关于FTU和故障录波器

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-1 10:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请教两个问题:
, V, B! \& M" Z  e1.FTU一般都安装在馈线分段开关处?现场中能覆盖所有的分段开关?5 w  k5 A% f$ u' }; C
2.故障录波器一般安装在什么位置,它的覆盖程度又如何?; A( z5 [* v( z& n) b' H, N4 t4 f* V
! ]7 l) m& `, ^- e! x% c6 i
谢谢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-2-14 13:39
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-3 20:39:37 | 显示全部楼层
    馈线自动化终端(FTU)是自动化系统与一次设备联结的接口,主要用于配电系统变压器、断路器、重合器、分段器、柱上负荷开关、环网柜、调压器、无功补偿电容器的监视和控制,与馈线主站通信,提供配电系统运行控制及管理所需的数据,执行主站给出的对配电设备的控制调节指令,以实现馈线自动化的各项功能。FTU实质上是介于远方终端(RTU)与继电保护之间的一种自动化终端。
    ; ^* |. o- ^) Q
    : X" I" Z* q% j  T) l$ U3 J: O包括以下几个部分: , V# A6 o& K' L4 G8 Y
    开关操作控制电路
    2 }1 I/ F8 X6 F不间断供电电源
    9 p7 H* f2 Y+ I6 ^  Y馈线自动化控制器(测控模块) - h6 l; S" E1 ?
    通信接口终端(通信模块)
    , M" m  V4 o3 d4 _0 X; v1 ~控制箱体

    评分

    参与人数 1学分 +5 收起 理由
    osata + 5 比较详细

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-2-14 13:39
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-3 20:41:44 | 显示全部楼层
    故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用。故障录波器是提高电力系统安全运行的重要自动装置,当电力系统发生故障或振荡时,它能自动记录整个故障过程中各种电气量的变化。
    % T" _+ g% c: p故障录波器-故障录波器的作用:
    " m$ L. N* m5 ], V1、根据所记录波形,可以正确地分析判断电力系统、线路和设备故障发生的确切地点、发展过程和故障类型,以便迅速排除故障和制定防止对策。
      p, |  U7 m& |5 K' O1 I2 L2、分析继电保护和高压断路器地动作情况,及时发现设备缺陷,揭示电力系统中存在的问题。
    ! o( R& h4 c6 c1 F, a" t. J: i3、积累第一手材料,加强对电力系统规律的认识,不断提高电力系统运行水平。1 y4 t$ \7 b% D
    故障录波器-故障录波器的启动方式:( I7 U+ B$ I4 U" U. l7 R% M6 S
    起动方式的选择,应保证在系统发生任何类型故障时,故障录波器都能可靠的启动。一般包括以下启动方式:负序电压、低电压、过电流、零序电流、零序电压。
    # l# ?, R& ^/ b: y. p% d( f) z6 y故障录波器单独组屏安装。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-1-5 17:05:43 | 显示全部楼层
    FTU不仅仅是按装在分段开关处。负荷开关,断路器,重合器之类的都有安装吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-2-12 11:18:38 | 显示全部楼层
    回复 1# osata 5 f5 w4 A. c7 R) d& P
    : }0 g& [) x+ S4 \! [+ h; p1 Y( h
    8 o( D2 ^7 Z& q2 G3 [( C
        不错,受教了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-4-5 10:03
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-8-18 09:58:32 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢