低压穿心式电流互感器能用在高压6kV线上吗?绝缘加强后呢?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-16 09:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
如题低压穿心式电流互感器能用在高压6kV线上吗?绝缘加强后呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-16 14:41:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 lin_feng 于 2011-2-16 14:43 编辑 7 z8 f% f$ J. z% y
5 g) K( H7 ]+ }) E1 _, |2 {
没问题,把穿心线的绝缘加强,我做10KV大电流实验时,没高压、大电流的互感器时,用400V的这么做过好几次,连续运行24h呢!
* L2 o( i1 l; w/ R  A7 D5 g4 U不过得注意,包绝缘的长度,别沿面爬电了导致击穿!