TA的每日心情 | 开心 2018-2-2 08:17 |
---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:1 天 连续签到:1 天
|
发表于 2010-11-24 15:36:25
|
显示全部楼层
勾通三跳的意思是闭锁重合闸,且任何故障都三跳而不是选相跳闸,在有些保护如南瑞的,重合闸退出后,保护仍是选相跳闸,必须投入勾通三跳压板,否则单相短路时选相跳闸就要非全相运行了。另外说重合闸退出就必须投入勾三的也是不正确,因为有些厂家的装置在保护退出重合闸后保护就不再选相跳闸了,直接三相跳闸,所以就不必投入勾通三跳。而南瑞的则是即使重合闸停用也仍然选相跳闸,所以为了避免非全相要投勾三。这也是南瑞和南自保护配合时,用南自的重合闸而南瑞的重合闸停用的原因。
9 q4 f. e# o1 b' O- r% W+ g/ |- N7 m/ \" T
南瑞保护:勾通三跳压板是一个24V的功能压板,投入时,相当于一个开入量,任何故障均三跳且闭锁重合闸,因此,重合闸投入时不能投勾三压板,重合闸退出后要投入,否则遇单相故障时,南瑞的保护不会因为重合闸退出而自动勾通三跳,而是仍然选相跳闸,造成非全相运行。
- A* o" F+ `! H0 v( e/ x& K, I0 H* \8 X9 H4 b3 ]+ m8 W
南自保护:内部有勾通三跳功能,是一个接点,在重合闸故障、停用和充电未满时自动闭合,使任何故障均三跳,还见过外部有一个勾通三跳的压板,是用来给其他保护作开入量用的,跟自己没关系。5 d( u; G" h' v8 |3 r* @6 j
* F* A7 [7 ?' y2 r$ H; B
- I9 X& ^" K" j1 e& l0 c K0 A南瑞系列线路保护的“勾通三跳”压板和其它厂家的在设计理念上有所不同。" F/ c* P2 W4 x, K- ^2 c# E C# R$ Q$ k% o5 w m# L
对于其它厂家线路保护装置来说通常将重合闸方式切换把手切至“停用”,则保护装置重合闸被放电,重合闸不再被启动,同时保护装置的选相跳闸的功能同时被退出,从而实现不论相间故障还是单相故障都三跳。" J( {) h p2 ?/ @
4 {/ x) Q, z6 ^/ y
而南瑞900系列的线路保护则不同,当保护屏上的重合闸切换把手切至“停用”时,仅仅是将重合闸放电了,而保护的选相功能依然保留。因此在单相故障时,保护仍然会单相跳闸。只有投入了“勾通三跳”压板,给装置一个开入量,装置才会退出选相功能,实现不论相间故障还是单相故障都三跳。, J. {; w8 u( y" a# N/ n# i! W9 g: _/ U, Y+ U5 j, \5 c
因此当线路停用重合闸时应当投入LFP-901A上的“勾通三跳”压板。
( y. Q' \8 R* H' u0 d k5 r0 S( S) Z9 Z
0 w, J& j- |$ o" D' Z& H# t以下是“勾通三跳“压板如何操作的几种情况:
. j' c5 u3 d. L6 E( [0 S (1)1条线路仅使用1套重合闸:重合闸投入时,“勾通三跳”压板打开;重合闸停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。
/ @6 U P( {3 ^- d4 r/ [ (2)1条线路使用2套重合闸,且2套均投入时,“勾通三跳”压板打开。5 l% `# E1 B: [" y3 ?' C2 x1 o
(3)1条线路使用2套重合闸,且2套均停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。 7 x0 d/ g2 Q; h# ?" o" f+ Y
(4)1条线路使用2套重合闸,1套投入,1套停用时,“勾通三跳”压板打开。此时,若“勾通三跳”压板投入,单相故障时90l保护将发三跳令,因此如未停用的重合闸若运行在“单重”方式下,将被导致无法重合。
+ n5 A3 A- |; ~- Y; c" j" l( n: B9 A5 f% h
/ ?4 y' i( V; ?. U
勾通三跳的条件(或门条件):0 x- z5 b% z) a6 n3 A
* L; c, D9 Q6 O$ S
(1)重合闸处于三重方式或停用方式;
' t, x0 x+ u, a- D( ?$ r" m+ G5 P$ b! g0 y- U9 ?- J
(2)重合闸充电未充满;
% V8 J8 D; p9 V/ O8 J' C5 q
, ?2 H+ x; Q% c- o4 q8 N1 P(3)重合闸失去电源。 |
|