[讨论] 机电暂态出现的警告,说明的出现问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-9-1 17:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×

DIgSI/pcl
+ }' h' m9 E8 @2 U' _8 v' ]- (t=02:642 s) -------------------------------------------------------------

DIgSI/pcl
; l9 l# P% q: Z: x" b# h- (t=02:642 s) '
电网\发电机G1.ElmSym':

DIgSI/pcl
) O5 Z. J1 E" l9 p7 q- (t=02:642 s) Generator out of step (pole slip).

DIgSI/wrng - (t=02:652 s) No convergence initeration-loop

DIgSI/wrng - (t=02:662 s) No convergence initeration-loop

DIgSI/pcl! O! ?' F! B( Y4 V& ^
- (t=02:662 s)-------------------------------------------------------------

DIgSI/pcl/ ^; ^) D$ W+ v% c7 F. R) L; C
- (t=02:662 s) '
电网\发电机G2.ElmSym':

DIgSI/pcl
% w/ D9 i( L, l; ^- (t=02:662 s) Generator out of step (pole slip).

DIgSI/wrng - (t=02:672 s) Element '负荷.ElmLod':Model equations don't converge: error: 0.003000

在机电暂态中,出现的信息,能说明什么呢?

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-9-1 17:34:26 | 显示全部楼层
初始化是成功的,(t=-100:000 ms) Initial conditions calculated.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:220 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-1 19:57:31 | 显示全部楼层
    模型方程迭代不收敛?参数设置可能有问题吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-2-21 22:34
  • 签到天数: 239 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:239 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-2 09:17:30 | 显示全部楼层
    应该是参数设置问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-9-4 18:58:26 | 显示全部楼层
    好像是潮流的问题,潮流虽然收敛,但潮流不合理,调调潮流,可以消除上述信息提示。但是,什么样子的提示,能够说明能进行机电暂态计算?仅初始化成功这一点,不能说明。希望高手指点
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-6 16:59
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-4 19:06:36 | 显示全部楼层
    自己的一点看法。仿真应该没有硬伤,只是由于发电机失步引起了潮流不收敛。建议缩短故障切除时间,若警告消除则没有问题,如果没有请提供更详细的数据。