TA的每日心情 | 开心 2018-2-2 08:17 |
|---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:1 天 连续签到:1 天
|
发表于 2010-11-24 15:36:25
|
显示全部楼层
勾通三跳的意思是闭锁重合闸,且任何故障都三跳而不是选相跳闸,在有些保护如南瑞的,重合闸退出后,保护仍是选相跳闸,必须投入勾通三跳压板,否则单相短路时选相跳闸就要非全相运行了。另外说重合闸退出就必须投入勾三的也是不正确,因为有些厂家的装置在保护退出重合闸后保护就不再选相跳闸了,直接三相跳闸,所以就不必投入勾通三跳。而南瑞的则是即使重合闸停用也仍然选相跳闸,所以为了避免非全相要投勾三。这也是南瑞和南自保护配合时,用南自的重合闸而南瑞的重合闸停用的原因。' j" `+ Q i# D) u, j9 J
" b' a; t5 |6 n3 N 南瑞保护:勾通三跳压板是一个24V的功能压板,投入时,相当于一个开入量,任何故障均三跳且闭锁重合闸,因此,重合闸投入时不能投勾三压板,重合闸退出后要投入,否则遇单相故障时,南瑞的保护不会因为重合闸退出而自动勾通三跳,而是仍然选相跳闸,造成非全相运行。
; h* \; I! C! R( s: b
* U7 q `( _- }5 C% d& D 南自保护:内部有勾通三跳功能,是一个接点,在重合闸故障、停用和充电未满时自动闭合,使任何故障均三跳,还见过外部有一个勾通三跳的压板,是用来给其他保护作开入量用的,跟自己没关系。
8 b( m" y3 ]/ X! P( Y1 J3 X! c0 |( Y4 x0 k4 R, c1 F) J( l2 q) u
6 M+ b4 B2 D! @4 ~* F. f南瑞系列线路保护的“勾通三跳”压板和其它厂家的在设计理念上有所不同。" F/ c* P2 W4 x, K- ^2 c# E C
3 g4 ~2 y0 h. w5 a* {# W 对于其它厂家线路保护装置来说通常将重合闸方式切换把手切至“停用”,则保护装置重合闸被放电,重合闸不再被启动,同时保护装置的选相跳闸的功能同时被退出,从而实现不论相间故障还是单相故障都三跳。
, x3 g# i& e* R' u0 e* C
4 D1 W5 C7 O2 H, z* b3 U# f% p 而南瑞900系列的线路保护则不同,当保护屏上的重合闸切换把手切至“停用”时,仅仅是将重合闸放电了,而保护的选相功能依然保留。因此在单相故障时,保护仍然会单相跳闸。只有投入了“勾通三跳”压板,给装置一个开入量,装置才会退出选相功能,实现不论相间故障还是单相故障都三跳。, J. {; w8 u( y" a# N/ n& G* L4 {0 o, i# {' |9 `; E; x5 w
因此当线路停用重合闸时应当投入LFP-901A上的“勾通三跳”压板。
7 p# `3 I8 P: C0 B8 s( ~0 {+ r1 @: J
+ U4 z! H* {& I: K k: V+ n以下是“勾通三跳“压板如何操作的几种情况:; B+ M3 n9 }" E y3 {
(1)1条线路仅使用1套重合闸:重合闸投入时,“勾通三跳”压板打开;重合闸停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。 : ^# \' E9 B4 G+ s4 F& t
(2)1条线路使用2套重合闸,且2套均投入时,“勾通三跳”压板打开。$ U: l! s# L8 a
(3)1条线路使用2套重合闸,且2套均停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。
! U& O! p" m# x8 _ (4)1条线路使用2套重合闸,1套投入,1套停用时,“勾通三跳”压板打开。此时,若“勾通三跳”压板投入,单相故障时90l保护将发三跳令,因此如未停用的重合闸若运行在“单重”方式下,将被导致无法重合。4 j' o* Z3 j& X( H( g- i+ \
. p' _% C$ p+ z2 p3 O9 U2 A3 ]
* V6 q+ ?7 o0 r3 T
勾通三跳的条件(或门条件):
, L! U+ T, N1 i2 F6 k
1 u, g) H+ R% e+ l+ }% K(1)重合闸处于三重方式或停用方式;, x7 {; F; {8 B0 Z
+ y! g; k$ |1 X- n(2)重合闸充电未充满;
4 x6 g& k6 e$ U$ A$ u$ K+ N/ H4 z6 v, }, ^* m
(3)重合闸失去电源。 |
|