在BPA中通过“+”“-”控制母线侧隔离开关的开合,故障发生时刻通过后面的故障时间设置,两者之间是独立的关系,也就是说故障什么时候出现和当时线路两侧的隔离开关没有关系,回到问题中:; T) M7 Z! t/ P' y# U
LS N21 230 N19 230 2 0& o8 _) x' n" D6 T, `/ l
表示0秒时,线路N21-N19发生故障,类型码2,此时线路两侧的隔离开关是闭合的3 p! ]# V& x% W# i
LS -N21 230 -N19 230 2 2.03 h" f+ l" f1 q+ }7 L
表示2秒时,线路N21-N19侧故障依然存在,类型码为2,但是此时该线路两侧的隔离开关跳开 p6 g+ y% ?2 M- ^3 G) @
LS -N21 230 -N16 230 2 2.0
2 L1 ?/ Z3 y6 a4 q8 k* w4 `表示2秒时,线路N21-N16侧故障依然存在,类型码为2,此时该线路两侧的隔离开关跳开
0 j$ M. H& v# M9 Z3 [LS -N21 230 -N22 230 -2 3.0
4 y2 W! q }! J9 P6 A! d2 F表示2秒时,线路N21-N22侧故障小时,类型码为2,此时该线路两侧的隔离开关跳开
, t* |7 {( r- y& J虽然上文中提到3种类型的故障,可是,bpa默认线路故障发生在线路前侧母线,也就是说这三种故障都是在说N21母线在0秒以后一直存在类型为2的故障。希望解释清楚了 |
|