设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1865|回复: 2

中性点不接地系统的故障回路问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-25 20:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
Mlatlab中搭了一个配电网模型,三相电源直接接线路,线路模型采用Mutual Inductance,负荷均为星型连接并接地,用来研究大电流接地系统下的接地故障。然后想研究中性点不接地情况,便直接将电源中性点设置为不接地,此时a相接地故障(无过度电阻)下接地电流很大(正常负荷电流的2倍多),很是不解。
9 n/ d  {% P4 t! p1 T      1. 此时的接地电流不是应该很小吗?
# ?' t# `( e! w, S1 U- S* }     教科书上说,中性点不接地系统发生单相接地时,不构成短路回路,接地电流不大。1 F* t7 W7 v; \, N4 W9 |( D( l
      2. 之前一直理解为相分量,如果是这样的话,此时不接地系统在正常情况下电源和负荷不也就没有回路了嘛,所以是否这里的“短路回路”仅仅针对的是零序分量?2 j6 [  A/ W: W, \, L
     可能是我对某些概念、理论理解不到位,还请高手帮忙解惑。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-25 22:59:31 | 显示全部楼层
负荷侧接地了  构成了回路 你题目里面自己写的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-4-26 20:49:43 | 显示全部楼层
回复 2# 欧辰12
9 Y1 v; y. g2 W* P# J
0 k( @6 S0 K/ D3 l  e* W% G. Z( p, u% V/ Z* f( K
    嗯,是的,我也是刚发现问题所在。还是概念不清的问题。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下