设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1131|回复: 0

供电线路大电流融冰的实践

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-5-30 08:36
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-28 21:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    介绍宁夏固原地区35KV供电线路冬季导线结体情况及其严重情况后果。以及如何利用原运行设备用大电流法融冰的实践总结。
    - l+ p0 g' E* d. p
    * ~3 C" h9 |( ]一、夜冰情况) {! R4 R/ x: V  Y0 M" _+ w4 {& Q
       1989年1月4日一1月10日,持续6天导线覆冰厚度为95~150mm。1990年2月20日-2月28日,导线覆冰厚度为60mm。1991年1月28日-1月30日,导线覆冰厚度为50~150mm。根据固原地区历年覆冰资料,各输电线路设计覆冰厚度0~20mm,近三年来,导线覆冰厚度均大大超过设计厚度。
    " b- g8 r1 z2 m: g) N二、融冰理论计算及效果
    : ^# @8 l+ U" {! e    大电流融冰是根据电流的热效应,当大电流通过导线时,由于导线本身电阻的存在,将因功率损耗而引起发热(Q=I2Rt)。利用三相金属性短路,使导线产生大电流,而发热融冰。固原变电所主接线(加附图),l号主变压器受秦静电源,带35kV全部负荷、10kVI段负荷及Ⅱ段115负荷(用旁母带),2号主变受宁北电源带融冰电流、10kV母联100开关断开。断开固原、王洼351 2开关及两侧刀闸。在变电所围墙外与118铁合金10kV线路相连(虚线部分)。在3512固王线2I.88km处三相金属性短路,利用118开关将10kV电压送至3512固王线对固官段进行融冰。
    " X7 m/ L1 t  r3 G$ R! Y) e5 q(一)短路电流理论计算
    2 {+ j1 B  j, b      固原变10kV母线阻抗标么值1.881,三相短路点距电源端(固官段)21.88km,导线截面120m㎡。
    * Z& a$ V+ H3 }- r! L(二)导线温度校验- p& F/ X4 v2 P7 I% i
          固官段导线为120mm㎡。按有关资料,当环境温度为 25℃时,导线温度按 70℃计算,导线长期允许电流为380A;当环境温度不是25℃时应乘以修正系数Kt2 s. U+ B7 ^$ n4 F, B  T6 }
    导线在环温-10℃时,长期允许电流为1.33×380-505A。因为融冰电流(485A)小于导线长期允许电流(505A),所以融冰电流不会使导线温度超过 70℃。这样对导线无任何损坏。- n4 ]$ J1 S6 |- H; i8 x' f
    (三)保护及定值
    9 `! z6 r0 j) n$ E8 ^( T      固原变电所2#主变压器10kV额定电流为879.8A,主变压器保护不变(差动、复合电压闭锁过流,10kV过流)利用原定值。为了保护时间配合可靠.不致于影响上级保护,将2#主变压器10KV过流保护动作时间2S改为1S(融冰期间)。118开关利用原江流,速断保护CT变比不变600/5,定值过流5A,时间0.5S。速断7A,时间0s。& B! {, t# u) m+ [
    (四)融冰实测数值及效果
    $ s* N; l- V: G- g7 Y1 ~  l' x0 R" \     融冰前:固原变10k V系统电压为10KV,融冰期间10kV系统电压降为9.3kV。短路电流实测A相为468A,B相为444A,C相为456A,均与理论计算值接近。融冰期间导线温度无条件测试。通电三次,共29分钟将固官段导线150mm厚度的覆冰全部融化脱落。线路导线完好无损。" {9 r2 q* k6 g/ w" O1 _& J3 A
    三、经济比较8 D; g0 x+ f4 f; m5 j- D, F4 s- ^' A
        1989年,覆冰造成我局断线4处、倒杆2基、折塔头2基、扭坏横担19付、拉环球头挂环2处、导线混线29处、线路跳闸27次、累计停电48lh,造成经济损失10.87万元。1990年,覆冰又造成线路球头挂环拉断1处、导线混线10处、停电 59h,其经济损失达2. 5万元。1990年,更换3512线7基杆塔,加固5基铁塔,其费用达5.27万元。1991年覆冰又造成2处断线,混线4次,停电34h,其经济损失达2万元。三年共造成经济损失15.37万元,少送电量287kw小。后来,由于3512固王线采用大电流融冰,每次停电5小时(因无通讯手段,否则可用2h即可)损失电量0.74万kw·h,融冰用电量0.4万kw·h,折合人民币320元。若每年按三次融冰计算,总费用仅0.2万元。通过比较,证明本地区采用大电流融冰既经济、可靠、方便,效果又好。
    % _' K3 b5 X/ E# S- e) b" V四、注意事项/ r# ?- g  B% @3 K
    1.融冰线路带电时,应由专人监视线路电流、10kv系统电压。
    5 S0 |7 ~* v  e2.不论在操作或正常运行时,如变电所内设备发生异常,应立即断开融冰线路开关,在融冰期间应退出重合闸。; o. X0 G- l" [: Q, m
    3.所有连接引线,包括短路点必须连接可靠,防止局部发热烧坏,防止上线烧伤。
    5 h: r  ^% Y$ ]. t4.固原变2号变为有载调压变,融冰前10kV母线电压调至适当数值,在融冰期间不再调整电压。
    3 W- U7 M0 F/ L) }. Q/ L& L5.融冰时导线覆冰厚度不宜超过100mm,以免融冰时严重跳动。导线融冰时覆冰脱落引起导线跳动.造成短路跳闸,应予注意。跳闸后停止5分钟,可再送一次,如不成功,不得再送,需查线处理。: i4 u2 h% [7 E2 X$ A
    6.每次融冰前应按运行方式进行短路电流的校核。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-4 15:03

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表