如图所示,在做BPA潮流计算算例分析的时候,在pfo中查到了节点和支路数。但我在dat文件中统计各种卡片的数量时,发现数量并不一致!请问这是为什么?是不是pfo中所给出的节点或支路的数量并非dat文件中卡片的数量,我把概念混淆了?. g- {+ Z6 |% J* P
在图中,dat文件中有13823个交流节点(B*卡,不包括BD卡),38个直流节点(BD)卡,这与pfo文件中13861个节点数是可以对应上的。
7 m, ~5 c0 k8 K# a8 z/ ?- r但在支路数上,dat文件中,交流线路有19392条(L卡,E卡,T、TP卡),直流线路19条(LD卡),怎么看都远大于pfo中的支路数17161,请问这是为什么啊啊啊
) j8 Q- F/ X0 `$ x* W& S% a5 g

dat文件

dat文件

pfo文件

pfo文件
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-8-21 22:13
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-12 23:42:17 | 显示全部楼层
    ai .不懂啊,帮顶!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-18 09:20:45 | 显示全部楼层
    怎么没人回答,楼主问题解决了没?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-3-18 15:46:26 | 显示全部楼层
    没有解决啊。
    ( C' [0 L! V, Q有人说可能因为dat里有些卡并没有参与计算,所以不会在pfo里统计……持保留意见。