TA的每日心情 | 开心 2018-2-2 08:17 |
---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:1 天 连续签到:1 天
|
发表于 2010-11-24 15:36:25
|
显示全部楼层
勾通三跳的意思是闭锁重合闸,且任何故障都三跳而不是选相跳闸,在有些保护如南瑞的,重合闸退出后,保护仍是选相跳闸,必须投入勾通三跳压板,否则单相短路时选相跳闸就要非全相运行了。另外说重合闸退出就必须投入勾三的也是不正确,因为有些厂家的装置在保护退出重合闸后保护就不再选相跳闸了,直接三相跳闸,所以就不必投入勾通三跳。而南瑞的则是即使重合闸停用也仍然选相跳闸,所以为了避免非全相要投勾三。这也是南瑞和南自保护配合时,用南自的重合闸而南瑞的重合闸停用的原因。2 J% y; Y) Z4 w& l* F8 M* _ u
4 g7 |/ s) Y& G/ ^6 K4 F/ s8 |
南瑞保护:勾通三跳压板是一个24V的功能压板,投入时,相当于一个开入量,任何故障均三跳且闭锁重合闸,因此,重合闸投入时不能投勾三压板,重合闸退出后要投入,否则遇单相故障时,南瑞的保护不会因为重合闸退出而自动勾通三跳,而是仍然选相跳闸,造成非全相运行。
6 C# p( H6 J3 v7 n6 t) f/ `9 a6 f7 e. H1 s# n- Y" t, t
南自保护:内部有勾通三跳功能,是一个接点,在重合闸故障、停用和充电未满时自动闭合,使任何故障均三跳,还见过外部有一个勾通三跳的压板,是用来给其他保护作开入量用的,跟自己没关系。# o) ?) A2 w3 G# _% L" \
, ?; x3 @9 r/ [+ h0 D; x# ?( i
: m( s( @3 U! ]8 t+ C南瑞系列线路保护的“勾通三跳”压板和其它厂家的在设计理念上有所不同。" F/ c* P2 W4 x, K- ^2 c# E C
4 t9 J0 J" p, ]- h( {5 w. O; x, _ 对于其它厂家线路保护装置来说通常将重合闸方式切换把手切至“停用”,则保护装置重合闸被放电,重合闸不再被启动,同时保护装置的选相跳闸的功能同时被退出,从而实现不论相间故障还是单相故障都三跳。9 _, z7 p' I# ?- v* b
# n7 i d+ ?- z7 M' s 而南瑞900系列的线路保护则不同,当保护屏上的重合闸切换把手切至“停用”时,仅仅是将重合闸放电了,而保护的选相功能依然保留。因此在单相故障时,保护仍然会单相跳闸。只有投入了“勾通三跳”压板,给装置一个开入量,装置才会退出选相功能,实现不论相间故障还是单相故障都三跳。, J. {; w8 u( y" a# N/ n
4 S5 w9 U3 I# j# Z2 l 因此当线路停用重合闸时应当投入LFP-901A上的“勾通三跳”压板。9 ~, L d: m+ P* n' w' k
* T% Q9 V$ ` b% z; m. h, M
2 G* \0 u! l$ z0 d4 ?) s3 i0 i. g
以下是“勾通三跳“压板如何操作的几种情况:, {3 n9 L1 C2 Y) B9 ]0 H
(1)1条线路仅使用1套重合闸:重合闸投入时,“勾通三跳”压板打开;重合闸停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。
" n) d* m, D4 j (2)1条线路使用2套重合闸,且2套均投入时,“勾通三跳”压板打开。
" r: a) Q; V8 E6 H3 T (3)1条线路使用2套重合闸,且2套均停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。 " k- M. @4 _8 ?, }$ a
(4)1条线路使用2套重合闸,1套投入,1套停用时,“勾通三跳”压板打开。此时,若“勾通三跳”压板投入,单相故障时90l保护将发三跳令,因此如未停用的重合闸若运行在“单重”方式下,将被导致无法重合。5 P4 h( n {- J h3 c8 O* P& V' R
- ?! L6 O, }8 f( b% `- j5 d$ K- |7 s8 L# `/ }0 ^* N3 m. g
勾通三跳的条件(或门条件):
! b) \3 U' k+ Q8 z1 l# Q& h' W, p5 m1 k3 Z8 }
(1)重合闸处于三重方式或停用方式;
( z+ z# h% D4 L& _ a' F2 z
& ~( J7 r, |4 w0 N: }, A(2)重合闸充电未充满;+ T$ x+ f5 K" t5 s2 W, f; j5 d
7 y$ v" s1 X! }7 G: c- x
(3)重合闸失去电源。 |
|