TA的每日心情 | 开心 2018-2-2 08:17 |
|---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:1 天 连续签到:1 天
|
发表于 2010-11-24 15:36:25
|
显示全部楼层
勾通三跳的意思是闭锁重合闸,且任何故障都三跳而不是选相跳闸,在有些保护如南瑞的,重合闸退出后,保护仍是选相跳闸,必须投入勾通三跳压板,否则单相短路时选相跳闸就要非全相运行了。另外说重合闸退出就必须投入勾三的也是不正确,因为有些厂家的装置在保护退出重合闸后保护就不再选相跳闸了,直接三相跳闸,所以就不必投入勾通三跳。而南瑞的则是即使重合闸停用也仍然选相跳闸,所以为了避免非全相要投勾三。这也是南瑞和南自保护配合时,用南自的重合闸而南瑞的重合闸停用的原因。
" q% ^5 a) j/ x" U, R7 e" O
/ D; @- q0 U3 B4 r$ M# d& w 南瑞保护:勾通三跳压板是一个24V的功能压板,投入时,相当于一个开入量,任何故障均三跳且闭锁重合闸,因此,重合闸投入时不能投勾三压板,重合闸退出后要投入,否则遇单相故障时,南瑞的保护不会因为重合闸退出而自动勾通三跳,而是仍然选相跳闸,造成非全相运行。
' H+ ]. R- S: E! p/ `! z) K
* \5 J$ ~+ ?3 ?1 R 南自保护:内部有勾通三跳功能,是一个接点,在重合闸故障、停用和充电未满时自动闭合,使任何故障均三跳,还见过外部有一个勾通三跳的压板,是用来给其他保护作开入量用的,跟自己没关系。
5 {3 m2 ]8 o! ?2 b% D
6 ]( [* Q' O$ M. a" ^" A
& T, W; d# V# a0 `7 {/ {1 C南瑞系列线路保护的“勾通三跳”压板和其它厂家的在设计理念上有所不同。" F/ c* P2 W4 x, K- ^2 c# E C
. \- Y3 ^6 R1 a. R3 d, f) B 对于其它厂家线路保护装置来说通常将重合闸方式切换把手切至“停用”,则保护装置重合闸被放电,重合闸不再被启动,同时保护装置的选相跳闸的功能同时被退出,从而实现不论相间故障还是单相故障都三跳。5 v* n- Q' V( ~
0 D+ P7 b2 f- \9 G! K
而南瑞900系列的线路保护则不同,当保护屏上的重合闸切换把手切至“停用”时,仅仅是将重合闸放电了,而保护的选相功能依然保留。因此在单相故障时,保护仍然会单相跳闸。只有投入了“勾通三跳”压板,给装置一个开入量,装置才会退出选相功能,实现不论相间故障还是单相故障都三跳。, J. {; w8 u( y" a# N/ n
6 `9 P8 \" k/ P1 k" d* h; c 因此当线路停用重合闸时应当投入LFP-901A上的“勾通三跳”压板。3 _ @" ^* o' g( T3 _
$ k3 p; I5 s* g e+ k
' s$ J% f2 L( I; Z% A
以下是“勾通三跳“压板如何操作的几种情况:
: g1 X" ^1 r" m' I& U (1)1条线路仅使用1套重合闸:重合闸投入时,“勾通三跳”压板打开;重合闸停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。 , g' l; A. N4 K' N
(2)1条线路使用2套重合闸,且2套均投入时,“勾通三跳”压板打开。
" k. h- I; {8 R' `* M# ^2 e (3)1条线路使用2套重合闸,且2套均停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。 4 X) Z0 I8 Q) G: a, M8 [1 D
(4)1条线路使用2套重合闸,1套投入,1套停用时,“勾通三跳”压板打开。此时,若“勾通三跳”压板投入,单相故障时90l保护将发三跳令,因此如未停用的重合闸若运行在“单重”方式下,将被导致无法重合。0 n* M" R3 m, _
' y1 v& p% ?3 ?! B; \, c0 A* }! @+ q1 l9 X# C! c6 h* `0 _
勾通三跳的条件(或门条件):
6 ^% r" G! L: Z8 ?0 Y- a7 |; k
(1)重合闸处于三重方式或停用方式;4 J& |+ v/ H4 W0 x! V/ t, n4 [) W* q
# R" F! _6 h5 ?! f3 w+ j(2)重合闸充电未充满;7 E# W2 S ^7 ~' W$ }$ [
. p- O3 e, F' Y ~; C, _4 p1 s(3)重合闸失去电源。 |
|