TA的每日心情 | 开心 2018-2-2 08:17 |
---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:1 天 连续签到:1 天
|
发表于 2010-11-24 15:36:25
|
显示全部楼层
勾通三跳的意思是闭锁重合闸,且任何故障都三跳而不是选相跳闸,在有些保护如南瑞的,重合闸退出后,保护仍是选相跳闸,必须投入勾通三跳压板,否则单相短路时选相跳闸就要非全相运行了。另外说重合闸退出就必须投入勾三的也是不正确,因为有些厂家的装置在保护退出重合闸后保护就不再选相跳闸了,直接三相跳闸,所以就不必投入勾通三跳。而南瑞的则是即使重合闸停用也仍然选相跳闸,所以为了避免非全相要投勾三。这也是南瑞和南自保护配合时,用南自的重合闸而南瑞的重合闸停用的原因。
9 k% m; z+ B; f; v+ I
: E* Y5 G7 U8 Y0 Q7 _ 南瑞保护:勾通三跳压板是一个24V的功能压板,投入时,相当于一个开入量,任何故障均三跳且闭锁重合闸,因此,重合闸投入时不能投勾三压板,重合闸退出后要投入,否则遇单相故障时,南瑞的保护不会因为重合闸退出而自动勾通三跳,而是仍然选相跳闸,造成非全相运行。) t7 H1 L5 V' ^' x& p
/ c. P" v, z0 G' g4 Y
南自保护:内部有勾通三跳功能,是一个接点,在重合闸故障、停用和充电未满时自动闭合,使任何故障均三跳,还见过外部有一个勾通三跳的压板,是用来给其他保护作开入量用的,跟自己没关系。
1 @% G" Y! Y& ]" p
5 p+ {0 T9 h( _* O0 m
; e0 x( y4 |4 q! m& O' K2 \, _+ N南瑞系列线路保护的“勾通三跳”压板和其它厂家的在设计理念上有所不同。" F/ c* P2 W4 x, K- ^2 c# E C
9 ]# @4 S! f5 w 对于其它厂家线路保护装置来说通常将重合闸方式切换把手切至“停用”,则保护装置重合闸被放电,重合闸不再被启动,同时保护装置的选相跳闸的功能同时被退出,从而实现不论相间故障还是单相故障都三跳。
V1 Q4 N' \, T) O, V6 z1 I' \& ~) t1 |
而南瑞900系列的线路保护则不同,当保护屏上的重合闸切换把手切至“停用”时,仅仅是将重合闸放电了,而保护的选相功能依然保留。因此在单相故障时,保护仍然会单相跳闸。只有投入了“勾通三跳”压板,给装置一个开入量,装置才会退出选相功能,实现不论相间故障还是单相故障都三跳。, J. {; w8 u( y" a# N/ n. x' d5 A# ]4 K9 [& \
因此当线路停用重合闸时应当投入LFP-901A上的“勾通三跳”压板。
. q* b2 Y7 m, |6 T; o; D% p2 ^
+ {# y2 C3 e* P5 |- c/ t& [
) _4 w3 @5 m' q3 Z2 A8 q以下是“勾通三跳“压板如何操作的几种情况:
' L$ ^3 x& d5 y) J/ l (1)1条线路仅使用1套重合闸:重合闸投入时,“勾通三跳”压板打开;重合闸停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。 . A8 O; a6 h( {& e- f# o4 a* H" Q; D4 \
(2)1条线路使用2套重合闸,且2套均投入时,“勾通三跳”压板打开。
: |' f$ }. G+ \! r- c (3)1条线路使用2套重合闸,且2套均停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。 . O6 k! K3 P, e2 X$ w, P
(4)1条线路使用2套重合闸,1套投入,1套停用时,“勾通三跳”压板打开。此时,若“勾通三跳”压板投入,单相故障时90l保护将发三跳令,因此如未停用的重合闸若运行在“单重”方式下,将被导致无法重合。
' K, C4 W7 k2 ? G
, I- ?% |' Z& Z& U: J# m2 E
( i8 N3 C% F! ?/ e: [8 h/ N勾通三跳的条件(或门条件):
7 P" \ g; | Q! s0 ^, z4 h' a- l! L% y5 v) T* N
(1)重合闸处于三重方式或停用方式;
* a3 h! B7 Q8 h* \
0 C; A O$ M5 b' m; \(2)重合闸充电未充满;# {/ h: x- A0 n) _6 D% N
0 Z, F: E5 T- z+ U(3)重合闸失去电源。 |
|