设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3833|回复: 8

潮流不收敛

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-8-22 23:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
当,潮流不收敛时,怎么看提示信息?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-10-30 07:05:02 | 显示全部楼层

6 J8 d0 ^. b. k
7 w2 k' y+ J/ {9 L5 k
8 M* \% I+ A) y. M    一般是母线电压设置有问题,或者load太高
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
回复 推荐 1 踩下 0

使用道具 举报

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-8-23 19:07:05 | 显示全部楼层
已解决,在进行潮流计算时,将Load Flow Calculation/Outputs 中的 Show convergence Progress Report选中,迭代次数最多的母线,为薄弱点。需要调整。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-28 08:59:24 | 显示全部楼层
    额,原来是这样的呀,谢谢了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-9-6 16:55:03 | 显示全部楼层
    谢谢 受益匪浅~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-13 11:04
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-4-8 13:12:28 | 显示全部楼层
    为什么初始化时正常 运行起来就会有电压越限了呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-13 11:04
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-4-8 13:33:19 | 显示全部楼层
    回复 2# deardagui126 $ j! {) f/ K8 `! A, G! h

    8 k" X2 X* n  V' X: Q
    " Y1 l" {7 k$ [) T- G0 g1 @   你好,我初试化时没问题,但会显示 捕获.PNG ! [. k& I' ?6 R/ h. M+ O/ \( _4 d

    1 N! B6 o- V+ h- l1 ~! }8 K意思是说BUS4需要调整吗?该怎么调整呢?初试化时不会出现电压越限问题,不设故障运行后就会出现电压越限了,应该怎么调整呢。) n( ?5 |, g- h0 f
    这是我的系统图,运行后的。" |4 y( k" A! T
    1.PNG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-7-4 04:46:21 | 显示全部楼层
    回复 6# gloria
    ( h: e% \, D4 _8 C. C对的 请问如果load flow busbar 颜色为蓝色 过低 或者为红色 过高 怎么调整?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2023-2-27 21:50:22 | 显示全部楼层
    kissyoyo 发表于 2013-7-4 04:46( y/ p1 }7 }0 N* `# B9 {! Z9 f
    回复 6# gloria
    + w) s* Y) {5 ]' W  y; P/ N对的 请问如果load flow busbar 颜色为蓝色 过低 或者为红色 过高 怎么调整?谢谢 ...

    9 G, x  D* r  q" E2 ]: D. M' a2 j& Q同问,请问有什么经验分享下吗) i5 w" W1 O& e6 p+ e  Y
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-8-2 13:13

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表