸在合上位置。
# J: Y( h0 I7 Z7 g1 n" N# J19. 退出220KV旁路2030开关微机保护屏所有连接片。9 j, u6 P& K7 w7 J$ L+ `. q, D
20. 投入#3主变保护I屏跳高旁路开关连接片23XB。( G/ W" \- ], V0 x, f6 C J
21. 投入#3主变保护II屏跳高旁路开关连接片23XB。
+ K) u; L1 M, {% P+ _* o2 Z$ M22. 退出#3主变保护屏(I)差动连接片1XB。, B2 R Y7 C8 A F9 @9 n' S" g# u# Z" d
23. 将#3主变保护屏(I) 220KV电流切换连接片1SD套管侧CT接入,开关侧CT短接。' i; X; Z* h9 M, `2 Q |
24. 测量#3主变保护屏(I)差动连接片1XB两端无电压后将其投入。
- D6 l( R1 a3 { O25. 经同期合上220KV旁路2030开关。
% b4 U2 M2 q' N, P0 E26. 查220KV旁路2030开关确在合闸位置。
! A/ C6 o& M7 x4 E& g27. 查220KV旁路2030开关表计指示正常。* ]4 V2 G. g, J9 |1 I2 z
28. 将#3主变保护II屏220KV电压切换至“旁路”位置。: M; D2 E* T( j3 r
29. 将#3主变保护I屏QP启动失灵压板切换至“旁路”位置。
0 J' U; ]8 v; W! g# s. m) U30. 将#3主变保护II屏QP启动失灵压板切换至“旁路”位置。
. x. c& E7 E! U$ T* f _31. 切#3主变变高2203开关。
' P! x: f0 C8 X" K) ^32. 查#3主变变高2203开关确在分闸位置。# t% t# B7 M+ F& @8 P
33. 拉开#3主变变高开关主变侧22034刀闸, I/ a; u, Y3 I& e- X
34. 查#3主变变高开关主变侧22034刀闸在分开位置。
# X: \2 G' ?; }0 f0 X$ u5 K" n35. 拉开#3主变变高I母侧22031刀闸,
0 J2 }* ], i$ r4 H! o8 ^" b* F- p4 b36. 查#3主变变高I母侧22031刀闸在分开位置。2 i! F$ l7 Q' z6 |0 K
37. 查#3主变变高II母侧22032刀闸在分开位置。
9 ^7 w4 i0 Y3 E$ Z$ R38. 退出#3主变变高2203开关端子箱刀闸操作电源。
' a: \3 r' \) I, G39. 在#3主变变高II母侧22032刀闸开关侧验明三相无电压。
7 [' Y9 H" O0 W! K# Y) S40. 合上#3主变变高开关地刀2203B0,
5 S/ t; u) A' l- N* z7 a: Y41. 查#3主变变高开关地刀2203B0在合上位置。6 c! |' V2 N V! y
42. 在#3主变变高主变侧22034刀闸开关侧验明三相无电压。7 I0 z6 M* Z& {& X# R. I3 y
43. 合上#3主变变高开关2203C0地刀,7 i$ n1 l" @. z% H. ?- K
44. 查#3主变变高开关2203C0地刀在合上位置。5 g1 T5 d/ b3 X$ W- m. _4 D
45. 退出#3主变变高2203开关控制电源。8 ~. Y7 d, j! S! P/ g
46. 退出#3主变变高2203开关信号电源。
2 K, ]7 _+ s3 | i) {47. 在#3主变变高开关2202控制把手悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。
) t) {0 g3 g5 J: B' l48. 在#3主变变高开关2202端子箱悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。# G6 \/ K6 { X) ?% J
49. 校正模拟板。 |
|