GIS中的电流互感器的线圈浇注顺序如果不对会造成什么影响?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-3-28 16:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
GIS中的电流互感器的线圈浇注顺序如果不对会造成什么影响?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-3-28 18:02:26 | 显示全部楼层
级别会接错吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-3-29 12:56:37 | 显示全部楼层
如果我知道了已经浇注错了,然后我会对调两者的接线,就是现在这种情况会有什么影响?
2 w4 j( S4 S% ~/ p之前听别人说过会影响保护的范围的,更深的原因我不了解了~~~望高人指教~~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-7 11:21:12 | 显示全部楼层
“影响保护范围”应该是针对220kV及以上的保护来说的吧,因为220kV及以上的保护保护范围要交叉,所以如果线圈浇注顺序错了的话,保护范围就不能交叉了,从而会形成保护的死区
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-4-8 16:32:44 | 显示全部楼层
回复 4# 爱飞翔的牛 5 A7 ], y( e+ ^6 I! }
, A) ?# Q; D8 u! S$ p4 D

3 Z: e* {  i3 J( P! n    我这个是对于110KV站,楼上的能否更详细解释下,麻烦了~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-8 21:09:45 | 显示全部楼层
回复 5# i0412010231 ' u. K& z" u) H4 j; x2 P4 j! r' x

6 K1 o" |( O8 {+ @7 i$ u
; X7 S  c' d0 k2 {. V$ l* e# v    110kV的母线装有母线保护吗,如果装有母线保护那道理跟220kV的是一样的;如果是110kV内桥接线,那么主变差动的范围将缩小。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-9 00:45:16 | 显示全部楼层
GIS中的电流互感器的线圈浇注顺序如果不对会造成什么影响?---不知是指线圈反了,还是绕组错了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-4-9 17:59:54 | 显示全部楼层
GIS的主接线的CT上都有1,2,3,4表示线圈的浇注顺序,但如果浇注时顺序乱了,会造成什么影响?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-9 18:04:58 | 显示全部楼层
CT线圈的精度都对应吧,也就是说每组线圈的精度都知道吧,如果精度确定的话就可以接对相应的线圈,那么影响就不大。对于死区的问题,由于线圈间的距离非常小,所以这个小的死区也可以忽略

评分

参与人数 1学分 +5 收起 理由
i0412010231 + 5 回答不错

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-4-9 23:15:12 | 显示全部楼层
回复 9# 爱飞翔的牛
! L# N* K* }- r( m/ H% q+ @' p
1 \8 s  ~" r. Q: l" |5 z: `3 L  V9 O! `4 e. g6 q1 U) q
    再问个问题,110KV及10KV主接线中的线圈布置顺序是固定的么?为什么要这么布置?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入