[讨论] 自带直驱模型风机出力的改变

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-8-25 10:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
DIg自带的直驱模型,30×1.5MW的风电场,出力定格在45MW,即便改变台数33台和风电机组出力1MW,出力仍然为45MW,但如果改变整流器的有功设定值,风电机组就会随之改变。如果整流器的容量设定,怎么根据风力机出力来改变风电场的出力呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-8-28 19:47:20 | 显示全部楼层
这个问题,怎么解决啊,如何把DIg自带的直驱模型接入电网中,好像程序自动将直驱风力发电机组做平衡机处理,但我设定的时候是PQ节点类型,求解?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-28 22:26:44 | 显示全部楼层
    不太懂,关注高手解答。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-9-6 19:16:27 | 显示全部楼层
    在控制模块中,整流器用的是Vac-P的控制策略,为什么运行的时候,选用P-Q控制策略呢?两种控制策略用法的区别在哪里?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-7 20:56:33 | 显示全部楼层
    直趋的还没有用过
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-9-11 19:36:15 | 显示全部楼层
    ok.bmp
    # l  e$ T: R2 G/ z三相短路故障,取消故障电抗50Ω之后的PCC点处电压仿真曲线。" `; j" D5 `$ @8 K1 A6 C7 g
    为什么,要在三相短路故障,设置故障电抗50Ω后,曲线才成直线?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-2-9 14:10
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-13 15:36:50 | 显示全部楼层
    回复 6# deardagui126
    / K$ h5 i- z0 r* L+ V9 C
    - j- E9 {. K8 q1 y& A, j: F' \, I
    7 I. U6 i8 y) \    这是因为在保护模型中 有个一个参数设置deltaU=99  这样保护信号不会跳变  ,你可以把它设置成0.1或是0.2 试试
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-9-13 19:23:18 | 显示全部楼层
    回复 7# 乘风飞扬
    $ H1 [. Y( f0 p& Y# g0 o) [  v5 P1 i$ `6 ]) I- y5 G

    1 @% z1 |( v: F0 U3 F    保护.PNG
    ) m$ Z4 \4 M- w3 V已经改为0.1或0.2  X7 M! k" W" q4 b5 Q# b
    但结果
    ' j0 _4 S& D( p- L 捕获.PNG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-13 21:25:24 | 显示全部楼层
    回复 7# 乘风飞扬
    1 ^, t+ p- c/ z7 N8 @
    * U5 T) [* S" g1 U3 ?) {4 y- s; C% r9 g* E# ?
        这是为什么要设置成99,,而你仿真的时候要设置为0.1或0.2,这个差距也太大了?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-9-26 16:36
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-21 12:02:17 | 显示全部楼层
    请问楼主,DIG的自带直驱模型在哪呀,我怎么都找不到哇?