低电压穿越,是不是只是适用与大的风电场,比如30MW或60MW,如一个小的孤岛运行的网装有1台或2台风机,功率在600KW到1MW之间,是不是不需要考虑风几的低电压穿越能力啊4 k/ J" T9 r1 l7 j9 g+ z1 `. d
关于低电压穿越我还有问题,想请教高手
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 16:35:24 | 显示全部楼层
    如果容量小的话,感觉研究低电压就没什么意义了吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 16:53:14 | 显示全部楼层
    回复 2# wlm_28 * ?9 k) u/ l# b. ]9 ^2 x# ]  v
    9 h4 r/ A, R5 @7 M1 I! q% _* F
    我也这么觉得,我还有问题,低电压穿越就是百度上介绍了低电压穿越要求有2个,如图6 g, A; L0 x9 j- f9 x) Q

    # @- s. o1 t: _7 f3 ka) 风电场内的风电机组具有在并网点电压跌至20%额定电压时能够保证不脱网连续运行625ms的能力;
    ( e0 b- A: [7 p" Wb) 风电场并网点电压在发生跌落后2s内能够恢复到额定电压的90%时,风电场内的风电机组能够保证不脱网连续运行。
    5 w6 N0 Q! W" W; G1 Y! G/ D
    + o9 I$ o( P' u- r但一般故障,短路电流时,故障切除时间一般不会超过300ms,我也在我的模型里使过了,625ms,或2s更本不可能,会自动切断的,如何理解呢,故障切除时间一般不会超过300ms,请教高人指点低电压穿越
    3b6833f5050f077fbd3109e9.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-14 18:03:09 | 显示全部楼层
    关于低电压穿越的新国标有哪些,请分享,谢谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 18:14:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-14 18:20 编辑
    7 K/ n; x$ @1 D0 S* H& H- Z
    8 m3 K# L. M- @回复 4# wenyan1314
    " O  y$ t: x+ n  P' f1 o
    ! ]; f- d: a9 A7 R3 \$ X. ?那能解释一下为什么一般故障切除时间一般不会超过300ms,而625ms,或2s什么意思,有如何理解
    , J# w: w- j. u  ^' Y2 i' o2 m9 i+ O9 Z" h& u9 U' Q

    & j8 H9 }) g+ J- f6 ]/ D& H' [( J4 o, i1 [" |3 f
    那像这样算是低电压穿越吗,如图
    Unbenannt.JPG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 18:49:56 | 显示全部楼层
    这个参考国外的那些LVRT标准弄出来的,考虑保护动作时间和稳定性因素。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 19:29:05 | 显示全部楼层
    回复 6# mingyu
    - v; \5 H' N3 M+ A6 F/ @' e5 l% {' A1 I1 p0 J
    那测试低电压穿越难道要把故障切除时间设为2s,更据图,模型里定义了0s三项短路,0。15s后故障切除,这能算是测试低电压穿越吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 19:31:54 | 显示全部楼层
    低电压穿越是电网公司对风场的要求。这是考虑大型风场脱后,电网需要快速补充电网的电力, 一般是通过邻接网获得。 而且可能造成稳定性或者部分电网过载的问题。这样会造成很大的经济损失。 所以各个国家根据自己的电网特性都有一份风机并网导则, grid code. 而这个625ms 等等时间也是各个电网公司根据自己的电网特性制定的。真实的继电保护应该会比这个时间快,而625 ms是电网对风场的要求,只是定的一个固定要求。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 19:56:34 | 显示全部楼层
    回复 8# ManniQin ) y3 G6 F' B. i% I5 s

    5 Y+ ~, C/ H& n2 c! k4 z5 b. S' X" Y  t' G) W( |7 e- N! M
    哦也就是说通过邻接网获得Q使电压上升,同时风电机不脱网,风电机在其中只是观察是否在上图的红线上还是红线下的情况,选择脱网还是不脱网
    ) d+ f4 G4 X" |9 z& _; {那风机本身不会提供Q使电压上升吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 20:10:56 | 显示全部楼层
    回复 9# xxxmajun
    3 J9 {2 I; O  @2 a% g9 p( u: a$ _( o' Z: o1 W
    / l- [5 ?; N1 I8 F% U
        我的意思是如果大型风场拖网,需要快速后备电源。说的是有功。无功方面是风场和电网同时提供。如果风机是变速风机,那么需要风机根据并网口电压跌落情况注入无功。 比如德国规定,电压跌落到0.5pu, 风机输出1puQ。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入