    简单的讲就如三峡的发电机出口为13800V,而向华东的输电线路为55万伏,在发电机和输电线路之间有一个玩意叫作升压变压器,发电机出来的电能经过它以后虽然有一点损耗,但电流却降低为原来的约40分之一。8 ?( H3 W9 H1 f4 P
      当巡线员发现某段线路挂冰现象严重时,就通知调度,这时调度会下令这一段线路暂停十五分钟,这期间的全部负荷交由另一并行的回路负担,在接到融冰的命令后三峡出来的这一段线路会退出,发电机会经过一组隔离开关绕过升压变压器把强大的电流直接输送到输电线路上,地处安徽的某地的线路出口也会经过一组隔离开关把线路短路起来,然后三峡的发电机通过励磁调节的技术逐步加大电流,直到线路上的挂冰脱落为止。