在BPA中通过“+”“-”控制母线侧隔离开关的开合,故障发生时刻通过后面的故障时间设置,两者之间是独立的关系,也就是说故障什么时候出现和当时线路两侧的隔离开关没有关系,回到问题中:
1 `2 S0 \9 B) v C3 {& A% [( Y5 tLS N21 230 N19 230 2 0
/ Z3 D: J2 ~+ [- A1 L4 ^$ `表示0秒时,线路N21-N19发生故障,类型码2,此时线路两侧的隔离开关是闭合的
. i! u3 _2 u& c+ R1 v: }LS -N21 230 -N19 230 2 2.0' _, l, f4 h4 P, C3 |% z. B8 c" ^
表示2秒时,线路N21-N19侧故障依然存在,类型码为2,但是此时该线路两侧的隔离开关跳开1 y2 j# d/ B/ U3 }* O
LS -N21 230 -N16 230 2 2.0
* I* G7 |% i& Y表示2秒时,线路N21-N16侧故障依然存在,类型码为2,此时该线路两侧的隔离开关跳开0 J8 _1 V4 R& q p) w
LS -N21 230 -N22 230 -2 3.06 W" `, g: S7 p
表示2秒时,线路N21-N22侧故障小时,类型码为2,此时该线路两侧的隔离开关跳开
! f) E: w1 o7 f虽然上文中提到3种类型的故障,可是,bpa默认线路故障发生在线路前侧母线,也就是说这三种故障都是在说N21母线在0秒以后一直存在类型为2的故障。希望解释清楚了 |
|