TA的每日心情 | 开心 2018-2-2 08:17 |
---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:1 天 连续签到:1 天
|
发表于 2010-11-24 15:36:25
|
显示全部楼层
勾通三跳的意思是闭锁重合闸,且任何故障都三跳而不是选相跳闸,在有些保护如南瑞的,重合闸退出后,保护仍是选相跳闸,必须投入勾通三跳压板,否则单相短路时选相跳闸就要非全相运行了。另外说重合闸退出就必须投入勾三的也是不正确,因为有些厂家的装置在保护退出重合闸后保护就不再选相跳闸了,直接三相跳闸,所以就不必投入勾通三跳。而南瑞的则是即使重合闸停用也仍然选相跳闸,所以为了避免非全相要投勾三。这也是南瑞和南自保护配合时,用南自的重合闸而南瑞的重合闸停用的原因。6 Y9 Q, f! X# F7 X; J( h o$ @2 c
% ]/ P3 `7 e- ]
南瑞保护:勾通三跳压板是一个24V的功能压板,投入时,相当于一个开入量,任何故障均三跳且闭锁重合闸,因此,重合闸投入时不能投勾三压板,重合闸退出后要投入,否则遇单相故障时,南瑞的保护不会因为重合闸退出而自动勾通三跳,而是仍然选相跳闸,造成非全相运行。
5 y( M* ?: Q" Z' w+ F) ?5 o3 ?; C! H0 M) h4 w" b
南自保护:内部有勾通三跳功能,是一个接点,在重合闸故障、停用和充电未满时自动闭合,使任何故障均三跳,还见过外部有一个勾通三跳的压板,是用来给其他保护作开入量用的,跟自己没关系。. h R8 s, }9 {
( B, x# a3 W8 Z% b# d f3 s$ d& W# v. V' z7 ^% [ K9 ]+ v) u/ l
南瑞系列线路保护的“勾通三跳”压板和其它厂家的在设计理念上有所不同。" F/ c* P2 W4 x, K- ^2 c# E C
9 X. ~# B+ Z9 m( e* t! a0 l5 u& s 对于其它厂家线路保护装置来说通常将重合闸方式切换把手切至“停用”,则保护装置重合闸被放电,重合闸不再被启动,同时保护装置的选相跳闸的功能同时被退出,从而实现不论相间故障还是单相故障都三跳。
7 e% r& m8 q: h" }
( e+ Z9 p4 _4 ^% P3 f# f9 Q 而南瑞900系列的线路保护则不同,当保护屏上的重合闸切换把手切至“停用”时,仅仅是将重合闸放电了,而保护的选相功能依然保留。因此在单相故障时,保护仍然会单相跳闸。只有投入了“勾通三跳”压板,给装置一个开入量,装置才会退出选相功能,实现不论相间故障还是单相故障都三跳。, J. {; w8 u( y" a# N/ n5 ~& D/ `, p4 p7 c8 a% G7 t
因此当线路停用重合闸时应当投入LFP-901A上的“勾通三跳”压板。' b0 N) i* z2 x7 c) f- g" T
& F D, V; }- w7 T( ^
; r7 _# f8 i0 P1 p) F以下是“勾通三跳“压板如何操作的几种情况:/ K+ a/ p) ~! c* N. p
(1)1条线路仅使用1套重合闸:重合闸投入时,“勾通三跳”压板打开;重合闸停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。
2 V: N7 P1 k9 ], T+ X3 T% { (2)1条线路使用2套重合闸,且2套均投入时,“勾通三跳”压板打开。
' l3 [% R, G( L$ F; E! f$ m (3)1条线路使用2套重合闸,且2套均停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。
- G1 ~4 N( Q) { (4)1条线路使用2套重合闸,1套投入,1套停用时,“勾通三跳”压板打开。此时,若“勾通三跳”压板投入,单相故障时90l保护将发三跳令,因此如未停用的重合闸若运行在“单重”方式下,将被导致无法重合。
- D2 a H& r. n" T" f4 X( G5 _- u; H
$ r# Y6 b" z5 S2 t) @# A( [5 j
勾通三跳的条件(或门条件):
7 r' C9 o: e% D2 `$ M' w7 L! ?! c% K% |3 X0 S- q' T
(1)重合闸处于三重方式或停用方式;$ W/ Z8 A) N' ]3 _, a
- B, R2 Z( M& I% ]! @% {(2)重合闸充电未充满;% C7 ~ t/ F- L0 y7 \5 B# J! G0 F
& F! Z" M. N# s4 R$ y. g! o
(3)重合闸失去电源。 |
|