DIFG低电压穿越

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-11-4 10:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
风电场主变高压侧三短,0.1s故障清除。DFIG模型是仿DIg中30×1.5MW的模型,箱变为两圈变。
  p4 c+ l  I  _; w2 R' x5 E& u电压曲线为:
  q" n/ G- c$ G5 [! O; P0 w* r, X2 J3 t3 I: J
为什么机端电压曲线(蓝色)波动大?: {$ |4 d  s" Z/ P4 l6 ]
若跌落深度为50%左右,其电压曲线为:
# q5 s) C8 y, L 捕获.PNG   T# P: \% a: @- t7 v; P- E
机端电压波动小了许多。
8 `) h8 t7 b) x. K' R5 t是什么原因造成这一现象?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-11-4 10:51:20 | 显示全部楼层
上面好像少了一张图  ~& z% @! h8 ~# U8 X% N. C
捕获1.PNG
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-7-4 04:25:15 | 显示全部楼层
也问一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】