TA的每日心情 | 开心 2018-2-2 08:17 |
|---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:1 天 连续签到:1 天
|
发表于 2010-11-24 15:36:25
|
显示全部楼层
勾通三跳的意思是闭锁重合闸,且任何故障都三跳而不是选相跳闸,在有些保护如南瑞的,重合闸退出后,保护仍是选相跳闸,必须投入勾通三跳压板,否则单相短路时选相跳闸就要非全相运行了。另外说重合闸退出就必须投入勾三的也是不正确,因为有些厂家的装置在保护退出重合闸后保护就不再选相跳闸了,直接三相跳闸,所以就不必投入勾通三跳。而南瑞的则是即使重合闸停用也仍然选相跳闸,所以为了避免非全相要投勾三。这也是南瑞和南自保护配合时,用南自的重合闸而南瑞的重合闸停用的原因。
' i+ z' @! H2 w3 @
* c+ E. U O' v" P! Z! O9 R5 ?$ ^* E 南瑞保护:勾通三跳压板是一个24V的功能压板,投入时,相当于一个开入量,任何故障均三跳且闭锁重合闸,因此,重合闸投入时不能投勾三压板,重合闸退出后要投入,否则遇单相故障时,南瑞的保护不会因为重合闸退出而自动勾通三跳,而是仍然选相跳闸,造成非全相运行。
& l" a9 g5 ]3 E- T2 L; [* j0 I3 s6 l
南自保护:内部有勾通三跳功能,是一个接点,在重合闸故障、停用和充电未满时自动闭合,使任何故障均三跳,还见过外部有一个勾通三跳的压板,是用来给其他保护作开入量用的,跟自己没关系。% Y( K' J4 l9 h% y1 ^6 ?* `3 I
: e1 Q% i2 u2 {" p' _" V0 ^
( c& g, L* Q- P/ Z' g. \( a) q7 V2 G南瑞系列线路保护的“勾通三跳”压板和其它厂家的在设计理念上有所不同。" F/ c* P2 W4 x, K- ^2 c# E C
' ?: x _! q5 p 对于其它厂家线路保护装置来说通常将重合闸方式切换把手切至“停用”,则保护装置重合闸被放电,重合闸不再被启动,同时保护装置的选相跳闸的功能同时被退出,从而实现不论相间故障还是单相故障都三跳。
( _0 F) D5 L6 J; M3 h9 ^6 p0 z+ l: C# B# H& o
而南瑞900系列的线路保护则不同,当保护屏上的重合闸切换把手切至“停用”时,仅仅是将重合闸放电了,而保护的选相功能依然保留。因此在单相故障时,保护仍然会单相跳闸。只有投入了“勾通三跳”压板,给装置一个开入量,装置才会退出选相功能,实现不论相间故障还是单相故障都三跳。, J. {; w8 u( y" a# N/ n
: O; H' v9 l! t; B5 B 因此当线路停用重合闸时应当投入LFP-901A上的“勾通三跳”压板。
7 u6 s3 d. p3 W% \* V3 Y6 q6 F$ H* ^
& h* k' i! W1 L3 U2 l9 x以下是“勾通三跳“压板如何操作的几种情况:" M* ~; w+ u; h/ _7 m0 @
(1)1条线路仅使用1套重合闸:重合闸投入时,“勾通三跳”压板打开;重合闸停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。
4 T, V6 U4 P5 ?7 m& c (2)1条线路使用2套重合闸,且2套均投入时,“勾通三跳”压板打开。
0 a# }5 \ y9 q9 R" d (3)1条线路使用2套重合闸,且2套均停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。 8 F3 @; u2 T0 ~0 _! N
(4)1条线路使用2套重合闸,1套投入,1套停用时,“勾通三跳”压板打开。此时,若“勾通三跳”压板投入,单相故障时90l保护将发三跳令,因此如未停用的重合闸若运行在“单重”方式下,将被导致无法重合。3 Y7 T% [7 Y3 d( E3 J3 c/ M) H
( w/ P) E j& ^' X$ g' S# Q `
& u0 A* e1 J* [5 d, Z
勾通三跳的条件(或门条件):
/ S+ k2 P1 o) w1 [ B; A7 a! g- q$ m t: X) S! p
(1)重合闸处于三重方式或停用方式;* P% f) |9 r7 `9 r5 _
3 \+ ^: p3 k$ q(2)重合闸充电未充满; }6 _$ a. [( S
/ c) _3 v S9 K3 Z, p# ~. N- S- A1 e
(3)重合闸失去电源。 |
|