设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3029|回复: 8

谁有110kv旁路代主变的操作票

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-17 22:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
谁有110kv旁路代主变的操作票
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-20 16:54
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-18 12:38:10 | 显示全部楼层
    你能否把主接线图发给我,我帮你开个操作票,其实很简单,只要明白基本原理和步骤自然就学会了!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-5-18 22:09:19 | 显示全部楼层
    谢谢!参考一下你们写的好吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-6 14:16:42 | 显示全部楼层
    是调度的操作票还是变电所的操作票?按标准票来写就可以。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-18 22:29:43 | 显示全部楼层
    没主接线图怎么开票啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-27 10:43:55 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-4 13:41:02 | 显示全部楼层
    严格按照两票的格式填写,注意操作注意事项,同时考虑写保护的配合就可以.110的不难.接线图
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-23 11:51:17 | 显示全部楼层
    得根据接线图来开操作票,并且需要根据保护配置情况来决定压板投退情况。
    ( n$ w# P- w2 d2 l& X) T8 Y$ M" H大体思路是,先用旁路开关对旁母充电,正常后拉开开关;1 T& \8 j/ A' Q; L0 a% N/ ?
    然后合上主变旁路刀闸;
    9 w. Y, i# L+ m1 v2 ?+ g: @* C再合上旁路开关成环;
    " Z6 j, ?( ~- S$ T; L最后拉开主变正母侧刀闸(主变正母侧开关操作电源必须断开)。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-2-27 14:01:48 | 显示全部楼层
    220KV旁路2030开关由热备用代运行,#3主变变高2203开关由运行转检修
      ?$ S8 x" ]& I9 g0 t
    + m/ o4 e- x5 H8 I' c: Z! g1.        在模拟板上预演一遍。, Y# B, q* h, f( D- L# x9 A4 T
    2.        记录220KV旁路电能表行码。: t. y, x9 Z+ }& C4 j: f0 ^! O
    3.        将220KV旁路2030开关保护屏重合闸切换开关1QK切至"停用"。7 f. x1 Q7 h5 @  Q' G# O
    4.        查220KV旁路2030保护装置正常。) M4 N# T0 e- H1 }
    5.        查220KV旁路2030保护连接片投入。
    # ]0 U, o1 n, A5 C1 T% s6.        查220KV母差保护屏跳旁路开关连接片20LP投入。
    7 e0 r; P# i" `; }2 @7.        查220KV母差保护屏跳旁路放电连接片34LP投入。3 r$ m/ f4 v; p7 ]5 ^) ]) I% H
    8.        查220kV旁路2030开关确在分闸位置。4 k8 I9 M3 Q9 G, j) [/ n0 B
    9.        查220KV旁路I母20301刀闸在合上位置。
    2 D, Z8 G: ?$ i7 U, Z8 B& }10.        查220KV旁路开关旁母20303刀闸在合上位置。! m3 W6 y) a+ s8 `  t2 O1 |
    11.        解除同期合上220KV旁路2030开关。) Y! ]; `) A+ a4 r( T
    12.        查220KV旁路2030开关确在合闸位置。
    + f1 T% C, e" ^. c13.        查220KV旁路母线充电正常。
    & S% @5 S3 o4 ?9 _6 U3 F14.        断开220KV旁路2030开关。: r; f; o  Y$ o  D4 z! j
    15.        查220KV旁路2030开关确在分闸位置。
    % y* h0 f8 h: {/ e, _16.        投入#3主变变高2203开关端子箱刀闸操作电源。
    5 W4 [( r0 b8 }17.        合上#3主变变高旁母22033刀闸! w) V# W% h( \* z! z7 f4 O+ H
    18.        查#3主变变高旁母22033刀闸在合上位置。: l5 s4 g/ {; b! e
    19.        退出220KV旁路2030开关微机保护屏所有连接片。
    3 r$ t- F5 R5 `20.        投入#3主变保护I屏跳高旁路开关连接片23XB。
    ) ]' ], [( n+ ?  |21.        投入#3主变保护II屏跳高旁路开关连接片23XB。
    8 Z- A8 m$ B! J# ?22.        退出#3主变保护屏(I)差动连接片1XB。% ^5 L( x% y3 K, L* ]3 r" d' `- y
    23.        将#3主变保护屏(I) 220KV电流切换连接片1SD套管侧CT接入,开关侧CT短接。
    6 U  h! J+ V! z7 p6 j' g, g24.        测量#3主变保护屏(I)差动连接片1XB两端无电压后将其投入。
    " U! z6 h" ]1 L, i) v; M- M25.        经同期合上220KV旁路2030开关。
      E# Z0 I  g: ]3 I  a26.        查220KV旁路2030开关确在合闸位置。
    " a) U& Z7 w' J! D5 d0 D27.        查220KV旁路2030开关表计指示正常。5 Y3 z0 g- P: r& k. n8 n( C  c5 B: \
    28.        将#3主变保护II屏220KV电压切换至“旁路”位置。
      S. T5 H& F2 k1 ^9 ~; m" G0 [29.        将#3主变保护I屏QP启动失灵压板切换至“旁路”位置。, V5 R" M% R: c9 j. Y. J
    30.        将#3主变保护II屏QP启动失灵压板切换至“旁路”位置。
    & w5 r, Y) _/ U# c7 G6 d  m31.        切#3主变变高2203开关。, b" p3 o1 E0 S) N. _
    32.        查#3主变变高2203开关确在分闸位置。) f4 ^/ C. `5 f" b1 B! {5 J
    33.        拉开#3主变变高开关主变侧22034刀闸,
    & Y' z4 \3 X3 g34.        查#3主变变高开关主变侧22034刀闸在分开位置。
    % h7 q9 E' u( q8 }3 W. g35.        拉开#3主变变高I母侧22031刀闸,
    4 x, }( d) S% W1 ^7 n% G36.        查#3主变变高I母侧22031刀闸在分开位置。3 S* T6 U0 ~% l7 ^/ d8 g- G, m
    37.        查#3主变变高II母侧22032刀闸在分开位置。
    6 N2 W8 e  E# e$ q38.        退出#3主变变高2203开关端子箱刀闸操作电源。* O$ u) Y1 b3 q, T# W, z1 n
    39.        在#3主变变高II母侧22032刀闸开关侧验明三相无电压。
    6 I( I8 i: V% U: C8 h- L40.        合上#3主变变高开关地刀2203B0,( l% b) t8 F% w5 K% u' i
    41.        查#3主变变高开关地刀2203B0在合上位置。
      ]2 c* `+ G5 v8 N0 H  z( _& \42.        在#3主变变高主变侧22034刀闸开关侧验明三相无电压。! x5 ^) m0 l; y$ L. T
    43.        合上#3主变变高开关2203C0地刀,
    8 ^# C; z- s- _, u& c5 S44.        查#3主变变高开关2203C0地刀在合上位置。% x0 |4 r- w8 v8 ~3 j
    45.        退出#3主变变高2203开关控制电源。
    1 R( y; Q9 l- [8 R/ ?3 ~: T46.        退出#3主变变高2203开关信号电源。- P/ F* m! s* @. _( ]# Y
    47.        在#3主变变高开关2202控制把手悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。
    $ o* @! `+ ~8 v+ u8 U9 A: k0 z6 u* J48.        在#3主变变高开关2202端子箱悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。. E# a" W! t' I$ F! S/ J! o
    49.        校正模拟板。