设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2994|回复: 15

方向元件误动的主要原因有哪些?

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-1 21:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
最近在做方向元件方面的研究,造成方向元件误动的原因有哪些?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-10-14 20:13
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-1 21:39:02 | 显示全部楼层
    离短路点太近,电压小会使方向无法判断。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-1 22:53:53 | 显示全部楼层
    串补也会使方向继电器误动,不过这种情况不是方向继电器本身的问题。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-2 07:47:20 | 显示全部楼层
    學習囉~
    6 ~5 H1 S6 x" M7 H/ O- z謝謝各位大大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-2 08:54:51 | 显示全部楼层
    是不是暂态分量以及谐波都有可能使之误动
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-11-2 12:59:31 | 显示全部楼层
    回复 2# bigfacecat 6 q9 j" g3 A; r' U; O  M) F
    - c& F9 [, @2 S0 r9 ^

    % n9 u( }, w- A& Z0 Z, W+ L) f    如果是线路出口故障,会判为反方向故障码?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-10-14 20:13
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-3 11:02:50 | 显示全部楼层
    方向元件判别方向时以电压为参考量,保护一般都安装在线路出口,如果线路出口故障相当于测量到的电压很小,也就失去了判别方向的参考了,应是无法判断,是否反方向就是随机出现的概率。

    评分

    参与人数 1威望 +6 +50 收起 理由
    himyamigos + 6 + 50 同意!多多参与!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-6 01:02:52 | 显示全部楼层
    双回线路功率倒向也是造成方向元件误动较为典型的一种情况。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-6 09:02:28 | 显示全部楼层
    方向元件误动的原因楼上分析的很到位了,其实在做方向元件时,最好还是利用故障分量的概念,即不要只采用传统的90度接线,拿三个线电压和三个线电流直接做方向判断,应该利用对称分量法,做出正序方向、负序方向和零序方向,根据不同的故障条件,进行有机的组合,效果更好。

    评分

    参与人数 1威望 +8 +50 收起 理由
    himyamigos + 8 + 50 相当专业的解释!谢谢!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-6 22:29:30 | 显示全部楼层
    我也看好故障分量的方向元件,受干扰少一点。