|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
按理BPA中励磁系统参数要采用励磁标幺系统。即励磁电流基值是空载气隙线上额定机端电压对应的励磁电流。而由于饱和的作用,实际励磁电流要大于该值,设实际励磁电流为气隙励磁电流的1.16倍,% M5 M N) ~: [% d5 V
4 H: t- h$ |; p9 d# @6 x" }在BPA里面建立单机无穷大母线系统,机端母线电压与无穷大母线电压相等均为1.0,设立发电机有功出力为很小的数(近似为空载)。! \; T+ Q; K& A& j& z) k( Y
仿真发现励磁电流标幺值为1.0,励磁电压标幺值为1.16。
- x5 v/ ^* D3 ?! d1 f0 E' C
/ M( R' R/ x* l2 ~6 _$ D' Z求教一下,按理在励磁标幺系统下这个空载额定机端电压下励磁电流标幺值应该为S1.0,怎么变成1.0了
' K, E ?5 s9 W: {
5 L. w i7 J3 c6 P3 _) E如果是以Xad基值系统表示的话,励磁电流标幺值应为S1.0/Xad,也不是1啊。7 p: Y. s* p' w p5 ^/ L
R! b& o- K# u4 K3 y, ]8 n; k
有懂的高手解释一下,其励磁电压和励磁电流标幺值的基值各是什么? |
|