按照电力系统降低系统电压的要求,发电机的励磁电流继续减少,出现发出的无功功率为负值(即从电网吸收无功功率),发电机功率因数超前(即定子电流超前电压)的运行方式。进相运行程度主要受发电机静态稳定极限、发电机定子铁心端部发热的限制,还要受厂用电压下降允许程度的限制。

进相运行(Leading phase opeartion)

  减少发电机励磁电流,使发电机电势减小,功率因数角就变为超前的,发电机负荷电流产生助磁电枢反应,发电机向系统输送有功功率,但吸收无功功率,这种运行状态称为进相运行

发电机进相运行时,主要应注意四个问题:一是静态稳定性降低;二是端部漏磁引起定子端部温度升高;三是厂用电电压降低;四是由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。

调相运行

按照电网对无功功率的需求,发电机随时调整功率因数。从正常的迟相运行变化到进相运行的运行方式。

水轮发电机调相运行应注意什么?

最佳答案

1)水轮发电机的调相运行,就是发电机只向系统输送无功,同时吸收少量的有功功率来维持发电机转动的运行方式。

2)调相运行的发电机采用过励磁运行,向系统输出感性无功功率,提高系统的运行电压及稳定储备。

3)在切换励磁中出现失磁时,或在正常运行中突然失去励磁时能保持同步继续运行,此时其无功功率表指示负值,定子电压较失磁前降低。

4)调相运行的无励磁运行实际是欠励运行的极限,其吸收无功功率的能力达到最大值。此时转子励磁绕组内无直流电流,不会在转子部件感应电流,并不存在转子发热的问题

迟相运行

发电机的功率因数为迟相,这时发电机既发出有功功率也发出无功功率的运行方式。迟相运行程度受转子绕组发热的限制

 通常,发电机既向系统输送有功功率又输送无功功率,功率因素为正,这种运行状态称为迟相运行

最佳答案

同步电机运行时确实既发有功功率也发出无功功率。但你说的功率迟相没有听说过呢,确认是专业术语吗?

希望这些东西对你有帮助。发电机发出的无功功率与励磁电流息息相关,但决定无功是输出还是输入的却是电网的需求,要什么,发什么。

由于感性无功为正值,容性无功为负值,所以当发出的是感性无功时,我们说是电机向电网发出无功功率;当电机发出的是容性无功时,我们说是电机从电网吸收无功。

你说的功率迟相如果指的是电机定子电流滞后于端电压的话,就是常说的电机处于过励状态,此时电机向电网发出无功,也就是发出感性无功。