TA的每日心情 | 开心 2018-2-2 08:17 |
|---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:1 天 连续签到:1 天
|
发表于 2010-11-24 15:36:25
|
显示全部楼层
勾通三跳的意思是闭锁重合闸,且任何故障都三跳而不是选相跳闸,在有些保护如南瑞的,重合闸退出后,保护仍是选相跳闸,必须投入勾通三跳压板,否则单相短路时选相跳闸就要非全相运行了。另外说重合闸退出就必须投入勾三的也是不正确,因为有些厂家的装置在保护退出重合闸后保护就不再选相跳闸了,直接三相跳闸,所以就不必投入勾通三跳。而南瑞的则是即使重合闸停用也仍然选相跳闸,所以为了避免非全相要投勾三。这也是南瑞和南自保护配合时,用南自的重合闸而南瑞的重合闸停用的原因。
o4 u9 j$ A8 m2 q
D n8 ^+ p' `% `/ d" T p3 t8 u 南瑞保护:勾通三跳压板是一个24V的功能压板,投入时,相当于一个开入量,任何故障均三跳且闭锁重合闸,因此,重合闸投入时不能投勾三压板,重合闸退出后要投入,否则遇单相故障时,南瑞的保护不会因为重合闸退出而自动勾通三跳,而是仍然选相跳闸,造成非全相运行。) H2 R1 D3 v$ ^* d* t6 \
. @ B* f* m# A# U/ k" S; h9 J6 a- L; L
南自保护:内部有勾通三跳功能,是一个接点,在重合闸故障、停用和充电未满时自动闭合,使任何故障均三跳,还见过外部有一个勾通三跳的压板,是用来给其他保护作开入量用的,跟自己没关系。 m# p: q1 T( N- u- `. H
( ~' r3 m* a1 X) `, b
" v8 y, L( z1 U2 i4 L# w
南瑞系列线路保护的“勾通三跳”压板和其它厂家的在设计理念上有所不同。" F/ c* P2 W4 x, K- ^2 c# E C
; t5 Z: ?# @& I 对于其它厂家线路保护装置来说通常将重合闸方式切换把手切至“停用”,则保护装置重合闸被放电,重合闸不再被启动,同时保护装置的选相跳闸的功能同时被退出,从而实现不论相间故障还是单相故障都三跳。
! {5 L, q! l/ x5 Y* S: k
; R5 {$ ^* _" P7 a+ r0 z" o6 o 而南瑞900系列的线路保护则不同,当保护屏上的重合闸切换把手切至“停用”时,仅仅是将重合闸放电了,而保护的选相功能依然保留。因此在单相故障时,保护仍然会单相跳闸。只有投入了“勾通三跳”压板,给装置一个开入量,装置才会退出选相功能,实现不论相间故障还是单相故障都三跳。, J. {; w8 u( y" a# N/ n# ~' O5 I6 V, |+ B% p/ b
因此当线路停用重合闸时应当投入LFP-901A上的“勾通三跳”压板。
1 C9 I0 ?9 K3 h# y9 m
1 P: d; s9 [9 _, t7 ?/ o% L/ n' m5 s8 v! g L* Z' m) f7 G" {6 n- U
以下是“勾通三跳“压板如何操作的几种情况:* i8 `- Q! d/ M8 }8 J3 L }
(1)1条线路仅使用1套重合闸:重合闸投入时,“勾通三跳”压板打开;重合闸停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。
0 k2 ^$ ?4 N- E2 c0 D8 h9 x (2)1条线路使用2套重合闸,且2套均投入时,“勾通三跳”压板打开。& K$ y$ m; l' O. b8 o4 \6 g
(3)1条线路使用2套重合闸,且2套均停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。
* X. o; M1 E1 S0 \0 |6 p4 O (4)1条线路使用2套重合闸,1套投入,1套停用时,“勾通三跳”压板打开。此时,若“勾通三跳”压板投入,单相故障时90l保护将发三跳令,因此如未停用的重合闸若运行在“单重”方式下,将被导致无法重合。
5 I3 h8 n" \. q0 y$ t% Q
% T' H" t: J6 n9 i) r1 C; H; s; l
勾通三跳的条件(或门条件):3 t: r0 \7 t; {, i
# [; L. _: Z. |( Z(1)重合闸处于三重方式或停用方式; @7 n! n* @, l' H# i) y
x, S! V$ G! v3 ^/ ^
(2)重合闸充电未充满;+ b/ L, C) R# x$ N( P
+ a/ S/ L" O) B% v" Q9 a
(3)重合闸失去电源。 |
|