|
|
楼主 |
发表于 2010-2-1 10:22:40
|
显示全部楼层
小电流接地选线装置(XHK-Ⅱ-ZP)9 y* W0 T% U) f" C; s/ s
的注意事项
+ R6 }- @* O! m* y 运行注意事项:
: `, W7 l% W: H9 W6 @1) 正常情况下,消弧线圈自动调谐装置必须投入运行,应投入自动运行状态;
6 l4 y' ^0 @( I) v* ?' N3 ]( e# t2) 自动调谐装置投入运行操作步骤: v7 W' ?) B: L( V
a、 合上PK屏后交、直流电源开关;
* P( ]% g; |0 b2 Fb、 合上消弧线圈与中性点之间的单相隔离开关;
: G+ W5 q% j; e4 ]8 a, u; K+ C3 zc、 合上微机控制器电源开关。
5 |% X) o0 g- h' \退出运行步骤与上相反。0 e: I! ^3 D# \9 C$ {$ X
3) 为确保装置正常运行,必须对脱谐度范围、稳定时延、保护恢复时间定值进行整定。
, a- J' y# M' Q/ p" b4) 正常运行中应监视以下内容:8 j( |! u O' j8 v) w8 \
a、 脱谐度显示在设定范围内;
; {* b9 t C, @b、 电容电流、残流;
% a2 k+ g3 d2 ^ m$ D4 E" |; ~c、 中性点电流通常小于5A;
3 y! u7 L# a; {d、 中性点电压应小于15%相电压;* _3 {1 I) C& o4 r
e、 有载开关档位及动作次数应正确显示;( |7 }0 S- }- ^
f、 控制器+5V电源指示灯、打印机在线指示灯、PK屏电源指示灯应被点亮
4 |% T% ?& F, [6 l2 b5 }5) 运行人员每半年进行一次消弧线圈运行工况分析,分析内容包括:系统接地次数、起止时间、故障原因、微机控制器各参数的记录、整套装置运行是否正常等。分析报告向主管部门报送。
' u* l: G' W7 O m9 E, H6) 系统发生单相接地时禁止操作该段母线上的消弧线圈;; y7 O1 M; d$ {1 V0 z
7) 拉合单相隔离开关时,如有下列情况之一时禁止操作:9 I$ W& d; V; } f
a、 系统有单相接地现象,已听到消弧线圈的嗡嗡声;
. X- k7 [, r- C$ Ib、 中性点电压大于15%相电压。7 B" ]$ O2 r, Y
8) 发生单相接地时,应监视并记录下列数据:8 o4 R- G+ m5 i3 S
a、 接地变和消弧线圈的运行情况;% O: r% F0 _2 A" M6 t- X
b、 阻尼电阻箱运行情况;; H! U- `/ \+ O+ ?; f; u$ q
c、 微机控制器显示参数:电容电流、残流、脱谐度、中性点电流和电压、有载开关档位和动作次数;
, ?& ?5 j6 n! y2 {- L3 r' Jd、 单相接地开始和结束时间;! o0 v. G0 O. L a0 q7 y/ \4 l
e、 单相接地线路及单相接地原因;7 Y+ O# z3 a" V, C) M
f、 天气状况。
% u' H" [& G R3 U9 U( {" H( {9) 巡视中发现下列情况之一时,应向调度及上级主管部门汇报:6 ?# |! ]5 o/ e$ T: D
a、 消弧线圈在最高档运行,但脱谐度小于10%;, _' w! i# ~5 M9 ^% {
b、 中性点电压大于15%相电压;! _* Z2 o8 u! Q Q" ]+ E, W6 s
c、 接地变或消弧线圈有异常响声;. h, x- p. c" G& e5 r" U/ Y' o
d、 阻尼电阻箱或微机控制器有异常。1 b2 a+ ^! l! v$ c+ z4 e: H
10) 当控制器自动功能异常时,根据调度命令,可以改为手动。
` f# U# j+ m4 |% A8 @: w8 I$ b t8 ]11) 打印机缺纸时,需及时更换纸卷。) R1 {0 ~, b+ U5 y7 o$ z4 e
维护注意事项:
. q2 B! R) x2 P' x t1) 消弧线圈应定期进行预防性试验;
) w1 ^' l# A. `4 A4 @2) 阻尼电阻箱每年进行一次检验,试验项目:* j; |8 n8 U0 k& ^8 p7 W
a、 查各紧固件是否牢固;
/ a6 j* |7 P. X2 `. A) @b、 查接线是否松动;; j2 |9 r) Q* z) G: w" u
c、 测量阻尼电阻值;4 a U. i4 R& P5 m6 v$ s
d、 对阻尼电阻加电压使可控硅导通,电压无法继续升高。; C0 B( |( ?3 E# s2 [
3) PK屏每年进行一次检验,试验项目:: i5 G0 V. _+ x9 b" t
a、 各紧固件是否牢固;0 |, q2 J" j) z
b、 检查接线是否松动;
, X7 ?5 C! Y2 d& Gc、 检查直流开关的状态,是否过热、正常动作;
( M) k2 y( v: E5 e; q- w# |d、 清除继电器表面的灰尘。
3 i* s% ^% I6 t* f9 v' U4) PK屏每年进行一次检验,试验项目:; s- j, I. @" `0 G
a、 检查电流、电压二次回路是否正常;
) U) @- `; J" V) y# R! i! n& Gb、 检查遥信回路是否正常;. N( N6 J/ Q7 _2 A- n
c、 改变系统运行方式,检查微机控制器是否能正确响应;
* M h% G3 \' md、 手动改变有载开关档位,检查档位显示是否正确;1 p) U2 v8 M. p# U
e、 模拟中性点PT二次电压,当大于35%相电压时,是否接地报警。
2 Y2 y9 B9 S9 {+ I* u& i+ X$ K调度注意事项:
7 U0 v" ?, y$ {1 y; J! X1) 消弧线圈投入运行之前,调度部门应对下列定值进行整定:" Y6 i: n! P4 c% Z9 e; T
a、 脱谐度范围整定;
) \9 Z4 H$ C6 }8 _b、 稳定时延;; T/ Y0 O6 m- M( y% {: Q& I& {9 _
c、 保护恢复时间;6 b. h& _, A* {. e$ M3 {8 J
, y2 j4 r; y# g0 K/ k2) 消弧线圈由调度实行统一管理,操作前必须有当值调度员的命令才能进行操作,系统发生单相接地时,禁止操作或调节该段母线上的消弧线圈。
5 s& q# D: Z7 l9 G# M% a3) 正常运行时,注意监视下列内容:2 |5 j. m, m; f
a、 脱谐度显示应在设定范围内;
) K3 {: f( d3 _2 x. Mb、 电容电流、残流;) e1 X* J6 p8 }( s0 c6 R, b s1 A
c、 中性点电压应小于15%相电压;$ B; V) [" y* w# P
4) 当发生单相接地或其他异常情况时,应记录故障、异常信息,并通知有关人员及时处理。
( w- ^" o- b$ F- Q. L3 `' `5) 禁止通过遥控实现消弧线圈档位的升降。 |
|