设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1844|回复: 2

[讨论] DFIG 的功率因数为1吗?

[复制链接]

该用户从未签到

累计签到:1 天
连续签到:1 天
发表于 2011-12-15 19:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
各位好!有一个基本概念要请教。. L- |" H0 ]- {) Y7 H
从书上看DFIG的原理图,DFIG的定子侧只对外输出有功功率,转子侧因为变流器的原因与电网也只有有功功率交换,那即是说DFIG的功率因数为1?我接触的一个双馈风电场项目给的风机参数中也有一条注明风机功率因数为1。
& L: V5 X2 B  M( Q但在DigSilent中的DFIG模型中,转子侧的变流器支路是加有电抗器的,必然消耗无功,而且电机功率因数并不为1。正常运行潮流时,电机既发出有功,也发出无功,发出的无功回馈到转子侧的电抗器完全消耗掉,因此对外电网来说确实没有无功交换。
2 k. |: h/ C( L. K2 @2 ]但现在比较混乱的是:
; h9 H0 V2 Y1 G$ q( h% z1)书上的原理图,DFIG本身对电网就没有无功交换(DFIG本身功率因数为1),而DIgSILENT中是双馈电机加上变流器的综合作用下对外电网没有无功交换(双馈电机本身功率因数不为1),这是怎么回事?
7 T7 u7 M6 ?9 _; k2)到底是模型中那台异步电机自己就叫“DFIG”,还是电机+变流器整体才叫“DFIG”?( l% i0 ~  [0 }9 S- L
3)风电场给我的参数是电机容量2 MVA,有功功率2 MW,我在DIgSILENT里DFIG模型中应该怎么填?是填写容量还是填写额定功率(功率因数不为1,所以只能填写一个)?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

累计签到:1 天
连续签到:1 天
 楼主| 发表于 2011-12-18 10:32:02 | 显示全部楼层
回复 2# narichen
% y% x, H- L* d0 J2 U那即是说,实际运行时DFIG的内部是有无功交换的情况的:DFIG中异步电机的功率因数不为1,要发出无功,这些无功被网侧变流器外的滤波电抗完全吸收。是这个意思吗?
9 Z; a+ g& L, b+ @) i
: \$ R" ^5 A$ w6 {; h2 h那么对应于第三个问题:“风电场给我的参数是电机容量2 MVA,有功功率2 MW,我在DIgSILENT里DFIG模型中应该怎么填?是填写容量还是填写额定功率(功率因数不为1,所以只能填写一个)?”% \: Y4 h0 n6 F' [" l
如果我将异步电机的Rated Power设置为2000 kW,注意到在潮流计算时,定子侧与转子侧都会向电网输送有功功率,如此一来这个“DFIG”整体对电网呈现的额定功率应该大于2 MW,这与厂家给我数据不符合吧?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-12-20 08:00:29 | 显示全部楼层
    学习了,这个问题我也没搞清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-5 04:55

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表