设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3067|回复: 8

谁有110kv旁路代主变的操作票

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-17 22:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
谁有110kv旁路代主变的操作票
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-20 16:54
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-18 12:38:10 | 显示全部楼层
    你能否把主接线图发给我,我帮你开个操作票,其实很简单,只要明白基本原理和步骤自然就学会了!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-5-18 22:09:19 | 显示全部楼层
    谢谢!参考一下你们写的好吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-6 14:16:42 | 显示全部楼层
    是调度的操作票还是变电所的操作票?按标准票来写就可以。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-18 22:29:43 | 显示全部楼层
    没主接线图怎么开票啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-27 10:43:55 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-4 13:41:02 | 显示全部楼层
    严格按照两票的格式填写,注意操作注意事项,同时考虑写保护的配合就可以.110的不难.接线图
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-23 11:51:17 | 显示全部楼层
    得根据接线图来开操作票,并且需要根据保护配置情况来决定压板投退情况。: v2 X3 j% t' @4 R* R, ^+ d+ C
    大体思路是,先用旁路开关对旁母充电,正常后拉开开关;- e: a! X, v8 a% m* K  f
    然后合上主变旁路刀闸;8 w" \) l/ _0 c6 A8 a
    再合上旁路开关成环;
    . v8 c' I& A( H4 i# W最后拉开主变正母侧刀闸(主变正母侧开关操作电源必须断开)。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-2-27 14:01:48 | 显示全部楼层
    220KV旁路2030开关由热备用代运行,#3主变变高2203开关由运行转检修
    # o1 p0 i" G, `/ G9 q, u0 E% M5 m3 B+ M* n
    1.        在模拟板上预演一遍。9 g' T. R- L# A5 n- q
    2.        记录220KV旁路电能表行码。
    ' M4 ?. @; i! V" H3.        将220KV旁路2030开关保护屏重合闸切换开关1QK切至"停用"。. o- j, D5 l7 ^$ D3 O- l
    4.        查220KV旁路2030保护装置正常。
    4 X) P9 I* G3 ^' C  D, c5.        查220KV旁路2030保护连接片投入。
    , u+ c  w1 E7 Z$ F5 G# V8 |6.        查220KV母差保护屏跳旁路开关连接片20LP投入。+ u' T& G$ B' G, A
    7.        查220KV母差保护屏跳旁路放电连接片34LP投入。3 Y; v3 u/ H% }9 B7 v6 W$ ]2 L9 k
    8.        查220kV旁路2030开关确在分闸位置。8 s& ~3 l0 T4 B8 f3 P
    9.        查220KV旁路I母20301刀闸在合上位置。0 m4 l% y% p( D+ ~6 z
    10.        查220KV旁路开关旁母20303刀闸在合上位置。6 m8 X+ e  \* K  f, {
    11.        解除同期合上220KV旁路2030开关。. e, W9 J& B% z0 j  I
    12.        查220KV旁路2030开关确在合闸位置。
    ; J" ]3 `: ?0 R6 m9 B13.        查220KV旁路母线充电正常。4 V8 W6 O+ M4 f0 \: {
    14.        断开220KV旁路2030开关。
    * V: M& ?0 a% I15.        查220KV旁路2030开关确在分闸位置。
    & l% p( I8 @2 y5 L' H( L$ [16.        投入#3主变变高2203开关端子箱刀闸操作电源。
    " ]( ~. k  S/ t2 J17.        合上#3主变变高旁母22033刀闸4 b! O( Q3 f, M4 _$ m
    18.        查#3主变变高旁母22033刀闸在合上位置。
    , T; m# B4 d3 _& l4 a19.        退出220KV旁路2030开关微机保护屏所有连接片。: V2 @/ n' o9 }8 ~# B, x  T! }
    20.        投入#3主变保护I屏跳高旁路开关连接片23XB。! Z2 k: n5 z1 @
    21.        投入#3主变保护II屏跳高旁路开关连接片23XB。
    1 l4 ?4 X1 `/ V, C5 R8 J! @22.        退出#3主变保护屏(I)差动连接片1XB。/ w* m) B! L/ n/ @
    23.        将#3主变保护屏(I) 220KV电流切换连接片1SD套管侧CT接入,开关侧CT短接。
    5 i  L0 ~! i/ j1 G( f" T24.        测量#3主变保护屏(I)差动连接片1XB两端无电压后将其投入。, _$ T- q- I* ?& t# C
    25.        经同期合上220KV旁路2030开关。
    ( k; b$ P: n0 q5 p5 B* d' N1 s26.        查220KV旁路2030开关确在合闸位置。
    ( T  p% v* [# Q3 ~1 @- J27.        查220KV旁路2030开关表计指示正常。5 y! I3 z0 n6 x$ w
    28.        将#3主变保护II屏220KV电压切换至“旁路”位置。
    1 V* ?4 J/ C  b) V4 g% R) |29.        将#3主变保护I屏QP启动失灵压板切换至“旁路”位置。
    ; s5 ?1 [, T3 Q; N# f" r1 |30.        将#3主变保护II屏QP启动失灵压板切换至“旁路”位置。
    9 S. ]4 F4 V  {1 z+ Y: `0 B31.        切#3主变变高2203开关。
    1 M4 ]* S' @* d2 ]4 B32.        查#3主变变高2203开关确在分闸位置。
    ; n) b2 T+ I  g33.        拉开#3主变变高开关主变侧22034刀闸,) L9 f& H( }. K3 W
    34.        查#3主变变高开关主变侧22034刀闸在分开位置。
    ( J2 l4 l1 R& @- t35.        拉开#3主变变高I母侧22031刀闸,
    + ]% s7 b1 C1 [. ]" b4 o% P0 \36.        查#3主变变高I母侧22031刀闸在分开位置。
      w2 M) I7 q8 i( z& f. `' ?8 x37.        查#3主变变高II母侧22032刀闸在分开位置。
    / M# f7 G& a9 L38.        退出#3主变变高2203开关端子箱刀闸操作电源。  s& b3 v* }' |$ L- O! l; h& o
    39.        在#3主变变高II母侧22032刀闸开关侧验明三相无电压。* Z0 z  |. |8 W$ S
    40.        合上#3主变变高开关地刀2203B0,' [1 C& T; w3 n1 N. d; I  j
    41.        查#3主变变高开关地刀2203B0在合上位置。: V) ~7 [, q1 ]; [) A$ W
    42.        在#3主变变高主变侧22034刀闸开关侧验明三相无电压。* Y" h# W+ H7 p
    43.        合上#3主变变高开关2203C0地刀,
      T' B* F! V3 s) t+ S4 X' {44.        查#3主变变高开关2203C0地刀在合上位置。
      S8 j0 ?2 K$ {9 L45.        退出#3主变变高2203开关控制电源。
    , U, ~$ `" z6 y( U$ O4 U2 `9 z/ i46.        退出#3主变变高2203开关信号电源。
    6 {+ B6 w$ v" o47.        在#3主变变高开关2202控制把手悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。4 c$ S9 r  h+ R% P1 k
    48.        在#3主变变高开关2202端子箱悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。
    . k8 W' i% ]5 P. Y7 ?2 ^49.        校正模拟板。