变电运行人员应该学习些什么

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-19 07:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
随着变电站设备综合自动化程度的逐步提高,全部设备进行了综合自动化改造,全部或部分使用了微机保护装置,原来的电磁式、晶体式保护装置退出了历史舞台,现在的变电站主控室内基本是闪烁的红、绿、黄信号指示灯,其余全都看不见了,异常信号只能借助后台来查找。变电站增加了,无人值守后,运行人员长时间奔波在去变电站的路上,查看是否又是误发信号了,运行人员根本没有时间进行故障后异常原因的查找,对一次设备还好些,故障点清楚。二次设备呢,只能等着专业人员了,运行人员应该日常学习些什么知识,才能满足工作需要呢?是简单的两票填写,正确操作,还是事故原因的查找呢?学习很深的知识有用吗?就是专业技术人员处理时还查图纸呢?就凭借运行人员的脑袋处理吗?-%-95531-%--%-88886-%--%-98349-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-29 08:13
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-26 10:24:58 | 显示全部楼层
    呵呵 矛盾肯定是的,我觉得不论如何自己还是要学点技术,不能全靠专家
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-7-27 05:18:53 | 显示全部楼层
    是的,那只能是自己学习些知识了,提高自身素质了,提高自身境界,是不是
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-27 07:40:42 | 显示全部楼层
    都搞成傻瓜式操作了,对于运行人员的提高没有好处
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-27 22:22:25 | 显示全部楼层
    科技化程度越高,人员素质就会越低,这是没有办法的事,变电所的故障越来越少,很多设备都是免维护,我们的值班员,值守人员就没有机会学习的更多现场经验,知识。困惑。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-7-28 05:36:25 | 显示全部楼层
    无人值守对设备的熟悉程度越来越低,没有办法。运行人员在知识面上是肤浅,表面,分析事故时一头雾水。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-8-23 14:19:28 | 显示全部楼层
    科技进步了 事故的原因也复杂了。。只能说平时多研究一些了 学无止境啊。
    0 U) t, l, w0 j0 ?: {( [; b我是刚接触变电。感觉挺好的。有很多深的 东西 但是感觉靠自己还是很难理解 还是需要多多学习啊
    5 r( o2 s2 \% A# @6 R3 k 仍需努力
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-9-6 21:41:26 | 显示全部楼层

    谈运行人员水平提高

    大家说得有一定道理,但是我要说得是,运行人员好比部队,养兵千日,用兵一时,现在运行人员平时遇不到事故,不是说运行人员的作用可有可无,任何设备再先进也取代不了人的作用,关键时刻还得靠人,这就更加要求大家平时要加强自身素质,特别是事故处理能力的提高,实际上事故发生时,大家不要紧张,按照以下步骤就能做好事故处理,
    ) E4 G& z2 W* k(一)看清跳闸的开关及失压的母线即时向调度汇报(大家千万不要完全依赖调度),5分钟完成,问题不大7 k2 u6 I* j8 Y$ p8 F" v
    (二)查看站(所)变及中性点有没有失去,失去则自行恢复
    & N) F0 q6 @- s& {& u& u1 y(三)检查综自信号(不要告诉我你哪还是常规站)# Y# W6 b2 L4 x  m; s
    (四)根据综自信号确定要检查的保护装置
    ( ]. @1 x, l( ?9 x5 c3 d(五)检查综自信号反映出的保护装置,并作记录,不要所有保护装置都查找或作记录' T) ~; [+ X5 P9 u- J
    (六)对二次检查结果向调度作第二次汇报,后复归信号,
    0 G3 }. f8 Y9 U% u  L2 g8 t9 a(七)根据检查结判断是否为站内故障,站内故障要到现场对保护范围内设备进行查找,不要盲目查找,站外故障大家千万要注意,不要认为站外故障,站内设备不用查找,相反,对站外故障,特别是负荷侧越级跳,一定要对故障电流经过的设备仔细查找,特别是发现有过电压现象的(如瓷瓶开裂)可能有多点故障存在,现在35kV母线要求安装母差,就是对此类故障的一种反措,以前多少年了都不用安装母差,现在却要装,是因为大家的水平下降了,不得不用反措来解决此问题了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-29 22:49:05 | 显示全部楼层
    呵呵,我也是刚到变电运行部门的,楼上说的言之有理,的确要靠自己学习啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-31 08:28:16 | 显示全部楼层
    变电运行人员的确现在对于设备特别是二次设备了解得相当少,这也是可以理解的,因为毕竟二次要入门比一次稍微难点,因为一次是很直观的,而二次就没那么直观了,所以建议运行人员如果可能的话最好是到修试那待上个一年左右就应该会有很大的帮助,因为如果光看理论书不到实际中操作的话,二次是很难上手的,谨代表我个人意见,忘莫怪!!!!