[讨论] IEEE的可控整流励磁系统功率模块模型问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-26 00:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
未命名.JPG % V- f# g% }/ u% L4 N+ C: b9 f
IEEE的可控整流4 x: E/ b5 d8 z( z3 m
励磁系统功率模块模型为什么是这样的?7 b& W  y2 C% q/ M6 @
采用余弦移相出发方式的话,输出直流电压应该与调节器
5 Q' |4 k. U1 c: j, o0 O输出Uc成正比关系,这个正比的比例系数哪里去了?难道通过
$ l( [/ @/ W6 b4 f+ m标么值消去了?
, w- |1 @# N- C7 e9 Y
$ H" k, ]! ^# l( W( @& v有作励磁建模的高手解答一下2 [' e7 M( x( [1 ]* N

; a$ }- l1 h4 S, x% q$ l4 J  i+ [$ X8 s8 `
- D% B1 Y0 d. Z4 T, U3 ^
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-1-26 00:47:05 | 显示全部楼层
上图中UR 就是调节器输出Uc