TA的每日心情 | 开心 2018-2-2 08:17 |
---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:1 天 连续签到:1 天
|
发表于 2010-11-24 15:36:25
|
显示全部楼层
勾通三跳的意思是闭锁重合闸,且任何故障都三跳而不是选相跳闸,在有些保护如南瑞的,重合闸退出后,保护仍是选相跳闸,必须投入勾通三跳压板,否则单相短路时选相跳闸就要非全相运行了。另外说重合闸退出就必须投入勾三的也是不正确,因为有些厂家的装置在保护退出重合闸后保护就不再选相跳闸了,直接三相跳闸,所以就不必投入勾通三跳。而南瑞的则是即使重合闸停用也仍然选相跳闸,所以为了避免非全相要投勾三。这也是南瑞和南自保护配合时,用南自的重合闸而南瑞的重合闸停用的原因。
, I t7 _2 Z: ?" x
" ] a @6 q7 x D0 E 南瑞保护:勾通三跳压板是一个24V的功能压板,投入时,相当于一个开入量,任何故障均三跳且闭锁重合闸,因此,重合闸投入时不能投勾三压板,重合闸退出后要投入,否则遇单相故障时,南瑞的保护不会因为重合闸退出而自动勾通三跳,而是仍然选相跳闸,造成非全相运行。 `0 ^ j1 y7 G$ U& v" W7 G/ b
! f" O& z4 b5 E* P: O
南自保护:内部有勾通三跳功能,是一个接点,在重合闸故障、停用和充电未满时自动闭合,使任何故障均三跳,还见过外部有一个勾通三跳的压板,是用来给其他保护作开入量用的,跟自己没关系。
5 O# C1 {6 ~0 O3 F( [# p8 r
. }& u5 M( Z7 f& I8 z! |
e1 A) a4 i: q7 e3 M S( i8 D南瑞系列线路保护的“勾通三跳”压板和其它厂家的在设计理念上有所不同。" F/ c* P2 W4 x, K- ^2 c# E C& D: j- k7 Z* P% Q7 ~: P7 Q
对于其它厂家线路保护装置来说通常将重合闸方式切换把手切至“停用”,则保护装置重合闸被放电,重合闸不再被启动,同时保护装置的选相跳闸的功能同时被退出,从而实现不论相间故障还是单相故障都三跳。- f& r) X0 c9 g8 [5 y" \% d7 N
/ b% b1 Q) e; V4 J5 Y
而南瑞900系列的线路保护则不同,当保护屏上的重合闸切换把手切至“停用”时,仅仅是将重合闸放电了,而保护的选相功能依然保留。因此在单相故障时,保护仍然会单相跳闸。只有投入了“勾通三跳”压板,给装置一个开入量,装置才会退出选相功能,实现不论相间故障还是单相故障都三跳。, J. {; w8 u( y" a# N/ n" d. _ W. ~3 q
因此当线路停用重合闸时应当投入LFP-901A上的“勾通三跳”压板。' K4 d3 }" d1 a
8 a/ M5 Q; O1 U; t% ^" k( ~
! s( v# R% X- f' `2 X9 l以下是“勾通三跳“压板如何操作的几种情况:
O) V" T" }! ~% B& u (1)1条线路仅使用1套重合闸:重合闸投入时,“勾通三跳”压板打开;重合闸停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。 1 E% t5 u8 x* |' [3 f7 V* W
(2)1条线路使用2套重合闸,且2套均投入时,“勾通三跳”压板打开。
2 y* {) h* j7 J% T' X (3)1条线路使用2套重合闸,且2套均停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。 / i8 x& s7 G4 n0 M" z' E! i
(4)1条线路使用2套重合闸,1套投入,1套停用时,“勾通三跳”压板打开。此时,若“勾通三跳”压板投入,单相故障时90l保护将发三跳令,因此如未停用的重合闸若运行在“单重”方式下,将被导致无法重合。. x% ?9 e: V R: W' b! x& B1 ^
/ H* v* P. ~; K
8 k) _0 u, P; a+ M3 ^勾通三跳的条件(或门条件):
' N+ e% {1 X% q* |2 ]
/ o9 x7 T6 K1 g: T( m( |(1)重合闸处于三重方式或停用方式;
8 R; R6 m$ a' _6 I# G7 U7 W7 [( @* q
(2)重合闸充电未充满;
, g% O5 o! I+ R% x( o" p/ `7 m5 q" I
9 |* N1 f$ z1 L8 z+ D(3)重合闸失去电源。 |
|