TA的每日心情 | 开心 2018-2-2 08:17 |
|---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:1 天 连续签到:1 天
|
发表于 2010-11-24 15:36:25
|
显示全部楼层
勾通三跳的意思是闭锁重合闸,且任何故障都三跳而不是选相跳闸,在有些保护如南瑞的,重合闸退出后,保护仍是选相跳闸,必须投入勾通三跳压板,否则单相短路时选相跳闸就要非全相运行了。另外说重合闸退出就必须投入勾三的也是不正确,因为有些厂家的装置在保护退出重合闸后保护就不再选相跳闸了,直接三相跳闸,所以就不必投入勾通三跳。而南瑞的则是即使重合闸停用也仍然选相跳闸,所以为了避免非全相要投勾三。这也是南瑞和南自保护配合时,用南自的重合闸而南瑞的重合闸停用的原因。- Z; c- @, m" F* b% g
' u! y( U& u. R1 |# _; X
南瑞保护:勾通三跳压板是一个24V的功能压板,投入时,相当于一个开入量,任何故障均三跳且闭锁重合闸,因此,重合闸投入时不能投勾三压板,重合闸退出后要投入,否则遇单相故障时,南瑞的保护不会因为重合闸退出而自动勾通三跳,而是仍然选相跳闸,造成非全相运行。% o2 i$ Q" p, c0 T' y
3 W6 l) p: l C# s
南自保护:内部有勾通三跳功能,是一个接点,在重合闸故障、停用和充电未满时自动闭合,使任何故障均三跳,还见过外部有一个勾通三跳的压板,是用来给其他保护作开入量用的,跟自己没关系。
7 {" E/ J E: X# Z% o- m; f Z+ Q1 w' h1 H
* F) U$ G$ O4 o2 A; \
南瑞系列线路保护的“勾通三跳”压板和其它厂家的在设计理念上有所不同。" F/ c* P2 W4 x, K- ^2 c# E C" ~0 K7 }: i, W. u. V5 t) W4 ?6 t
对于其它厂家线路保护装置来说通常将重合闸方式切换把手切至“停用”,则保护装置重合闸被放电,重合闸不再被启动,同时保护装置的选相跳闸的功能同时被退出,从而实现不论相间故障还是单相故障都三跳。
6 _$ K# i6 Q0 V3 ?
( y3 g& w- O5 c0 _/ o3 o3 R7 | 而南瑞900系列的线路保护则不同,当保护屏上的重合闸切换把手切至“停用”时,仅仅是将重合闸放电了,而保护的选相功能依然保留。因此在单相故障时,保护仍然会单相跳闸。只有投入了“勾通三跳”压板,给装置一个开入量,装置才会退出选相功能,实现不论相间故障还是单相故障都三跳。, J. {; w8 u( y" a# N/ n
1 h5 t5 Y: O" o( q/ ]1 K' I 因此当线路停用重合闸时应当投入LFP-901A上的“勾通三跳”压板。) I1 H j8 m* {4 m3 \" p
% z% {& a: w8 O5 d2 v% c4 a$ k8 E- [% ~
以下是“勾通三跳“压板如何操作的几种情况:
. u* K5 n+ C3 h. w. q! d9 }; y (1)1条线路仅使用1套重合闸:重合闸投入时,“勾通三跳”压板打开;重合闸停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。 2 b: m. N6 D- c
(2)1条线路使用2套重合闸,且2套均投入时,“勾通三跳”压板打开。
$ w& v/ ~8 {& } (3)1条线路使用2套重合闸,且2套均停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。 - |: G) P6 ^) I1 j, P
(4)1条线路使用2套重合闸,1套投入,1套停用时,“勾通三跳”压板打开。此时,若“勾通三跳”压板投入,单相故障时90l保护将发三跳令,因此如未停用的重合闸若运行在“单重”方式下,将被导致无法重合。
9 {6 g5 F* U0 P, q' G$ U7 U2 K% @) _1 I: Y( W
( \$ R. ~; j. z+ _
勾通三跳的条件(或门条件): F+ P/ z7 \; o' U! Y
/ y, U$ O9 O* j8 P
(1)重合闸处于三重方式或停用方式;' s- F3 Y8 g. J, n
2 Q1 s- h/ L% c6 ~/ `- K$ X(2)重合闸充电未充满;0 {& F2 ]1 f; _! s' j
4 D) c, ^' f' d1 j o1 ~; p/ T4 Y @7 d
(3)重合闸失去电源。 |
|