设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1148|回复: 0

供电线路大电流融冰的实践

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-5-30 08:36
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-28 21:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    介绍宁夏固原地区35KV供电线路冬季导线结体情况及其严重情况后果。以及如何利用原运行设备用大电流法融冰的实践总结。
    & n9 f; m4 ~" P8 r0 x$ v+ n- ^8 ~# o0 _
    一、夜冰情况5 U' l  l( y5 r0 u4 a# |# T7 D
       1989年1月4日一1月10日,持续6天导线覆冰厚度为95~150mm。1990年2月20日-2月28日,导线覆冰厚度为60mm。1991年1月28日-1月30日,导线覆冰厚度为50~150mm。根据固原地区历年覆冰资料,各输电线路设计覆冰厚度0~20mm,近三年来,导线覆冰厚度均大大超过设计厚度。
    $ X0 C( e2 l6 A' Y' d3 v二、融冰理论计算及效果
    , k9 L5 f$ F1 j$ Z/ F9 G2 q    大电流融冰是根据电流的热效应,当大电流通过导线时,由于导线本身电阻的存在,将因功率损耗而引起发热(Q=I2Rt)。利用三相金属性短路,使导线产生大电流,而发热融冰。固原变电所主接线(加附图),l号主变压器受秦静电源,带35kV全部负荷、10kVI段负荷及Ⅱ段115负荷(用旁母带),2号主变受宁北电源带融冰电流、10kV母联100开关断开。断开固原、王洼351 2开关及两侧刀闸。在变电所围墙外与118铁合金10kV线路相连(虚线部分)。在3512固王线2I.88km处三相金属性短路,利用118开关将10kV电压送至3512固王线对固官段进行融冰。
    * H% z2 k+ o. d$ w% j# D) S(一)短路电流理论计算
    " U% Q0 B# u1 h) J* B      固原变10kV母线阻抗标么值1.881,三相短路点距电源端(固官段)21.88km,导线截面120m㎡。& y! o) i' ]$ ?/ [, ^( {
    (二)导线温度校验- K3 V! s$ V* J$ _, F1 C
          固官段导线为120mm㎡。按有关资料,当环境温度为 25℃时,导线温度按 70℃计算,导线长期允许电流为380A;当环境温度不是25℃时应乘以修正系数Kt5 o3 y# ~2 l0 K0 `
    导线在环温-10℃时,长期允许电流为1.33×380-505A。因为融冰电流(485A)小于导线长期允许电流(505A),所以融冰电流不会使导线温度超过 70℃。这样对导线无任何损坏。
    # `/ S5 [) q3 B' b(三)保护及定值7 @/ X. d* l, l
          固原变电所2#主变压器10kV额定电流为879.8A,主变压器保护不变(差动、复合电压闭锁过流,10kV过流)利用原定值。为了保护时间配合可靠.不致于影响上级保护,将2#主变压器10KV过流保护动作时间2S改为1S(融冰期间)。118开关利用原江流,速断保护CT变比不变600/5,定值过流5A,时间0.5S。速断7A,时间0s。
    & z+ l+ O5 j2 ]( F% b: t! S$ O(四)融冰实测数值及效果+ V( b! v( c( {, {8 k2 f# ^8 G, u0 W
         融冰前:固原变10k V系统电压为10KV,融冰期间10kV系统电压降为9.3kV。短路电流实测A相为468A,B相为444A,C相为456A,均与理论计算值接近。融冰期间导线温度无条件测试。通电三次,共29分钟将固官段导线150mm厚度的覆冰全部融化脱落。线路导线完好无损。
    % ^2 }1 Z0 ]4 r0 D: t* S三、经济比较
    # T4 P4 e+ M9 ?, |) G8 S% I% l! {    1989年,覆冰造成我局断线4处、倒杆2基、折塔头2基、扭坏横担19付、拉环球头挂环2处、导线混线29处、线路跳闸27次、累计停电48lh,造成经济损失10.87万元。1990年,覆冰又造成线路球头挂环拉断1处、导线混线10处、停电 59h,其经济损失达2. 5万元。1990年,更换3512线7基杆塔,加固5基铁塔,其费用达5.27万元。1991年覆冰又造成2处断线,混线4次,停电34h,其经济损失达2万元。三年共造成经济损失15.37万元,少送电量287kw小。后来,由于3512固王线采用大电流融冰,每次停电5小时(因无通讯手段,否则可用2h即可)损失电量0.74万kw·h,融冰用电量0.4万kw·h,折合人民币320元。若每年按三次融冰计算,总费用仅0.2万元。通过比较,证明本地区采用大电流融冰既经济、可靠、方便,效果又好。' |5 b, ?2 F5 O# ~
    四、注意事项5 r& j6 L: {1 Z/ N1 H0 }6 i
    1.融冰线路带电时,应由专人监视线路电流、10kv系统电压。
    3 R+ B) H& r, O4 H8 T" L2.不论在操作或正常运行时,如变电所内设备发生异常,应立即断开融冰线路开关,在融冰期间应退出重合闸。  I: H' a- k* c" @1 Q8 P
    3.所有连接引线,包括短路点必须连接可靠,防止局部发热烧坏,防止上线烧伤。4 v9 m2 i# O: y6 K& w2 k
    4.固原变2号变为有载调压变,融冰前10kV母线电压调至适当数值,在融冰期间不再调整电压。. w8 e8 i2 i( T' M4 A7 m; o, h  F
    5.融冰时导线覆冰厚度不宜超过100mm,以免融冰时严重跳动。导线融冰时覆冰脱落引起导线跳动.造成短路跳闸,应予注意。跳闸后停止5分钟,可再送一次,如不成功,不得再送,需查线处理。
    6 R% l+ Y# ~7 X  i' |. e) J& _6.每次融冰前应按运行方式进行短路电流的校核。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-5-16 03:15

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表