|
发表于 2011-1-13 15:57:00
|
显示全部楼层
早期由于风电机组单机容量小,与并联电网容量相比,可以忽略不计,因此,欧美国家风电机组并网运行规程规定:在风力发电机端,公共连接点(PCC)电压跌落到80%额定电压以下时,允许风力发电机从电网解列。但在2003年,两家德国电网公司E.ON 和VE-T注意到,其风力发电装机容量较大(各自分别占风电总装机容量的42%,38%),VE-T电网短路计算实例揭示:当三相短路故障发生时,按照原有规程(风力发电机端电网电压跌落到80%额定电压以下),将有很大数量的风电机组从系统解列。
2 J& F" t9 \" Y5 [在发生故障时,过去第一重要的是保护风力发电机组本身,而不用考虑其对电网的影响,然而,随着风力发电机组份额的增加,以及风电场直接接入大电网,从安全稳定角度考虑,大量的风电机组再从电网解列已经是不可接受的了 。新的电网公司要求:在发生故障时,MW级风力发电机应提供一定的短路电流以保证保护装置可靠动作,从而缩小电压骤降影响的范围;同时,参照同步发电机必需具有抵抗95% 的电压跌落(剩余5% )持续0.2s冲击能力,抵抗50% 的电压跌落(剩余50% )持续0.6s冲击能力的并网规程要求。德国2004年率先制定了并网风力发电机组的入网及故障穿越要求规范。美国及欧洲其它国家采用了该要求规范,成为了并网风力发电机组兼容性的“国际性标准”。
" X( B6 R2 b& Z: e& M; t当发生三相对地短路故障(电压跌落至15% )时,风力发电机升压变压器高压侧与电网的连接,至少应维持150ms(60Hz时,9个周期)而不脱网,并提供足够大的故障清除电流;在发生不对称故障(例如,单相接地短路,两相相间或两相接地故障)时,风力发电机必须能够抵御和穿越低电压,直到断路器清除故障。 |
|