TA的每日心情 | 开心 2018-2-2 08:17 |
|---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:1 天 连续签到:1 天
|
发表于 2010-11-24 15:36:25
|
显示全部楼层
勾通三跳的意思是闭锁重合闸,且任何故障都三跳而不是选相跳闸,在有些保护如南瑞的,重合闸退出后,保护仍是选相跳闸,必须投入勾通三跳压板,否则单相短路时选相跳闸就要非全相运行了。另外说重合闸退出就必须投入勾三的也是不正确,因为有些厂家的装置在保护退出重合闸后保护就不再选相跳闸了,直接三相跳闸,所以就不必投入勾通三跳。而南瑞的则是即使重合闸停用也仍然选相跳闸,所以为了避免非全相要投勾三。这也是南瑞和南自保护配合时,用南自的重合闸而南瑞的重合闸停用的原因。
6 V" Y1 r! v3 q7 r1 V0 B3 M7 f# r8 V/ R/ U
南瑞保护:勾通三跳压板是一个24V的功能压板,投入时,相当于一个开入量,任何故障均三跳且闭锁重合闸,因此,重合闸投入时不能投勾三压板,重合闸退出后要投入,否则遇单相故障时,南瑞的保护不会因为重合闸退出而自动勾通三跳,而是仍然选相跳闸,造成非全相运行。
5 @! H% o. C" I R# G$ r6 Q& J' v3 n! U! W! y& k* \& t6 T
南自保护:内部有勾通三跳功能,是一个接点,在重合闸故障、停用和充电未满时自动闭合,使任何故障均三跳,还见过外部有一个勾通三跳的压板,是用来给其他保护作开入量用的,跟自己没关系。6 G9 P) x4 [5 q, u/ o( b
6 {2 V2 l R. l7 F! J
9 [1 C2 }2 ?( a' v4 v3 ^, `南瑞系列线路保护的“勾通三跳”压板和其它厂家的在设计理念上有所不同。" F/ c* P2 W4 x, K- ^2 c# E C. u/ Y/ r! m! V
对于其它厂家线路保护装置来说通常将重合闸方式切换把手切至“停用”,则保护装置重合闸被放电,重合闸不再被启动,同时保护装置的选相跳闸的功能同时被退出,从而实现不论相间故障还是单相故障都三跳。. I$ R/ @* u" w3 H
" p l }4 A3 D3 [0 A! N6 p X6 m/ b
而南瑞900系列的线路保护则不同,当保护屏上的重合闸切换把手切至“停用”时,仅仅是将重合闸放电了,而保护的选相功能依然保留。因此在单相故障时,保护仍然会单相跳闸。只有投入了“勾通三跳”压板,给装置一个开入量,装置才会退出选相功能,实现不论相间故障还是单相故障都三跳。, J. {; w8 u( y" a# N/ n
% L$ @; k$ L m; r 因此当线路停用重合闸时应当投入LFP-901A上的“勾通三跳”压板。
) N, i7 N3 Q) [6 x4 X! |, r3 w# J1 B# a m4 @3 x1 e2 v
5 U. g9 f6 U; Z/ g7 Z- a! v+ L以下是“勾通三跳“压板如何操作的几种情况:. z( o( Z( V: h# u& r$ h
(1)1条线路仅使用1套重合闸:重合闸投入时,“勾通三跳”压板打开;重合闸停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。 1 G% f3 `1 \( ]9 t5 J0 L$ q
(2)1条线路使用2套重合闸,且2套均投入时,“勾通三跳”压板打开。
0 h) t( ]# C& ?) s7 z) k4 B$ Y) r (3)1条线路使用2套重合闸,且2套均停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。 * S. S& N+ S2 j4 d1 V0 t
(4)1条线路使用2套重合闸,1套投入,1套停用时,“勾通三跳”压板打开。此时,若“勾通三跳”压板投入,单相故障时90l保护将发三跳令,因此如未停用的重合闸若运行在“单重”方式下,将被导致无法重合。/ Z0 L. q2 ?* I' a; |
3 A% N" s- z5 `5 W! x( x
% ^3 l& W( b, e; G: b( }3 ]勾通三跳的条件(或门条件):/ r# j' z n5 ?$ j+ k
8 F) K" N$ T- \/ D. C(1)重合闸处于三重方式或停用方式;
) x* c5 Z" H) S6 U) Z' v2 W, I7 |2 I$ M& k
(2)重合闸充电未充满;
& m( U. V' O" S: J
3 ^ K+ S" u5 b% W; C7 N2 X(3)重合闸失去电源。 |
|