有在110KV的GIS控制柜的装五防锁的情况,也有在后台测控装五防锁的,有什么区别么?- s* i* q+ Z9 a7 t
另外,GIS内部我已经有联锁回路了,再加五防锁的用途是什么呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-3-28 17:53:28 | 显示全部楼层
我想为了更准确的操作,通过多重措施来防止误操作,防止在有一种逻辑错误或故障的情况下也不会造成误操作
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-3-29 13:19:58 | 显示全部楼层
那这么说,GIS控制柜内装一个五防锁,后台也有一个五防装置?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-3-30 08:54:33 | 显示全部楼层
    这个五防要当成一个系统来看,我的理解是:- A2 U" L% f* F: X
    1.五防最为关键的是防止误入间隔,至于其他的四防,现在的开关柜都有机构联锁,完全可以利用,这样,为了节省投资,可以没必要上五防的遥控闭锁继电器,而只要求开关柜或间隔门的编码锁。
    8 E- B# i" T' P' l# w  f2.五防系统里现在还有一个地线管理系统,对每个地线都编码管理,这是从管理的角度来避免事故,该系统相对独立,可考虑采用。; V5 l3 L6 K* u+ x
    3.无论怎样,综自后台系统应该最基本具有操作票管理功能,即使不真的与一次设备进行防误控制(该功能已经由开关柜本身的联锁实现),也要能给出正确的操作票。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-9 11:31:30 | 显示全部楼层
    GIS汇控柜内的是间隔内闭锁,一般属于电气闭锁,五防锁一般在后台机边上有一台五防主机,它与后台相连的,每一步运行操作要经过五防认证,防止误操作,也可以防止走错间隔。GIS汇控柜内的闭锁就不具备这个功能,他们互相补充。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-21 10:42:35 | 显示全部楼层
    ; b; w' N) L4 T5 N$ }8 s" P4 V; z

    8 C7 D- |+ D7 t8 m' p. u# Q- o2 _* F& z" l( E) U
        是的,解释的简单但明了~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-4-15 22:47
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-5-27 23:12:42 | 显示全部楼层
    五防锁是作为站内系统整体的一项防误措施,主要的作用在于防止倒闸操作的顺序,使用中可能会出现程序已过而设备实际未操作到位的情况;间隔内的闭锁一般都是本间隔内的电气联锁,不能反映整体操作情况,但是在本间隔内能够更有效的反应本间隔内的操作顺序及设备是否操作到位的情况。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-27 23:48:28 | 显示全部楼层
    简单的说就是防止误操作,后台的五防锁与整个系统都有关联的 所以能够比人脑要好用点了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:220 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-6-28 07:42:35 | 显示全部楼层
    防止误分、合断路器 防止带负荷拉、合隔离开关 防止带电合接地开关 防止带接地开关合隔离开关 防止误入带电间隔
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-7-7 23:39:57 | 显示全部楼层
    现在GIS也做跨间隔闭锁吧,可以不配无防锁具