设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4584|回复: 27

风机低电压穿越的问题

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-14 16:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
低电压穿越,是不是只是适用与大的风电场,比如30MW或60MW,如一个小的孤岛运行的网装有1台或2台风机,功率在600KW到1MW之间,是不是不需要考虑风几的低电压穿越能力啊5 b: o5 k9 K+ U6 C8 A9 Y4 @
关于低电压穿越我还有问题,想请教高手
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 16:35:24 | 显示全部楼层
    如果容量小的话,感觉研究低电压就没什么意义了吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 16:53:14 | 显示全部楼层
    回复 2# wlm_28
    $ |, j, T! }: O" W: y5 u+ s8 L% [0 h% s) X+ G$ T
    我也这么觉得,我还有问题,低电压穿越就是百度上介绍了低电压穿越要求有2个,如图
    ( p: s- Y. K, q
    . O- W- K# R* ?. N$ [a) 风电场内的风电机组具有在并网点电压跌至20%额定电压时能够保证不脱网连续运行625ms的能力;/ i4 Z; _  Y% t$ J0 r- L; R' I
    b) 风电场并网点电压在发生跌落后2s内能够恢复到额定电压的90%时,风电场内的风电机组能够保证不脱网连续运行。2 O- ^, c' O+ G

    1 F" D4 s3 L( c) p3 u但一般故障,短路电流时,故障切除时间一般不会超过300ms,我也在我的模型里使过了,625ms,或2s更本不可能,会自动切断的,如何理解呢,故障切除时间一般不会超过300ms,请教高人指点低电压穿越
    3b6833f5050f077fbd3109e9.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-14 18:03:09 | 显示全部楼层
    关于低电压穿越的新国标有哪些,请分享,谢谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 18:14:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-14 18:20 编辑
    + K7 c) c" I1 ^- t3 `% r/ s) Z- F) e( B" H4 F$ w1 T
    回复 4# wenyan1314 # W; y  G9 Q! d# H
    ( E  H1 Z* R7 U! ]: L! u# T3 z
    那能解释一下为什么一般故障切除时间一般不会超过300ms,而625ms,或2s什么意思,有如何理解5 G- k; S6 Y: M7 M9 J

    ( x) G% b5 L2 g, _) H( G- f) ], H+ D- i4 G$ w0 v0 R

    % l% ?1 t3 j( v- F: v) W! v, e那像这样算是低电压穿越吗,如图
    Unbenannt.JPG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:220 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 18:49:56 | 显示全部楼层
    这个参考国外的那些LVRT标准弄出来的,考虑保护动作时间和稳定性因素。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 19:29:05 | 显示全部楼层
    回复 6# mingyu 1 F3 w7 L0 w0 S4 I/ u9 H

    ) A( u/ P0 p) x5 z& n那测试低电压穿越难道要把故障切除时间设为2s,更据图,模型里定义了0s三项短路,0。15s后故障切除,这能算是测试低电压穿越吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 19:31:54 | 显示全部楼层
    低电压穿越是电网公司对风场的要求。这是考虑大型风场脱后,电网需要快速补充电网的电力, 一般是通过邻接网获得。 而且可能造成稳定性或者部分电网过载的问题。这样会造成很大的经济损失。 所以各个国家根据自己的电网特性都有一份风机并网导则, grid code. 而这个625ms 等等时间也是各个电网公司根据自己的电网特性制定的。真实的继电保护应该会比这个时间快,而625 ms是电网对风场的要求,只是定的一个固定要求。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 19:56:34 | 显示全部楼层
    回复 8# ManniQin
    : k  [  h6 S* _/ F8 U- o0 G, Z+ h2 E. `& y; ^
    $ z  e3 x% j6 L; Y
    哦也就是说通过邻接网获得Q使电压上升,同时风电机不脱网,风电机在其中只是观察是否在上图的红线上还是红线下的情况,选择脱网还是不脱网
    * q) o6 a5 j/ U1 D0 O3 O; W那风机本身不会提供Q使电压上升吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 20:10:56 | 显示全部楼层
    回复 9# xxxmajun 7 [/ |% N* N/ i, {) K( V) a; @

    % H) X6 O9 J& x3 [- g+ A- R; L# m* u% ?2 I, e
        我的意思是如果大型风场拖网,需要快速后备电源。说的是有功。无功方面是风场和电网同时提供。如果风机是变速风机,那么需要风机根据并网口电压跌落情况注入无功。 比如德国规定,电压跌落到0.5pu, 风机输出1puQ。