现有一变电工程,其计量用电流互感器没有接地。我根据国标所规定电流互感器二次侧一定要接地的要求与业主方进行交涉,业主方技术人员却以二次侧接地影响精度为由拒绝,请问高手,电流互感器二次接地会造成测量精度吗?-%-25743-%--%-24279-%--%-27456-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-9-1 20:08:14 | 显示全部楼层
肯定不影响!要是影响规程里面的规定岂不是胡说八道。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2007-9-3 09:02:10 | 显示全部楼层
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2007-9-3 09:16:28 | 显示全部楼层
电流互感器二次接地是属于安全接地,防止电流互感器二次开路产生高压而损坏设备或电人;电压互感器二次接地在原理上属于工作接地(不管属于什么,都必须接地,在规范上有明确规定,请参看《工业与民用电力装置的接地设计规范》,GBJ65-83中的第一页;在《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》,GB50062-92的第14章中的14.0.8和14.0.9中也有明确规定)。当一个电流互感器上有两个独立绕组时,用一个绕组,而另一个绕组闲置未用,需要将未用绕组短接再接地(如测量保护用双绕组电流互感器);当一个电流互感器上有多个抽头时,使用其中的2个,剩下未使用的抽头不能短接也不接地,需悬空(如;零序电流互感器)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-9-4 15:02:18 | 显示全部楼层
高压电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一二线圈之间因绝缘损坏出现高压击穿时,将导致高压窜入低压。如二次线圈有一点接地,就会将高压引入大地,使二次线圈保持地电位,从而确保了人身及设备的安全。8 G4 f9 b1 O+ @: e" l7 F$ t6 q
    应当注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地点,则有可能引起分流,造成测量误差的增大或者影响继电器的正常动作。电流互感器二次回路的接地点应在K2端子处。
5 Z0 A  J/ c  L) h  y* ?- y" ?2 T    低压电流互感器的二次侧不应接地。由于低压电流互感器的电压低,一二线圈间的绝缘裕度大,发生一二次线圈击穿的可能性小;另外,二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击烧毁仪表事故减小。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
djde_2000 + 5 感谢您参与

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2007-9-5 09:14:31 | 显示全部楼层
haohao版主回答的很全面,这几天我刚请教了一位专家,回答与haohao基本相同。这些知识在课本里是很难学到的,只有在实践中才会遇到。希望大家都能将自己在实际工作中遇到的问题和解决方法在论坛里分享!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-9-11 13:42:57 | 显示全部楼层
谢谢!!学习中,增长知识
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-9-21 20:44:43 | 显示全部楼层
解释得太好了
+ F( v( G  {. X, W好喜欢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-9-30 23:08:02 | 显示全部楼层
学习
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-10-22 10:28
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2007-10-4 05:21:40 | 显示全部楼层
    不全同意。二次侧回路的接地问题我有不同意见。在变电所中门电磁环境比较复杂,为了避免可能的共模差模干扰,均应一点接地。具体相关要求请参照IEEE Std C51.13.3 Guide for the Grounding of Instrument Transformer Secondary Circuits and Cases

    评分

    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    djde_2000 + 5 感谢您参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-20 00:49

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表