发表于 2010-2-27 14:01:48
|
显示全部楼层
220KV旁路2030开关由热备用代运行,#3主变变高2203开关由运行转检修0 t0 Z( h) j: s) L6 p
! L& x* A+ h' B$ W6 |
1. 在模拟板上预演一遍。# j# y4 ~5 s: P1 Z6 X+ `6 O
2. 记录220KV旁路电能表行码。
) B& E& W# I/ J# U% w3. 将220KV旁路2030开关保护屏重合闸切换开关1QK切至"停用"。
% p z2 }" B4 r1 `4. 查220KV旁路2030保护装置正常。
4 i' n/ Y- M) Y! u% j0 b. l+ i5. 查220KV旁路2030保护连接片投入。
* s" ^9 R2 U' w7 k6. 查220KV母差保护屏跳旁路开关连接片20LP投入。
/ j- h' H/ I2 K' p7 e; L7. 查220KV母差保护屏跳旁路放电连接片34LP投入。3 G& n" \ c4 m
8. 查220kV旁路2030开关确在分闸位置。; P, \) C- x& S7 r
9. 查220KV旁路I母20301刀闸在合上位置。
0 |6 |; [8 }! N; a- Z3 b10. 查220KV旁路开关旁母20303刀闸在合上位置。
) j1 h2 t' O8 {' H7 o# f0 T: c11. 解除同期合上220KV旁路2030开关。4 F4 ^" e! _4 |9 {% R) `
12. 查220KV旁路2030开关确在合闸位置。$ m. X+ d! u# b4 q3 C3 d
13. 查220KV旁路母线充电正常。
/ r( P* @" O" i14. 断开220KV旁路2030开关。
! \& Z8 E' N, W' Y15. 查220KV旁路2030开关确在分闸位置。1 ]! f! ^0 S7 c% B
16. 投入#3主变变高2203开关端子箱刀闸操作电源。
* R* e$ v7 K X1 c9 a17. 合上#3主变变高旁母22033刀闸
4 a3 _9 t$ ]' W9 _6 ?5 q1 D18. 查#3主变变高旁母22033刀闸在合上位置。) C8 G, ^! u9 ]5 ~; j3 p8 A9 s4 `% W: U
19. 退出220KV旁路2030开关微机保护屏所有连接片。
+ M- u1 e0 w) D- z# l2 h& l20. 投入#3主变保护I屏跳高旁路开关连接片23XB。4 F1 K7 R, |4 S1 `. Z
21. 投入#3主变保护II屏跳高旁路开关连接片23XB。3 r7 ^4 U, i! v+ b3 d# b
22. 退出#3主变保护屏(I)差动连接片1XB。
% x" r( B9 y# o/ o* P2 ?+ J; i$ X. h23. 将#3主变保护屏(I) 220KV电流切换连接片1SD套管侧CT接入,开关侧CT短接。
% h8 S$ O; d, h4 C/ u24. 测量#3主变保护屏(I)差动连接片1XB两端无电压后将其投入。
. y6 `$ z2 `* {5 x" ?+ ]25. 经同期合上220KV旁路2030开关。; Z/ ?( y5 b5 N* E+ C; i
26. 查220KV旁路2030开关确在合闸位置。
$ R8 Q1 v6 ? Z+ [ n27. 查220KV旁路2030开关表计指示正常。
( L- t! ^+ L: @/ P1 v! l1 V- W Z% g28. 将#3主变保护II屏220KV电压切换至“旁路”位置。) m' \* X! S! \4 x# K$ H: U
29. 将#3主变保护I屏QP启动失灵压板切换至“旁路”位置。
9 X; G& ~6 t& }5 j) Z30. 将#3主变保护II屏QP启动失灵压板切换至“旁路”位置。
! k( Y4 M: ]$ \; n4 f31. 切#3主变变高2203开关。1 O5 |6 r2 h2 i" }: [1 C% C9 n8 n
32. 查#3主变变高2203开关确在分闸位置。
, F3 I3 ]; P0 m8 G33. 拉开#3主变变高开关主变侧22034刀闸,# S3 a; O& B' |2 F
34. 查#3主变变高开关主变侧22034刀闸在分开位置。8 p5 ^1 m: E' Y0 r
35. 拉开#3主变变高I母侧22031刀闸,
/ P6 B6 l6 s9 s+ \& ]& V1 I8 c9 q# K36. 查#3主变变高I母侧22031刀闸在分开位置。
# u/ I* _$ [$ }1 L+ \ V9 x37. 查#3主变变高II母侧22032刀闸在分开位置。
9 M. y' Z; O8 @6 C8 H5 ~! i; _38. 退出#3主变变高2203开关端子箱刀闸操作电源。6 X8 n+ Y \ y% B' ]0 n
39. 在#3主变变高II母侧22032刀闸开关侧验明三相无电压。5 g7 K) o' g- P5 \/ i
40. 合上#3主变变高开关地刀2203B0,
: v! U5 j3 r- A! e2 P41. 查#3主变变高开关地刀2203B0在合上位置。
: U; O' P3 f; C3 X42. 在#3主变变高主变侧22034刀闸开关侧验明三相无电压。! e0 n, P. M/ b3 ^8 K9 { }
43. 合上#3主变变高开关2203C0地刀," Q: b0 ]2 s- `2 @' e( D
44. 查#3主变变高开关2203C0地刀在合上位置。
1 L# d2 e) l1 E/ x5 N2 L3 h45. 退出#3主变变高2203开关控制电源。; h9 ], m, t/ P( E( k" c
46. 退出#3主变变高2203开关信号电源。
( l- v2 w; ?# h! ^* j0 X47. 在#3主变变高开关2202控制把手悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。
6 X, y+ d* n/ w; G7 m; F48. 在#3主变变高开关2202端子箱悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。/ H. u% Q6 @# O9 a5 u3 p/ n
49. 校正模拟板。 |
|