|
|
楼主 |
发表于 2010-2-1 10:22:40
|
显示全部楼层
小电流接地选线装置(XHK-Ⅱ-ZP)) U* O( z0 w! k
的注意事项
# e7 y" H7 C/ s+ m6 k7 K 运行注意事项:
1 @" F% G( M+ y% k3 |1) 正常情况下,消弧线圈自动调谐装置必须投入运行,应投入自动运行状态;
( }7 y- ?) c0 S! ]5 G; u1 a2) 自动调谐装置投入运行操作步骤:
+ f* q/ J _) b) ga、 合上PK屏后交、直流电源开关;7 p1 h: w+ C7 s. M+ Z# P
b、 合上消弧线圈与中性点之间的单相隔离开关;: K2 h, Z9 J1 P+ K3 h: s5 s
c、 合上微机控制器电源开关。
# F9 c/ V4 f! w退出运行步骤与上相反。
; E' ^$ o% i: R+ g3 A" G0 n. D3) 为确保装置正常运行,必须对脱谐度范围、稳定时延、保护恢复时间定值进行整定。
7 x% b, L! z) z4) 正常运行中应监视以下内容: x* O T5 S0 O6 B( x
a、 脱谐度显示在设定范围内;
5 K$ |( A( R: bb、 电容电流、残流;
% @3 s+ A; T. J) }" uc、 中性点电流通常小于5A;
* {$ R* u9 f* U4 A6 p' B; kd、 中性点电压应小于15%相电压;
7 ]3 h# c9 [7 [/ d, C B" F5 [e、 有载开关档位及动作次数应正确显示;3 ]3 d: y) C+ n2 ]1 S0 N% B
f、 控制器+5V电源指示灯、打印机在线指示灯、PK屏电源指示灯应被点亮
! v& j" G/ ^# k" z& ]% F5) 运行人员每半年进行一次消弧线圈运行工况分析,分析内容包括:系统接地次数、起止时间、故障原因、微机控制器各参数的记录、整套装置运行是否正常等。分析报告向主管部门报送。; Q. m0 ~% Z1 B4 D/ W7 w
6) 系统发生单相接地时禁止操作该段母线上的消弧线圈;
! `; x* g) f- o7) 拉合单相隔离开关时,如有下列情况之一时禁止操作:
6 T$ ]9 f7 O! x$ v+ `. a& O0 d+ Xa、 系统有单相接地现象,已听到消弧线圈的嗡嗡声;/ w- H$ n6 t9 M# S9 M+ N- m
b、 中性点电压大于15%相电压。 V, f" h; ?5 Z& M' l) ?
8) 发生单相接地时,应监视并记录下列数据:. d" }9 _3 y3 G; [( [
a、 接地变和消弧线圈的运行情况;& Z5 s- P1 l- m9 A7 P# ?
b、 阻尼电阻箱运行情况;
; X0 q7 T+ {) Dc、 微机控制器显示参数:电容电流、残流、脱谐度、中性点电流和电压、有载开关档位和动作次数;
; H+ ^6 C. y: m( N! Xd、 单相接地开始和结束时间; _9 ?4 I$ t/ \4 q( g9 d
e、 单相接地线路及单相接地原因;. d2 \) Z+ [5 R* m
f、 天气状况。2 [! _/ T6 }" @' i
9) 巡视中发现下列情况之一时,应向调度及上级主管部门汇报:
9 R$ L3 ` B2 u; |7 W4 na、 消弧线圈在最高档运行,但脱谐度小于10%;
. X* h! o- s& c! J; x0 s& Ab、 中性点电压大于15%相电压;
' `% u- E# x) T' v' Z7 ?c、 接地变或消弧线圈有异常响声;
- j6 K) {/ h. P5 Qd、 阻尼电阻箱或微机控制器有异常。
: R9 N# S- s' n/ b1 _9 O' J' Y/ t10) 当控制器自动功能异常时,根据调度命令,可以改为手动。
# Z" r6 E2 [7 z* o8 F$ [! U11) 打印机缺纸时,需及时更换纸卷。
0 i$ T4 i3 ~/ i维护注意事项:
3 n# y0 C2 m* q" v6 s1) 消弧线圈应定期进行预防性试验;0 |5 e- f5 D3 D2 v' ^4 l
2) 阻尼电阻箱每年进行一次检验,试验项目:8 r! V& K6 W- B T& K
a、 查各紧固件是否牢固;
' V7 J6 a3 b: fb、 查接线是否松动;9 f/ E7 E S+ @$ ?# @% B7 A
c、 测量阻尼电阻值;
& H2 C6 s5 p1 |4 P+ k/ h, l, pd、 对阻尼电阻加电压使可控硅导通,电压无法继续升高。" H# i1 k8 V3 O2 }+ W! d
3) PK屏每年进行一次检验,试验项目:9 U0 _' z* e. @2 n0 _
a、 各紧固件是否牢固;
% L: ]) l; E- jb、 检查接线是否松动;
2 s, p; t- T5 V/ Z1 b/ L( rc、 检查直流开关的状态,是否过热、正常动作;
, k8 b+ F: p2 H ]* y* R9 K6 [3 \d、 清除继电器表面的灰尘。" S5 k" C4 j3 M% I4 \
4) PK屏每年进行一次检验,试验项目:: t) j7 t* I1 I/ G6 c
a、 检查电流、电压二次回路是否正常;
# f: P# D8 [! u" Nb、 检查遥信回路是否正常;
) i7 c8 x7 G* C* z7 jc、 改变系统运行方式,检查微机控制器是否能正确响应;/ R2 `# ]7 d! k- `" O6 Z" J
d、 手动改变有载开关档位,检查档位显示是否正确;" e V# Q" t1 q# C5 k# l( b( Q4 {
e、 模拟中性点PT二次电压,当大于35%相电压时,是否接地报警。
) D/ N4 h5 k' R+ f, V q# T调度注意事项:% L1 g' T: }/ \5 B& } z U% j6 z
1) 消弧线圈投入运行之前,调度部门应对下列定值进行整定:
6 A2 x* v& w3 S/ o3 m& Qa、 脱谐度范围整定;" J( O9 P. v8 H/ t8 j& g- T$ ~# B- P& }
b、 稳定时延;
3 T+ A# g$ m$ \: E# l, A' J6 N) q9 Z: Lc、 保护恢复时间;- F. h2 [3 d$ \) b: @* r7 R7 M
7 b& e% J4 p: F. T; S2) 消弧线圈由调度实行统一管理,操作前必须有当值调度员的命令才能进行操作,系统发生单相接地时,禁止操作或调节该段母线上的消弧线圈。7 J; _6 [' M& C$ x) s9 P) d8 Z
3) 正常运行时,注意监视下列内容:- r0 C. I w3 R% ?: c8 _ Q
a、 脱谐度显示应在设定范围内;% w2 l& \0 @2 o, _, f
b、 电容电流、残流;6 [' Y. ^- _3 M! i/ f9 w8 ?# }
c、 中性点电压应小于15%相电压;
9 D. Z( F; ?9 y9 e# H' F4) 当发生单相接地或其他异常情况时,应记录故障、异常信息,并通知有关人员及时处理。
' {4 P1 Z0 U. g5 G$ l! E" R5) 禁止通过遥控实现消弧线圈档位的升降。 |
|