TA的每日心情 | 开心 2018-2-2 08:17 |
|---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:1 天 连续签到:1 天
|
发表于 2010-11-24 15:36:25
|
显示全部楼层
勾通三跳的意思是闭锁重合闸,且任何故障都三跳而不是选相跳闸,在有些保护如南瑞的,重合闸退出后,保护仍是选相跳闸,必须投入勾通三跳压板,否则单相短路时选相跳闸就要非全相运行了。另外说重合闸退出就必须投入勾三的也是不正确,因为有些厂家的装置在保护退出重合闸后保护就不再选相跳闸了,直接三相跳闸,所以就不必投入勾通三跳。而南瑞的则是即使重合闸停用也仍然选相跳闸,所以为了避免非全相要投勾三。这也是南瑞和南自保护配合时,用南自的重合闸而南瑞的重合闸停用的原因。
0 u8 G& {1 q; R+ y: O) G0 |; C+ I# G' L& {7 k* m/ L
南瑞保护:勾通三跳压板是一个24V的功能压板,投入时,相当于一个开入量,任何故障均三跳且闭锁重合闸,因此,重合闸投入时不能投勾三压板,重合闸退出后要投入,否则遇单相故障时,南瑞的保护不会因为重合闸退出而自动勾通三跳,而是仍然选相跳闸,造成非全相运行。, c* a& v$ n1 F6 P$ `9 s
! v/ v. J6 D' ?0 [ 南自保护:内部有勾通三跳功能,是一个接点,在重合闸故障、停用和充电未满时自动闭合,使任何故障均三跳,还见过外部有一个勾通三跳的压板,是用来给其他保护作开入量用的,跟自己没关系。
: H, t$ H& ^3 J& }" t! {6 N0 K) O% ]% d* B) n# @& p; y
, @" p, p" t8 b; `南瑞系列线路保护的“勾通三跳”压板和其它厂家的在设计理念上有所不同。" F/ c* P2 W4 x, K- ^2 c# E C
5 W* T4 L' _* F0 U 对于其它厂家线路保护装置来说通常将重合闸方式切换把手切至“停用”,则保护装置重合闸被放电,重合闸不再被启动,同时保护装置的选相跳闸的功能同时被退出,从而实现不论相间故障还是单相故障都三跳。
p$ u7 {' X3 Y3 ?9 N/ ?& ]. m L9 U0 K b% \: ^
而南瑞900系列的线路保护则不同,当保护屏上的重合闸切换把手切至“停用”时,仅仅是将重合闸放电了,而保护的选相功能依然保留。因此在单相故障时,保护仍然会单相跳闸。只有投入了“勾通三跳”压板,给装置一个开入量,装置才会退出选相功能,实现不论相间故障还是单相故障都三跳。, J. {; w8 u( y" a# N/ n& L6 R& `6 T6 n$ g
因此当线路停用重合闸时应当投入LFP-901A上的“勾通三跳”压板。
+ G; o9 ^5 |1 n3 R- W4 C
' g* W# Q$ G \6 S) d3 K v% M( g% u: p+ S/ P/ B
以下是“勾通三跳“压板如何操作的几种情况:8 V: r- W# P2 a* V9 c) u" o
(1)1条线路仅使用1套重合闸:重合闸投入时,“勾通三跳”压板打开;重合闸停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。 & ~( }6 K a* H4 \. l7 S. l/ W
(2)1条线路使用2套重合闸,且2套均投入时,“勾通三跳”压板打开。# P! b+ j0 I: J# U. i
(3)1条线路使用2套重合闸,且2套均停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。
4 S& `2 Z5 g- s% T/ g9 x* z (4)1条线路使用2套重合闸,1套投入,1套停用时,“勾通三跳”压板打开。此时,若“勾通三跳”压板投入,单相故障时90l保护将发三跳令,因此如未停用的重合闸若运行在“单重”方式下,将被导致无法重合。/ G& X, l3 M3 |. R Q
( \" R3 C2 l" u2 \* _. [2 n: H( h' H% r; C$ b0 L
勾通三跳的条件(或门条件):
$ K& S2 ^$ y+ D: T0 @9 J0 n) Q
7 t2 J+ ?. N' U* e9 |, t5 H(1)重合闸处于三重方式或停用方式;* N0 n1 X5 w9 J. |
$ M3 E' A& N7 `% t5 P(2)重合闸充电未充满;
( L# {" i' |5 f8 k$ ~
" ?' i! m9 Q9 F) D9 M7 N/ K& p4 r(3)重合闸失去电源。 |
|